Incarcare R410 AC Vortex non inverter
Cu Refrigerantul care mai era in aparat circa 300 grame (am cantarit butelia dupa ce am recuperat ) nu putea sa coboare sub 24 grade , AC-ul a fost golit comp cu recuperatorul ,din pacate am uitat sa cuplez filtrul pe aspiratia recuperatorului
Am procedat cu el ca la carte (cum am fost invatat la scoala )
2015 este un an foarte bun pentru Frigotehnisti ,pana in prezent ma declar multumit ,dar se putea si mai bine
Descriere operatii executate
Recuperarea Refrig R410
Vacuumarea instalatiei
-Pompa
-Bateria in -1
Incarcarea cu refrigerant R410 s-a incarcat cu lichid
In instalatie intrase deja 200 grame de refrigerant
-Poza cantar
-Zapada pe refulare
La final am obtinut cca 4 C pe refulare la grila de baleiaj ,o temperatura foarte buna
Am procedat cu el ca la carte (cum am fost invatat la scoala )
2015 este un an foarte bun pentru Frigotehnisti ,pana in prezent ma declar multumit ,dar se putea si mai bine
Descriere operatii executate
Recuperarea Refrig R410
Vacuumarea instalatiei
-Pompa
-Bateria in -1
Incarcarea cu refrigerant R410 s-a incarcat cu lichid
In instalatie intrase deja 200 grame de refrigerant
-Poza cantar
-Zapada pe refulare
La final am obtinut cca 4 C pe refulare la grila de baleiaj ,o temperatura foarte buna