Vitrina aceasta era condamnata ,meseriasii locali au ridicat din umeri si nu au vrut sa se " bage pe ea" Am vrut sa le scot "meseria din cap "Compresorul nu este actionat direct de termostat am intercalat un contactor facut pe vremuri in Romania ,pastilele mari cat aspirina ,lucru trainic Romanesc Montarea unui contactor=primul pas din automatizare
Vaporizatorul cu ventilator tangential
Condensatorul cu ventilator
Firele pregatite de prinderea in rigleta
Rigleta cu conductoarele legate
Pornirea compresorului este data de un contactor de 10A
Temperatura obtinuta 1,5 grade celsius
Eticheta vitrinei fabricata in 30.09.1986 a functionat cu R12 iar cineva ia schimbat compresorul cu unul pt R134.