Mesaj de Eugen gr 10 » Lun Apr 20, 2015 11:43 am

Va trimit poze de la alta lucrare unde am fost cu Firma ,este vorba de tratarea complexa a aerului la Spitalul Fundeni Am aplicat cele invatate la scoala si nu a fost nimic prea greu Sala de operatie este legata pe traseu separat merge pe totul proaspat nu exista aer recirculat Voi pune si o poza cu filtrele HEPA de 13 microni .Am folosit din plin generatorul de abur si solutii dedicate ,cu sanatatea nu este de gluma ,am folosit echipament de protectie si pentru maini si pentru casile respiratorii salopetele cand plecam le bagam la dezinfectat ,norocul meu ca am 3 randuri de schimb
Fişiere ataşate
20150204_125335 (Custom).jpg
Gura de aspiratie din stanga a fost servisata urmeaza cea din dreapta
20150204_125335 (Custom).jpg (64.88 KiB) Vizualizat de 2046 ori
20150204_124003 (Custom).jpg
Aspiratia din stg de aer viciat a fost igienizata ,se vede diferenta intre ele Am facut treaba buna
20150204_124003 (Custom).jpg (51.5 KiB) Vizualizat de 2046 ori
20150204_123938 (Custom).jpg
Alta gura de aspiratie montata in plafon fals ,
20150204_123938 (Custom).jpg (45.64 KiB) Vizualizat de 2046 ori
20150204_110443 (Custom).jpg
Gura de refulare dupa igienizare Am folosit solutii speciale cu spectru larg bacterian Inainte am dat cu generatorul de abur cam 200 gr de apa pe fiecare componenta Pe jos se vede o parte din mizeria cazuta
20150204_110443 (Custom).jpg (60.37 KiB) Vizualizat de 2047 ori
20150204_105203 (Custom).jpg
Gura de refulare dupa igienizare Am folosit solutii speciale cu spectru larg bacterian Inainte am dat cu generatorul de abur cam 200 gr de apa pe fiecare componenta
20150204_105203 (Custom).jpg (37.42 KiB) Vizualizat de 2047 ori
20150204_104235 (Custom).jpg
Gurile de refulare inainte sa fie igienizate se vede cata mizerie era in ele ,am folosit manusi chirurgicale si masca de protectie la gura sa nu ne imbolnavim
20150204_104235 (Custom).jpg (88.82 KiB) Vizualizat de 2048 ori
20150204_104159 (Custom).jpg
Gurile de refulare inainte sa fie igienizate se vede cata mizerie era in ele ,am folosit manusi chirurgicale si masca de protectie la gura sa nu ne imbolnavim
20150204_104159 (Custom).jpg (49.15 KiB) Vizualizat de 2049 ori
20150204_093041 (Custom).jpg
Gura de aspiratie aici luasem primul rand de mizerie ,se vede pe jos ce curgea din ele
20150204_093041 (Custom).jpg (85.58 KiB) Vizualizat de 2050 ori
20150204_093019 (Custom).jpg
Grile inainte de igienizare ,am folosit generatorul de abur si solutii speciale cu spectru larg antibact
Grile de aspiratie montate in plafon fals ,tubulatura era flexibila nu am putut sa-mi dau seama daca era izolata ,normal este sa nu fie pe aspiratie ,pe refulare am verificat si era ok ,exact cum am invatat la scoala sa nu faca condens
20150204_093019 (Custom).jpg (116.72 KiB) Vizualizat de 2052 ori
20150204_092933 (Custom).jpg
Grile inainte de igienizare ,am folosit generatorul de abur si solutii speciale cu spectru larg antibact
Grile de aspiratie montate in plafon fals ,tubulatura era flexibila nu am putut sa-mi dau seama daca era izolata ,normal este sa nu fie pe aspiratie ,pe refulare am verificat si era ok ,exact cum am invatat la scoala sa nu faca condens
20150204_092933 (Custom).jpg (111.99 KiB) Vizualizat de 2053 ori
20150204_092639 (Custom).jpg
Grile inainte de igienizare ,am folosit generatorul de abur si solutii speciale cu spectru larg antibact
Grile de aspiratie montate in plafon fals ,tubulatura era flexibila nu am putut sa-mi dau seama daca era izolata ,normal este sa nu fie pe aspiratie ,pe refulare am verificat si era ok ,exact cum am invatat la scoala sa nu faca condens
20150204_092639 (Custom).jpg (65.8 KiB) Vizualizat de 2053 ori
20150203_113225 (Custom).jpg
Filtru de aer special din blocul operator ,13 microni Are o capacitate foarte mare sa opreasca microbii .Este vorba de filtre care sunt consumabile si nu se pot curata A trebuit sa le ducem la incinerator Regimul de sterilizare este foarte ridicat
20150203_113225 (Custom).jpg (92.35 KiB) Vizualizat de 2054 ori
20150203_113212 (Custom).jpg
Sala de operatii dotata cu filtre speciale HEPA Este pe traseu separat fata de restul climatizarii ,nu functioneaza cu aer recirculat ,merge pe totul proaspat
Regimul de sterilizare este conf stand internationale Filtrele sunt cele originale
Filtru de aer special din blocul operator ,13 microni Are o capacitate foarte mare sa opreasca microbii .Este vorba de filtre care sunt consumabile si nu se pot curata A trebuit sa le ducem la incinerator
20150203_113212 (Custom).jpg (69.71 KiB) Vizualizat de 2054 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 16
Membru din: Sâm Iul 18, 2015 4:57 pm
Localitate: Bals

Re: Filtre si Grile , Tratare Complexa Aer,Bloc Operator IOB

Mesaj de DanF » Mie Aug 05, 2015 6:53 pm

Am o intrebare in blocul operator se merge pe recirculare aer sau totul proaspat