Pagina 1 din 1

AC pierderi de refigerant la Cond UE

MesajScris: Sâm Ian 10, 2015 12:14 am
de Vali26
Buna ziua d'omn profesor va trimit si eu o poza cu un AC ,3 "meseriasi " nu au reusit sa il repare ,am reusit sa ii dau de cap Ac 12000 R410 Presiune statica masurata de mine sub un bar ,bine ca nu am luat recuperatorul deoarece nu aveam ce recupera
Daca priviti cu atentie tolele se vede pe unde au fost lasate urme de ulei ,pe acolo se pierdea freonul dar eu stiu ca el este in amestec cu uleiul refulat de comp ,lucru normal deoarece am avut cel mai bun inginer la tabla
Cu rabdare si cu o foarfeca am tuns tolele ,apoi cu statia am refacut argintarea ,vanele erau deschise pentru egalizare ca nu iesea sudura Cert este ca pentru 2 ore am castigat ok Nu am avut azot sa fac proba de presiune dar am bagat substanta de contrast ca la AC auto ,o sa caut sa vad daca am o poza cu ochelarii galbeni .

Faceti o treaba foarte buna ,va urez numai bine si ffffffff mult succes

Puteti sa le aratati la elevii dvs cum sunt legate in paralel 2 condensatoare se vede teava de gaz cum se imparte la fel si cea de lichid saturat la partea de jos .

Re: AC pierderi de refigerant la Cond UE

MesajScris: Mar Ian 13, 2015 9:50 pm
de Ing. Olteanu Mircea
Va multumesc pentru poze si va urez mult succes pe plan profesional
Pozele dvs sunt foarte concludente ,toate cele puse in evidenta de dvs sunt predate in sala de curs ,cum este si normal explic si la practica
Este foarte vizibil pe unde a pierdut refigerantul se observa urma de ulei
Daca mai aveti o poza cu partea inf a UE este foarte vizibil cum se colecteaza lich saturat

Cu stima ,,,,,
Voi incerca sa le comentez

Re: AC pierderi de refigerant la Cond UE

MesajScris: Sâm Feb 21, 2015 10:06 am
de Ing. Olteanu Mircea
Se vad clar cele doua condensatoare legate in II sunt evidentiate intrarea VSSI si iesirea LS

Re: AC pierderi de refigerant la Cond UE

MesajScris: Sâm Feb 21, 2015 2:49 pm
de Petrica85
dar ii mareste puterea frigorifica sau ce face legarea in II a condensatoarelor ca nu pricep

Re: AC pierderi de refigerant la Cond UE

MesajScris: Dum Mar 01, 2015 7:48 pm
de Ing. Olteanu Mircea
Petrica85 scrie:dar ii mareste puterea frigorifica sau ce face legarea in II a condensatoarelor ca nu pricep

Incerc sa va dau un raspuns cat mai simplu si usor de inteles :
Scad foarte mult pierderile de sarcina (presiune) in alt post le-am definit :pierderi locale si pierderi liniare Marele avantaj este ca se poate lungi traseul de conducta folosit , ma refer la conductele de legatura intre UI si UE .

Re: AC pierderi de refigerant la Cond UE

MesajScris: Joi Mai 14, 2015 2:58 pm
de Petrica85
Salut am o intrebare ce presiune ai bagat in UI ,am inteles modul cum ai rezolvat porii Ai folosit azotul ?
Mai am ceva ce nu pricep aici ce s-a intamplat ca vad conducta sectionata Am copiat poza si am marcat cu rosu ce ma interesa

Re: AC pierderi de refigerant la Cond UE

MesajScris: Lun Mai 18, 2015 11:58 am
de Vali26
Petrica85 scrie:Salut am o intrebare ce presiune ai bagat in UI ,am inteles modul cum ai rezolvat porii Ai folosit azotul ?
Mai am ceva ce nu pricep aici ce s-a intamplat ca vad conducta sectionata Am copiat poza si am marcat cu rosu ce ma interesa

Salut
Presiune am bagat 15 Bari deoarece atat aveam in tub .dar stiu de la scoala ca puteam sa bag lejer 40 este un R410 care merge si in pompa de caldura cand pres inalta este in UI ,vezi rolul vanei cu 4 cai
Ai sesizat bine in locul rerpectiv am taiat o portiune de conducta si am intercalat teava buna Era strangulata (turtita ) cred ca abia mai trecea freonul ,s-a grabit chinezul la montaj Am argintat cu statia de sudura ox/gpl ,am folosit electrozi de 3 lei