Reparatie combina Beko pas cu pas

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Mar Mar 10, 2015 12:15 pm

Primite de la Robert din Domnesti jud Arges ,fost cursant al meu in urma cu cca 4 ani Un om deosebit ,a facut naveta 170+170 Km sa faca cursul de Frigotehnisti cu mine ,tot cu mine a facut si cursul de Electricieni .

Pentru modul de executie al registrelor recomand sa cititi :

viewtopic.php?f=13&t=458
viewtopic.php?f=13&t=466
viewtopic.php?f=2&t=430&p=608#p608

Este interzis sa faceti o reparatie de frigider ,combina , aer conditionat ,fara sa fiti calificati , practica se face sub indrumarea unui inginer de specialitate
Fişiere ataşate
1.JPG
IN CELE CE URMEAZA AM SA VA PREZINT REPARAREA UNEI COMBINE FRIGORIFICE ‘’BECO ‘’ CU ELECTRO VENTIL ( CU DOUA VENTILE DE LAMINARE
1.JPG (21.8 KiB) Vizualizat de 4463 ori
2.JPG
IN CELE CE URMEAZA AM SA VA PREZINT REPARAREA UNEI COMBINE FRIGORIFICE ‘’BECO ‘’ CU ELECTRO VENTIL ( CU DOUA VENTILE DE LAMINARE )
PRIN TUBUL NEGRU TRECE SONDA TERMOSTATULUI IAR FIRUL ALB ESTE DE LA TERMOSTAT DEOARECE A FOST NEVOIE DE ALIMENTAREA TERMOSTATULUI, COMBINA FIIND CU COMANDA ELECTRONICA , ACEASTA TREBUIND SUSPENDATA.
2.JPG (23.83 KiB) Vizualizat de 4463 ori
3.JPG
AICI AVEM REGISTRUL DE CONDUCTE DIN CONGELATOR : DE CUPRU, CEL VECHI FIIND DE ALUMINIU.
3.JPG (47.43 KiB) Vizualizat de 4463 ori
4.JPG
IN ALT POST A FOST EXPLICAT MODUL DE EXECUTIE AL REGISTRELOR DE TEAVA SI SCULELE FOLOSITE NU ARE ROST SA MAI MA REPET
TREBUIE3 AVUTA GRIJA PE CAT POSIBIL SA SE URMAREASCA SENSUL DE CURGERE AL REFRIGERANTULUI CALIBRARILE SE FAC ASTFEL INCIT REFRIGERANTUL SA CURGA CA IN PALNIE
4.JPG (39.61 KiB) Vizualizat de 4463 ori
5.JPG
IN ALT POST A FOST EXPLICAT MODUL DE EXECUTIE AL REGISTRELOR DE TEAVA SI SCULELE FOLOSITE NU ARE ROST SA MAI MA REPET
5.JPG (41.5 KiB) Vizualizat de 4463 ori
6.JPG
IN ALT POST A FOST EXPLICAT MODUL DE EXECUTIE AL REGISTRELOR DE TEAVA SI SCULELE FOLOSITE NU ARE ROST SA MAI MA REPET
6.JPG (34.49 KiB) Vizualizat de 4463 ori
7.JPG
DATORITA FAPTULUI CA AM RENUNTAT LA CELE DOUA VENTILE DE LAMINARE SI AM FACUT DOAR UN TRASEU, IN SERIE SI NU IN PARALE CUM ERA CEL ORIGINAL NU AM REUSIT SA-L DAU PE ‘’BRAZDA’’ CUM TREBUIE. MAI EXACT CANTITATEA DE FREON (54 GR) S-A DOVEDIT A FI CAM MARE LICHIDUL A AJUNS LA COMPRESOR,( A INGHETAT ASPIRATIA LA COMPRESOR). AM INCEPUT SA ELIMIN DIN FREON. INCET , INCET TEMPERATURILE AU INCEPUT SA SE MODIFICE: PANA AM AJUNS LA -29 IN CONGELATOR SI 0.7 IN FRIGIDER , PROBLEMA ESTE CA JUMATATEA SUPERIOARA , MAI BINE SPUS 1/3 DIN PARTEA SUPERIOARA ESTE FOARTE INGHETATA IAR 2/3 DIN PLACA IN PARTEA INFERIOARA ESTE DOAR BRUMATA CEEA CE DUCE LA O CITIRE ERONATA A TEMPERATURII DE CATRE TERMOSTAT, ACEASTA BRUMA AJUNGE TOTUSI PANA LA COMPRESOR. ACEST FAPT M-A DETERMINAT SA MODIFIC PARTEA FINALA A TRASEULUI FRIGORIFIC SI ANUME: INTERCALAREA UNUI TUB DE MARIRE DE SECTIUNE PRIN CARE SA TREC SI 1.2M DE CAPILAR, AM FACUT CELEBRUL SIV/SRL CUM AM INVATAT LA SCOALA
-AVANTAJ COMPRESORUL FUNCTIONA USCAT NICI URMA DE ZAPADA PE ASPIRATIE
7.JPG (30.68 KiB) Vizualizat de 4463 ori
8.JPG
DIN CE AM CONFECTIONAT SIV/SRL SIMPLU
EU AM INVATAT LA SCOALA CUM SE FACE SI NU ARUNC FILTRELE VECHI ,LE REFOLOSESC IN DIVERSE APLICATII
NU ESTE CINE STIE CE GREUTATE SA TAI UN FILTRU SA SCOTI GRANULELE SI SITELE ,APOI SE CALIBREAZA SI SE BAGA IN INTERIOR CAPILARUL SAU SE FACE CELEBRUL TMS MARCA ing Olteanu
8.JPG (33.83 KiB) Vizualizat de 4463 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 593
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Reparatie combina Beko pas cu pas

