Avramescu Mihai scrie:practica ajuta fosrte mult , dar dupa mine baza este teoria , fara ea nu poti face nimic , sa legi niste circuite electrice la chioreni pot si aia cu 4 clase
Lascu scrie:Alexbudeni scrie:Am cumparat si eu un senzor sa il pun la tara ,sunt patit cand au facut lucrari si m-am trezit cu 2 faze a ars tot ce era prin prize ,uitati ce am ochit
Caracteristici principale
- releu monofazic
- afisarea valorii reale a tensiunii
- pornirea automata dupa stabilizarea tensiunii
- programarea timpului de intarziere pentru pornire
- programarea valorilor pentru limita superioara de oprire si limita inferioara de oprire
- afisarea tensiunii de la ultima declansare
- design modular pentru fixarea pe sina DIN de 35 mm
Curent nominal in sarcina activ,A 32
Curent max.in sarcina activ,A 40
Tensiunea masurata,V ~100-400,50Hz
Limita inferioara de oprire(programabila),V 120-200(170*)
Limita superioara de oprire(programabila),V 210-270(250*)
Timpul de oprire la limita superioara, sec. 0.02
Timpul de oprire lal limita inferioara, sec. 0,02 (Ubx < 120 V) / 1 (120 < Ubx < 200 V)
Timpul de intarziere al pornirii(programabil),sec. 5-600(15*)
Eroare volmetru,% nu mai mult 1
Gradul de protectie al dispozitivului IP 20
Dimensiunea carcasei, module de cate 17.5 mm 3
Am sa cumpăr si eu un senzor de supra tensiune dar in ce bani vad ca este monofazat la 230V si 32A
Pun si eu schema unei coloane trifazice tensiunea de linie 400V tensiunea de faza 230 V
Dixi scrie:Lascu scrie:Alexbudeni scrie:Am cumparat si eu un senzor sa il pun la tara ,sunt patit cand au facut lucrari si m-am trezit cu 2 faze a ars tot ce era prin prize ,uitati ce am ochit
Caracteristici principale
- releu monofazic
- afisarea valorii reale a tensiunii
- pornirea automata dupa stabilizarea tensiunii
- programarea timpului de intarziere pentru pornire
- programarea valorilor pentru limita superioara de oprire si limita inferioara de oprire
- afisarea tensiunii de la ultima declansare
- design modular pentru fixarea pe sina DIN de 35 mm
Curent nominal in sarcina activ,A 32
Curent max.in sarcina activ,A 40
Tensiunea masurata,V ~100-400,50Hz
Limita inferioara de oprire(programabila),V 120-200(170*)
Limita superioara de oprire(programabila),V 210-270(250*)
Timpul de oprire la limita superioara, sec. 0.02
Timpul de oprire lal limita inferioara, sec. 0,02 (Ubx < 120 V) / 1 (120 < Ubx < 200 V)
Timpul de intarziere al pornirii(programabil),sec. 5-600(15*)
Eroare volmetru,% nu mai mult 1
Gradul de protectie al dispozitivului IP 20
Dimensiunea carcasei, module de cate 17.5 mm 3
Am sa cumpăr si eu un senzor de supra tensiune dar in ce bani vad ca este monofazat la 230V si 32A
Pun si eu schema unei coloane trifazice tensiunea de linie 400V tensiunea de faza 230 V
Am folosit acasa chiar schema propusa in acest forum
Danielgr8 scrie:Pregatim cele doua tablouri secundare de lumina si prize
Trasare instalatie electrica in executie aparenta
Materiale pentru executia unei instalatii electrice circuite de iluminat si circuite de prize
MitreaNicolae scrie:Poate gasesc poze de la practica gr 12
Masuram un panou fotovoltaic U=60V P=600W I=20A panou fotovoltaic.
Înapoi la Date legate de inscrieri, cursuri , sediu . Politica de Confidentialitate
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 2 vizitatori