Mesaj de iordan.dan » Joi Dec 01, 2016 1:33 pm

Ac-ul facea rece si pe cald si pe frig asa ca am dat UE jos s-a recuperat freonul circa 1 kg de R22 cu acesta ocazie am si caratat UE.Defectul consta in bobina de la vana cu 4 cai care era intrerupta si nu mai comuta.

Bobina defecta pusa pe OHMMETRU se vede ca nu indica nici o valoare este intrerupta.
Bobina buna pusa pe OHMMETRU se vede valoarea indicata.
Bobina montata pe vana
Condensatoarele de pornire de la compresor si ventilator
Regleta de legaturi electrice
UE desfacuta
Fişiere ataşate
1 Bobina defecta.. (Custom).JPG
bobina originala defecta
1 Bobina defecta.. (Custom).JPG (38.19 KiB) Vizualizat de 1533 ori
2 Am inlocuit bobina vanei cu 4 cai...JPG
13 ohmi =ok
2 Am inlocuit bobina vanei cu 4 cai...JPG (885.47 KiB) Vizualizat de 1533 ori
3 UE se vede vana cu 4 cai (Custom).jpg
detaliu vana 4 cai
3 UE se vede vana cu 4 cai (Custom).jpg (36.3 KiB) Vizualizat de 1533 ori
4 deja este ok la probe (Custom).jpg
vana cu 4 cai
4 deja este ok la probe (Custom).jpg (36.63 KiB) Vizualizat de 1533 ori
5 Pentru astia mici 2 cond de pornire ,vent si compresor .... (Custom).JPG
condensatorii de pornire comp/vent axial
5 Pentru astia mici 2 cond de pornire ,vent si compresor .... (Custom).JPG (44.12 KiB) Vizualizat de 1533 ori
6 legaturile electrice (Custom).jpg
regleta cu legaturi exact cum ne invata la scoala
6 legaturile electrice (Custom).jpg (31.83 KiB) Vizualizat de 1533 ori
7 totul este ok si da caldura (Custom).jpg
UE demontata
7 totul este ok si da caldura (Custom).jpg (42.12 KiB) Vizualizat de 1533 ori
-PFA Zimnicea
-Tehnician Automatizari (Postliceala Carol I)
-Electrician
https://www.cursuridecalificareacredita ... ctricieni/
https://www.cursurifrigotehnisti.ro/cur ... nstructii/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 31
Membru din: Mar Sep 13, 2016 8:16 am
Localitate: Bucuresti

Re: Reparatie AC 12 btu R22

Mesaj de costea » Joi Dec 01, 2016 8:28 pm

Va multumesc frumos pentru toate detaliile si informatiile Dumneavoastra. Sunt de un real folos. Binenteles si Domnului Profesor Ing. Olteanu Mircea. Toata stima.