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Mar Mar 10, 2015 12:27 pm

Partea 2 aici aplicam teoria invatata la sala de curs SIV/SRL (Home made in acest caz )
Exact acest lucru il face si Robert in explicatiile date , foloseste chiar comp agregatului si 2 filtre vechi si compresorul va functiona uscat Era frumos daca stiati regimul din regenerator In acest caz chestia straveche "teoria ca teoria dar practica ne omoara " nu mai este de actualitate .
Fişiere ataşate
9.JPG
ATENTIE MARE LA PARTEA INFERIOARA UNDE INTRA ASPIRATIA COMPRESORULUI NU SE INTRODUCE TEAVA MAI MULT DE 2-3 MM DEOARECE EL STA INCLINAT SI NU TREBUIE SA SE FACA DEPOZIT DE ULEI
SIV/SRL SE PREGATESTE PENTRU MONTAJ ,MENGHINA ARE ROLUL SA IL TINA PE POZITIE LA SUDURA
9.JPG (58.73 KiB) Vizualizat de 4459 ori
10.JPG
DEJA CAPILARUL ESTE BAGAT PE GAURA FACUTA ANTERIOR SE POATE FACE SI CU UN CUI SAU CU SPIRALUL EU AM DAT GAURA ASA ZIS SPARTA SA AM SUPRAFATA MARE DE CONTACT LA ARGINTARE
10.JPG (50.03 KiB) Vizualizat de 4459 ori
11.JPG
TOCMAI CE A FOST SCOS DIN PRESA SE VEDE LARGIREA ,ACOLO VINE ALTA BUCATA DE FILTRU DEZAFECTAT IMBINAREA SE FACE CU STATIA CU CEI MAI IEFTINI ELECTROZI
11.JPG (51.03 KiB) Vizualizat de 4459 ori
12.JPG
LA PARTEA DE JOS A FOST ARGINTAT CAPILARUL ,DEJA SE VEDE CUM A FOST BOBINAT EL STA RIGID MAI MESTERESC PUTIN SA IL CENTREZ PE CAT POSIBIL PE MIJLOC APOI IL ARGINTEZ SI II PUN CAPACUL (FACUT DIN ALT FILTRU VECHI )
12.JPG (52.14 KiB) Vizualizat de 4459 ori
13.JPG
CCA 1,2 m DE CAPILAR AU FOST BOBINATI PE UN STUT DE TEAVA DE 8 CONTEAZA SA FIE CAT DE CAT CENTRATE CIND CIRCULA VAPORII PRIN EXT CAPILARULUI SA NU VIBREZE CHIT CA AVEM ARGINTARI LA CAPETE
13.JPG (50.67 KiB) Vizualizat de 4459 ori
14.JPG
DEJA SE PREGATESTE SIV/SRL PENTRU ARGINTARI SE OBSERVA CALIBRAREA CELOR 2 COMPONENTE AU FOST FOLOSITI CEI MAI IEFTINI ELECTROZI
14.JPG (53.36 KiB) Vizualizat de 4459 ori
15.JPG
SE OBSERVA CAPILARUL CUM IESE PRIN GAURILE EXECUTATE ANTERIOR
DEJA SE PREGATESTE SIV/SRL PENTRU ARGINTARI SE OBSERVA CALIBRAREA CELOR 2 COMPONENTE AU FOST FOLOSITI CEI MAI IEFTINI ELECTROZI
15.JPG (59.34 KiB) Vizualizat de 4459 ori
16.JPG
A FOST CONFECTIONAT DIN NISTE FILTRE VECHI DE 15 GR DUPA CE AU FOST SCOASE SITELE SI SILICAGELUL DIN FILTRELE VECHI . LARGITORUL DIN TRUSA DE BERCLUIT FACE SA SE POTRIVEASCA CELE DOUA FETE LA FIX
DUPA CE ANSAMBLUL ESTE MONTAT SE ARGINTEAZA ,VERIFICARILE CU OGLINDA CAM 95% DIN REUSITA DEPINDE DE MODUL INGRIJIT IN CARE SE EXECUTA ARGINTAREA ,PROBA DE PRESIUNE PUNE IN EVIDENTA PIERDERILE DISCRETE
16.JPG (57.01 KiB) Vizualizat de 4459 ori
17.JPG
PE ASPIRATIA COMPRESORULUI A FOST MONTAT SIV/SRL VAPORII SE SUPRA INCALZESC LICHIDUL SE SUPRA RACESTE ,EXPLICATII SI SENSURI DE CIRCULATIE IN URMATORUL POST
17.JPG (66.94 KiB) Vizualizat de 4459 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 593
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: Reparatie combina Beko pas cu pas

