Acum este Mie Mai 01, 2024 12:19 pm

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

Pornirea compresorului cu soft starter

Discutii despre scule ,carti de specialtate tot ce are legatura cu meseria de Frigotehnist,electrician instalatori etc
 
Mesaje: 1
Membru din: Joi Sep 28, 2023 12:57 pm

Pornirea compresorului cu soft starter

Mesaj de CristianB80s » Joi Sep 28, 2023 1:12 pm

Bună ziua!
Am un compresor marca Embraco seria NJ9232GK care are un curent nominal de 5,6A la funcționare, și un curent de pornire care poate ajunge la 43A. Ca urmare, am probleme cu instalația electrică la locul de amplasare al compresorului.
Compresorul are instalat și un condensator de pornire de 88 microF.
Pot folosi un dispozitiv soft-starter pentru a atenua curentul de pornire al compresorului?
Mulțumesc frumos,
Cristian

Înapoi la Subiecte diverse Frigotehnist , Electrician , instalator

Cine este conectat