Pagina 1 din 2

Instalatie exterioara apa racita 6/12 C

MesajScris: Vin Ian 22, 2016 2:47 pm
de Ing. Olteanu Mircea
Am coordonat investitie de 6 milioane de euro ,voi descrie tot ce am executat Am coordont investitie de aproape 6 milioane de euro pe partea de instalatii Am avut pe cap doi Diriginti de Santier si am facut fata
Am coordonat peste 80 de muncitori

Re: Instalatie exterioara apa racita 6/12 C

MesajScris: Vin Ian 22, 2016 2:53 pm
de Ing. Olteanu Mircea
Comentez mai tarziu

Re: Instalatie exterioara apa racita 6/12 C

MesajScris: Mie Apr 05, 2017 2:46 am
de Dragos gr 11
Stiu descrierea lucrarii din manualul de frig ,este normal dvs ati fost 30 de ani in executie si este usor sa ne invatati

Re: Instalatie exterioara apa racita 6/12 C

MesajScris: Sâm Mai 13, 2017 1:23 pm
de Leon gr 4
Dragos gr 11 scrie:Stiu descrierea lucrarii din manualul de frig ,este normal dvs ati fost 30 de ani in executie si este usor sa ne invatati

Eu am dat de CV-ul dvs aveti un CV imprsionant

Re: Instalatie exterioara apa racita 6/12 C

MesajScris: Mar Mai 16, 2017 2:14 pm
de Telu
Putini mai stiu in tara sa mai faca asa ceva multi lucreaza de mantuiala cei care se pricep lucreaza pe afara
Felicitari domnul inginer Olteanu se vede scoala veche facuta pe vremuri

Re: Instalatie exterioara apa racita 6/12 C

MesajScris: Lun Iun 05, 2017 3:12 pm
de Raducu 3
Leon gr 4 scrie:
Dragos gr 11 scrie:Stiu descrierea lucrarii din manualul de frig ,este normal dvs ati fost 30 de ani in executie si este usor sa ne invatati

Eu am dat de CV-ul dvs aveti un CV imprsionant

Am citit si eu cv-ul dvs gasit pe net ,cand profesorul a lucrat ani buni in instalatii sanitare instalatii termice instalatii apa racita instalatii electrice inseamna ca are experienta la greu si te bazezi pe el
Vreau sa va fiu elev la instalatori

Re: Instalatie exterioara apa racita 6/12 C

MesajScris: Lun Iun 05, 2017 6:47 pm
de Viorel gr 7
Raducu 3 scrie:
Leon gr 4 scrie:
Dragos gr 11 scrie:Stiu descrierea lucrarii din manualul de frig ,este normal dvs ati fost 30 de ani in executie si este usor sa ne invatati

Eu am dat de CV-ul dvs aveti un CV imprsionant

Am citit si eu cv-ul dvs gasit pe net ,cand profesorul a lucrat ani buni in instalatii sanitare instalatii termice instalatii apa racita instalatii electrice inseamna ca are experienta la greu si te bazezi pe el
Vreau sa va fiu elev la instalatori

Pai sa nu uitati de mine domnul inginer Olteanu

Re: Instalatie exterioara apa racita 6/12 C

MesajScris: Sâm Iun 24, 2017 1:55 pm
de ACosti
Da stiu ca am citit si eu CV-ul dvs este pe internet ,daca am sansa sa intru la instalatori sa gesesc un loc sunt sigur ca am de la cine invata carte

Re: Instalatie exterioara apa racita 6/12 C

MesajScris: Dum Iul 02, 2017 5:52 pm
de RiciS32
Am gasit si eu CV-ul domnului ing Olteanu este cam singurul CV al unui profesor pe internet Am privit pozele lucrarilor este normal ca am incredere in el .Este normal ca avand atata experienta ,are ce explica celor din banca

Re: Instalatie exterioara apa racita 6/12 C

MesajScris: Lun Iul 03, 2017 12:42 pm
de Virgilgr7