Pornirea compresorului cu soft starter

MesajScris: Joi Sep 28, 2023 1:12 pm
de CristianB80s
Bună ziua!
Am un compresor marca Embraco seria NJ9232GK care are un curent nominal de 5,6A la funcționare, și un curent de pornire care poate ajunge la 43A. Ca urmare, am probleme cu instalația electrică la locul de amplasare al compresorului.
Compresorul are instalat și un condensator de pornire de 88 microF.
Pot folosi un dispozitiv soft-starter pentru a atenua curentul de pornire al compresorului?
Mulțumesc frumos,
Cristian

Re: Pornirea compresorului cu soft starter

MesajScris: Sâm Mai 25, 2024 10:07 pm
de Ing. Olteanu Mircea
CristianB80s scrie:Bună ziua!
Am un compresor marca Embraco seria NJ9232GK care are un curent nominal de 5,6A la funcționare, și un curent de pornire care poate ajunge la 43A. Ca urmare, am probleme cu instalația electrică la locul de amplasare al compresorului.
Compresorul are instalat și un condensator de pornire de 88 microF.
Pot folosi un dispozitiv soft-starter pentru a atenua curentul de pornire al compresorului?
Mulțumesc frumos,
Cristian

Ac sunt specif Tehnice ??
Specificatii electrice NJ 9232 GK:
1. alimentare: 220-240V / 50Hz
2. putere: 1 1/4CP
3. putere consumata la ±5%: 1172W
4. tip motor: CSCR
5. rezistenta bobinajului (25°C) la pornire: 5,40Ω
6. rezistenta bobinajului (25°C) in timpul functionarii: 1,75Ω
7. eficienta ±7%: 1,4Kcal/Wh
Este prima data cand citesc => motor asincron U=230V c.a ,cu spcif resp ,sa aiba Kp=Ip/In=> aprox 8 .Presiunea statica A/R ?