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Mar Mar 10, 2015 12:43 pm

Voi comenta mai tarziu
Fişiere ataşate
17.JPG
POZA PRIMITA DE LA ROBERT A FOST RELUATA PENTRU EXPLICATII SUPLIMENTARE
1) REFULARE COMPRESOR VSSI
2) UN STUT MIC DE TEAVA CALIBRAT PENTRU PRELUNGIT CAPILAR
3)ASPIRATIE COMPRESOR VS
DACA SE URMARESC SENSURILE DE CURGERE ALE FLUIDULUI SE OBSERVA CA ELE SUNT IN CONTRACURENT .
-SE OBTINE CEL MAI EFICIENT SCH DE CALDURA CU 20% MAI MARE CA IN ECHICURENT
17.JPG (77.1 KiB) Vizualizat de 4458 ori
18.JPG
PENTRU CURSANTII DVS AM PUS O POZA CUM SE PRELUNGESTE CAPILARUL SI ACUM FOLOSESC METODA INVATAT DE LA DVS CU 7 CM DE TEAVA DE LA O VS SI CUIUL DE POP NITURI PE CARE FAC BUZUNARUL SI IESE LA FIX
18.JPG (56.1 KiB) Vizualizat de 4458 ori
19.JPG
VAPORIZATORUL DE CONGELARE
-16,9 C SI TOT COBOARA
19.JPG (39.14 KiB) Vizualizat de 4458 ori
20.JPG
IN COMPARTIMENTUL DE CONGELARE TEMPERATURA SE MENTINE LA -17,5 C TREBUIE LUAT IN CALCUL CA NU AVEAM INERTIE TERMICA DEOARECE SERTARELE ERAU GOALE
20.JPG (46.3 KiB) Vizualizat de 4458 ori
21.JPG
TEMPERATURA IN COMPARTIMENTUL DE REFRIGERARE SE STABILIZEAZA IN JURUL A 3 C IN ACEST CAZ 2,4 C
21.JPG (34.23 KiB) Vizualizat de 4458 ori
22.JPG
DUPA ACEASTA OPERATIUNE ACESTEA AU FOST REZULTATELE: 2.4 GRADE IN FRIGIDER SI -17.5 GRADE IN CONGELATOR CU TERMOSTATUL REGLAT LA 3.
22.JPG (23.61 KiB) Vizualizat de 4458 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 12
Membru din: Sâm Ian 10, 2015 12:14 am
Localitate: Bucuresti

Re: Reparatie combina Beko pas cu pas

Mesaj de Vali26 » Joi Mar 12, 2015 5:31 pm

Domnul ing aici un om interesat gaseste tot ce ii trebuie ,vointa sa aiba
Nu am gasit pe alte forumuri sa explice cineva modul cum se repara .Interesant este ca putini stiu importanta supraracirii/supraincalzirii
Am facut si eu celebrul TMS predat de dvs ,aveam o vitrina (congelare) care de noua functiona prost ,bagam refrigerant cat scria pe eticheta chinuita ducea la -20 ,aspiratia deja era alba de zapada compresorul facea " barba " Am aplicat ce am invatat la curs si i-am dat de cap ,nu am bagat capilarul in tub ca nu aveam suficient capilar ,dar am marit suprafata de sch de caldura si comp mergea uscat
Poate il trimit pe fratele meu sa faca cu dvs ,deja m-am uitat la Electricieni si in poza recunosc cel putin 3 colegi ,as fi venit si eu dar am fost detasat ,poate la alta grupa

