Presiunea indicata de manometrul (PJ) este -0,5 Bari
P=-0,5 Bari
Tvap R600=-14 C
Tvap R600 a=-30 C
Tvap R290 a=-55 C
Presupunem ca avem o masina frigorifica care are ca Refrigerant R600a ,cand vom masura pe aspiratie PJ nu trebuie sa ne miram ca merge in vacum ,de regula in jurul presiunii -0,3 -0,4 ( mai intra in calcul si precizia bateriei ) Trebuie mentionat ca este obligatoriu , sa avem termometrele in agregat .Daca din greseala introduceti o cant mai mare de refrigerant ,este interzis sa il scoateti apasand pe supapa in timp ce functioneaza agregatul , deoarece el va trage aer si il contaminati .
Inca o atentionare Masina frigorifica nu va ajunge in vacum cum a pornit compresorul ,aici recomand :rabdare , rabdare , rabdare si din cand in cand mana pe teava de refulare si de aspiratie ,ochii pe baterie si pe termometre
Fişiere ataşate
R290in-05_zpse5fd1219.jpg
R290in-05_zpse5fd1219.jpg (78.92 KiB) Vizualizat de 2584 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 10
Membru din: Mie Dec 24, 2014 10:06 pm
Localitate: Botosani

Re: Manometru PJ Refrigeranti Ecologici R290/600 P=-0.5 Bari

Mesaj de Mihai36 » Sâm Feb 21, 2015 3:33 pm

Intrebare : unde gasesc si eu ac baterie ,pot folosi si alte modele Am rasfoit toate subiectele deja iau notite si o sa invat gratie dvs
Cantarul trebuie sa fie musai cu precizie ca la bijutier

Multumesc

Avatar utilizator
 
Mesaje: 16
Membru din: Mar Dec 16, 2014 4:31 pm
Localitate: Videle

Re: Manometru PJ Refrigeranti Ecologici R290/600 P=-0.5 Bari

Mesaj de Petrica85 » Joi Mai 14, 2015 3:20 pm

Doream si eu aceasta baterie dar nu am dat de ea .Am cumaparat de ocazie o baterie veche (Refco robineti con pe con ) cu 60 Lei 10/30 bari, Am scos la imprimanta pozele si le-am lipit pe cadran , am folosit coala foto Plasticul transparent de protectie era matuit ,am luat glaspapir 600 le-am matuit si apoi le-am lustruit cu pasta de dinti si cu servetelul de hartie ,arata ca noi Acele indicatoare plecau de la 0 nu erau decalibrate .Arata foarte bine si ma folosesc de ea ,o sa ii mai desenez o scala pentru R134 si o tin pentru frigidere .