Pagina 1 din 1

Incarcare AC 9000 BTU etajul 4

MesajScris: Vin Iul 31, 2015 4:58 pm
de iordan.dan
Ce am constatat :
AC-ul este prea mic pentru o sufragerie de 20 mp la et 4/4
Cu exteriorul are terasa si un perete,deci are aporturi de caldura la greu
AC-ul reuseste la functionare permanenta cam 24 C sa tina in camera ,totusi este sufcient pentru caldurile care sunt ,tinem cont si de bugetul limitat . Nu am avut timp sa pun vermorelul pe condensator sa vad cum creste eficienta AC-ului
Voi cumpara cu prima ocazie un termometru cu laser si o sa masor Tlichidului la iesire din condensator ,

1) Manometrele in vacuum ,am doua posibilitati de acces in circuitul frigorific deci vacumez pe ambele Valve ,ca la AC auto


2) Cuplele de acces in sistem


3) Deja intrase vreo 300 grame de R407 si incepea sa vaporizeze


4) Unitatea interna


5) Presiunea de 6 bari pe aspiratie


6) Temperatura de 12,5 grade celsius

AC-ul era de 9000 BTU montat la et 4/4 deasupra avea terasa ,am pus mana pe tavan si dadea caldura ca soba

Este de de lucru nu gluma sanatosi sa fim