Va salut

Avatar utilizator
 
Mesaje: 95
Membru din: Mie Mar 05, 2014 7:08 pm
Localitate: Bucuresti

Re: Reparatie combina Beko pas cu pas

Mesaj de Razvan gr 6 » Sâm Mar 14, 2015 11:13 pm

Am facut cu Laurentiu ac interventii ,dar noi pe cat posibil capilarul il bagam prin conducta de aspiratie a compresorului cum era pe vremuri la Arcticul vechi ,lucru valabil cand refacem tot traseul cu teava de Cu de 8 Pentru noi care am facut cursul cu dvs este foarte simplu si usor de inteles de ce se raceste lichidul si se incalzeste gazul ,foarte usor este sa intelegi de ce functioneaza compresorul uscat Am observat ca ii cresc si performantele agregatului .

Din niste filtre vechi de vitrina ( 2 buc) am facut pe aspiratie un tub de marire de sectiune , TMS predat de dvs la tabla mergea vitrina super ok ,la partea de jos sa nu colecteze uleiul nu am bagat teava prea mult doar 3 mm sa nu se infunde cand argintam

Avatar utilizator
 
Mesaje: 6
Membru din: Mar Iun 24, 2014 2:21 pm
Localitate: Pitesti

Re: Reparatie combina Beko pas cu pas

Mesaj de Machinefrigo » Vin Mar 20, 2015 3:57 pm

Interesanta treaba cu supra racirea Din doua filtre uzate de 15 gr se poate proteja compresorul sa functioneze uscat Observ ca se obtine si o crestere de performanta cum sesizeaza si colegii .

Robert ,a facut o chestie interesanta ,cand voi avea timp ii fac o vizita in Domnesti ,am varul sotiei de acolo .

Super acest post

Avatar utilizator
 
Mesaje: 18
Membru din: Lun Mar 23, 2015 3:32 pm
Localitate: Videle

Re: Reparatie combina Beko pas cu pas

Mesaj de Kuki » Lun Mar 23, 2015 8:25 pm

Foarte frumos explicat am sa ma apuc sa iau caietul si notitele , salvez tot ce pot si o sa ma apuc sa invat Foarte multe lucruri interesante am gasit aici ,deja incep sa ma gandesc serios sa invat ac meserie si eu .

O seara buna va doresc domn`profesor

Avatar utilizator
 
Mesaje: 3
Membru din: Lun Mai 04, 2015 1:21 pm
Localitate: Calugareni

Re: Reparatie combina Beko pas cu pas

Mesaj de Alexe23 » Lun Mai 04, 2015 2:18 pm

Domnul inginer am citit cu placere forumul dumneavoastra ,va felicit pentru munca depusa si va doresc multe realizari

Avatar utilizator
 
Mesaje: 5
Membru din: Lun Iun 22, 2015 3:46 pm
Localitate: Bucuresti

Re: Reparatie combina Beko pas cu pas

Mesaj de NoName » Mar Iul 14, 2015 10:59 am

Foarte tare folosirea celor doua filtre cu sitele scoase si capilarul bobinat in interior ,puteti explica de ce este util acest sch de caldura Am folosit si eu la o vitrina un filtru vechi montat pe aspiratie cu sitele scoase deoarece tot venea zapada la compresor ,dar nu am bagat capilarul in interior ,dar si la mine comp functiona uscat

O zi buna

Avatar utilizator
 
Mesaje: 4
Membru din: Lun Aug 10, 2015 1:23 pm

Re: Reparatie combina Beko pas cu pas

Mesaj de Horia24 » Lun Aug 10, 2015 2:44 pm

Buna ziua si salutari colegilor
Citesc de mult timp acest forum cel putin mie mi-a folosit enorm Am invatat lucruri noi ,am invatat cum sa lucrez "ca la carte"

Am o propunere ; un forum separat pentru reparatii deoarece omul nu se deranjeaza sa citeasca si pag 2,3 si pierde informatii foarte utile

numai bine