Reparatie AC 12000 BTU R22

MesajScris: Joi Dec 01, 2016 1:33 pm
de iordan.dan
Ac-ul facea rece si pe cald si pe frig asa ca am dat UE jos s-a recuperat freonul circa 1 kg de R22 cu acesta ocazie am si caratat UE.Defectul consta in bobina de la vana cu 4 cai care era intrerupta si nu mai comuta.

Bobina defecta pusa pe OHMMETRU se vede ca nu indica nici o valoare este intrerupta.
Bobina buna pusa pe OHMMETRU se vede valoarea indicata.
Bobina montata pe vana
Condensatoarele de pornire de la compresor si ventilator
Regleta de legaturi electrice
UE desfacuta