Pagina 1 din 1
completare ulei aer conditionat split

Scris:
Vin Iul 09, 2021 8:49 am
de winstonn33
va salut.
imi poate spune cineva cum se poate completa o lipsa de aprox. 70 grame ulei la un aparat de aer conditionat split?
pompele de introdus ulei care se gasesc in comert ies din discutie (momentan) datorita pretului prea mare.
Re: completare ulei aer conditionat split

Scris:
Lun Iul 19, 2021 11:40 pm
de RosuFlorian
Completarea cu ulei la un compresor de aer conditionat split on/off sau inverter se face prin teava de refulare, se dezlipeste teava din capul compresorului si se introduce uleiul cu ajutorul unei seringi. Uleiul introdus in instalatie prin valva de service nu va ajunge direct in compresor.
Re: completare ulei aer conditionat split

Scris:
Mar Iul 20, 2021 8:12 pm
de winstonn33
Cred ca asa e cel mai sigur pentru motor, dar nu e nici pe departe cea mai simpla modalitate sau cea mai ieftina-pentru client.
Ca sa nu mai spun ca nu as putea sa ii propun clientului asa ceva.. care nu stiu cum ar suporta pretul acestei operatii - si nici eu nu ma vad facand echilibristica la etaj superior agatat pe la fereastra cu hardughia de 50kg in brate, doar ca sa ii completez putin ulei.
Intrebarea mea era: cum sa ii completez 70 grame de ulei (aparatul fiind sub presiune) in cel mai rapid mod si cu costuri minime.
Bineinteles, fara sa ii fac operatie pe creier - unitatii exterioare.
Re: completare ulei aer conditionat split

Scris:
Mar Iul 20, 2021 10:12 pm
de RosuFlorian
Orice alta metoda e ...sa fie ulei prin instalatie!
Re: completare ulei aer conditionat split

Scris:
Mie Iul 21, 2021 8:57 am
de winstonn33
Intrebarea ramane:
cum sa ii completez 70 grame de ulei (aparatul fiind sub presiune) in cel mai rapid mod si cu costuri minime.
Bineinteles, FARA sa-i fac operatie pe creier - unitatii exterioare.
In fine, inca astept solutii chiar daca asta inseamna doar ,,sa fie ulei prin instalatie’’.
Orice metoda e binevenita.
Intre timp ma documentez si eu si voi posta si aici modalitatile gasite.
Re: completare ulei aer conditionat split

Scris:
Mie Noi 16, 2022 9:02 pm
de RosuFlorian
Iata de ce uleiul introdus in instalatie prin valva de service nu va ajunge direct in baia de ulei a compresorului. Cantitatea de ulei ce pleaca din compresor odata cu gazele fierbinti este mult mai mare decat cea care se intoarce pe aspiratie. Aceasta regula este valabila pt. orice varianta de compresor. De ce credeti ca se folosesc separatoarele si recuperatoarele de ulei ?! P.S. - Aceste explicatii sunt pt. cei ce vor cu adevarat sa invete si au dubii de alegere intre cursurile la clasa cu domnul profesor ing. Olteanu si cursurile online.