Depanare AC 12000 BTU

Mesaj de iordan.dan » Joi Iun 09, 2016 1:33 pm

Am fost chemat de cineva la un AC pe motivul ca nu mai baga aer rece .Ajuns la fata locului am constatat: compresorul nu pleaca il datea termicul afara si bazaia.Am schimbat comdensatorul de pornire cu altul si acum AC-ul este functional.
Ac desfacut
Presiune lucru R407 (nu s-a intervenit la cantitatea de freon)
UI si termometrul care indica 7 grade celsius
Fişiere ataşate
AC 1 (Custom).jpg
condensatorul inlocuit acela alb
AC 1 (Custom).jpg (68.45 KiB) Vizualizat de 563 ori
AC 2 presiune lucru (Custom).jpg
Presiunea de lucru
AC 2 presiune lucru (Custom).jpg (62.48 KiB) Vizualizat de 563 ori
AC 3 term la baleiaj (Custom).jpg
7 C la baleiaj
AC 3 term la baleiaj (Custom).jpg (49.97 KiB) Vizualizat de 563 ori
-PFA Zimnicea
-Tehnician Automatizari (Postliceala Carol I)
-Electrician
-Frigotehnist elevul domnului profesor ing . Olteanu Mircea