Vladoiu Dan scrie:Calculul facut de dvs il invatam si noi la curs
Dan gr 12 scrie:Vladoiu Dan scrie:Calculul facut de dvs il invatam si noi la curs
Vreau in toamna sa fac si cursul de instalator tot cu dvs
Ing. Olteanu Mircea scrie:Buna ziua
Alaturat va pun modelul de calcul ,am lasat pe unitatile vechi mmca sau mca (metri coloana apa ) pot sa va pun si in SI
Hg=inaltimea geodezica=30 m+3 m+0,8=34 m aprox
Hu=inaltimea de utilizare 2 m sa fie
Lungime cond PP-R Dn 20 =40 m
Coturi Dn 20/90 =5
Clapeta sens (nu supapa sens) =1 buc
Pierderi liniare hri = 40mx 0,035(mH2O/m)=1,4 mca
Pierderi locale hrl =5x40 mmca =200 mmca =0,2 mca
Qest 0,25 l/s v= 0,65 m/s
I{mm H2O/m]=35 mmH2O/m
Hp=Hg+Hu+Hp=34+2+1,6=37,6 mca
Iau 38 mca
Pe graficul pompei ma uit la 40 mca sau 4 Bari si gasesc =900 l/h
Concluzie :
Pompa dvs va scoate cca 900 l/h adica o cana de apa/secunda
Avantaj cost ieftin al pompei
La 250 W merge si o solara
Fiabilitate nu stiu
La un debit asa de mic nu va trage nisip din put
Este bine sa desnisipati putul ,este o pompa speciala care se baga in put si se trage de o sfoara are un clapet
Un sfat
In locul dvs as monta 3 bazine de 1000 l sa aveti o rezerva suficienta ,nu este bine sa udati cu apa rece
cca 8-10 C
Puteti din rezervoare sa legati si un spalator la o bucatarie
Am figurat pe desen si o clapeta de sens sa nu stea pompa in greutatea apei cand este coloana plina
Nu recomand furtun de legatura pompa-bazin ,furtunul se\stranguleaza
Daca faceti pe PP-R aveti grija la imbinari sa nu le opturati (plita bagata prea mult )
Daca aveti seminte de rosii adevarate romanesti de pe vremuri vreau si eu o cutie de chibrite cu seminte sa pun la tara
Cu stima
ing Olteanu Mircea
Înapoi la Practica Cursuri Instalatori video
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator