Acum este Dum Apr 26, 2026 10:21 am

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

Identificare freon

Clipuri Video Cursuri Frigotehnisti pe teren la diferite Societati
Avatar utilizator
 
Mesaje: 5
Membru din: Sâm Iul 25, 2015 11:41 am
Localitate: Tg Mures

Identificare freon

Mesaj de Nelu23 » Dum Iul 26, 2015 3:58 pm

Am la firma 6 butelii pline cu freon , din pacate nu scrie pe ele ce tip este ,nici cu markerul nu este notat
Ce doresc sa va intreb : cum aflu ce tip de freon am in fiecare butelie

Avatar utilizator
 
Mesaje: 597
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: Identificare freon

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Dum Iul 26, 2015 5:07 pm

Am sa incerc sa va raspund cat mai scurt .
-Metoda analizelor de laborator care identifica foarte bine comp refrigerantului ,dezavantaj pretul
-Folosirea sculelor din dotare
a)Bat Manometre
b)Termometre Preferabil cel cu laser
Exista o relatie intre Pc presiunea de condensare si Tc Temp Ls (lichidului saturat ) carcteristica fiecarui agent refrigerant
Presupunem ca buteliile sunt tinute in magazie si au temperatura de 28 C
Temperatura recipientului o masurati cu termometrul cu laser dupa ce omogenizati bine amestecul din butelie (il agitati foarte bine )
Pentru o acuratete mai buna masurati in 3 puncte si faceti media aritmetica (Ta+Tb+Tc)/3=Tmediata
Buteliile sunt pline cu lichid saturat la 28 C (indicata de term cu laser )
Pe fiecare butelie montez bateria si citesc presiunea
Ex :
Ex 1
Se ia o butelie si se masoara presiunea interioare cu manom de inalta
Presiunea indicata de manom de PI este 11,5 Bari
Pc=11,5
Tc=28 C
Pe manometru identific R407 la 11,5 Bari are Tc 28 C

Citire la R134
P=11.5 Bari
Tc=48 C
Nu corespunde deoarece am impus Tc=28 C masurata de termometru (T lichid din recipient=T ambient )

Citire la R22
P=11,5 Bari
Tc=32 C
Nu corespunde deoarece am impus Tc=28 C masurata de termometru (T lichid din recipient=T ambient )

Citire R404
P=11,5 Bari
Tc=26 C
Nu corespunde deoarece am impus Tc=28 C masurata de termometru (T lichid din recipient=T ambient )

Ex 2
Schimbam butelia si gasim indicatia manometrului de PI 6,5 Bari Temp lichidului din butelie Tc=28 C

Pc=6.5 Bari

Citire R134
Tc=28 C
Pc=6,5 Bari
Am identificat refr din butelie =R134

Tc citite la R404/407/22 nu corespund cu masuratoarea noastra
Fişiere ataşate
Manom PI 3.jpg
Ex 1
Temperatura la care este stocat refrigerantul in butelii este de 28C temperatura masurata cu termometrul
Pc Este presiunea de condensare masurata cu bateria si o gasim in butelia respectiva
Ex :
Masurat 3
Presiunea indicata de manom de PI este 11,5 Bari
Pc=11,5
Tc=28 C
Pe manometru identific R407 la 11,5 Bari are Tc 28 C

Citire la R134
P=11.5 Bari
Tc=48 C
Nu corespunde deoarece am impus Tc=28 C masurata de termometru (T lichid din recipient=T ambient )

Citire la R22
P=11,5 Bari
Tc=32 C
Nu corespunde deoarece am impus Tc=28 C masurata de termometru (T lichid din recipient=T ambient )

Citire R404
P=11,5 Bari
Tc=26 C
Nu corespunde deoarece am impus Tc=28 C masurata de termometru (T lichid din recipient=T ambient )
Manom PI 3.jpg (110.13 KiB) Vizualizat de 6088 ori
Manom PI 2.jpg
Ex 2
Schimbam butelia si gasim indicatia

Pc=6.5 Bari

Citire R134
Tc=28 C
Pc=6,5 Bari
Am identificat refr din butelie =R134

Tc citite la R404/407/22 nu corespund cu masuratoarea noastra
Manom PI 2.jpg (109.19 KiB) Vizualizat de 6088 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 2
Membru din: Vin Iun 12, 2015 3:28 pm
Localitate: Bucuresti

Re: Identificare freon

Mesaj de Sorin gr 3 » Lun Iul 27, 2015 9:36 am

Stiam ac metoda de identificare de la curs .Am identificat si eu cu bateria si laserul ,obligat bateria sa indice corect nu se vor folosi baterii decalibrate ,laserul sa aiba clasa de precizie de max 0,2 C Metoda da rezultate foarte bune ,eu am fost foarte multumit

Avatar utilizator
 
Mesaje: 5
Membru din: Sâm Iul 25, 2015 11:41 am
Localitate: Tg Mures

Re: Identificare freon

Mesaj de Nelu23 » Lun Iul 27, 2015 3:27 pm

Domnul profesor nu am reusit sa fac identificarea :(
- Am ales intamplator o butelie si am masurat presiunea si temperatura buteliei cu termometrul laser
Am gasit asa
P=11.5 -12 Bari
Tlaser=32,4 -33 C
Unde gasesc ce tip de freon este :shock:
Am refacut masuratorile si cu alta baterie si alt termometru si indicatiile sunt la fel ,Butelia a fost agitata cam 20 min ,temperatura a fost masurata la 7 cm sub jumatatea buteliei ,am masurat cu laserul in trei locuri ,masuratorile aveau o abatere de nici 0,5 C

Avatar utilizator
 
Mesaje: 597
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: Identificare freon

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Mar Iul 28, 2015 11:27 am

Nelu23 scrie:Domnul profesor nu am reusit sa fac identificarea :(
- Am ales intamplator o butelie si am masurat presiunea si temperatura buteliei cu termometrul laser
Am gasit asa
P=11.5 -12 Bari
Tlaser=32,4 -33 C
Unde gasesc ce tip de freon este :shock:
Am refacut masuratorile si cu alta baterie si alt termometru si indicatiile sunt la fel ,Butelia a fost agitata cam 20 min ,temperatura a fost masurata la 7 cm sub jumatatea buteliei ,am masurat cu laserul in trei locuri ,masuratorile aveau o abatere de nici 0,5 C


Dar este foarte simplu o sa va pun pasii de urmat

Daca masuratorile dumneavoastra sunt corecte , va felicit aveti un R22 ,inca sunt multe AC-uri si masini care functioneaza cu asa ceva
Fişiere ataşate
Identif Refrigerant.jpg
Scala manom de inalta am pus presiunile sa nu va incurcati cu diviziunile
Pe scala am Tc (temp de condensare) la 4 Refrig R134 R404 R407 R22
Identif Refrigerant.jpg (104.08 KiB) Vizualizat de 6007 ori
Identif Refrigerant 2.jpg
Am introdus indicatorul de presiune in cazul nostru cca 12 Bari
Identif Refrigerant 2.jpg (105.56 KiB) Vizualizat de 6007 ori
Identif Refrigerant 3.jpg
Nu corespunde cu datele gasite prin masuratori
P=11.5 -12 Bari
Tlaser=32,4 -33 C
Identif Refrigerant 3.jpg (107.45 KiB) Vizualizat de 6007 ori
Identif Refrigerant 4.jpg
Nici acest Refrigerant nu corespunde Tc cu cea gasita de dvs
P=11.5 -12 Bari
Tlaser=32,4 -33 C
Identif Refrigerant 4.jpg (108.33 KiB) Vizualizat de 6008 ori
Identif Refrigerant 5.jpg
Se vede clar ca nu corespunde Tc cu datele trimise
P=11.5 -12 Bari
Tlaser=32,4 -33 C
Identif Refrigerant 5.jpg (108.87 KiB) Vizualizat de 6008 ori
Identif Refrigerant 6.jpg
Felicitari aveti in butelie R22
Ac este singurul care corespunde cu masuratoarea dumneavoastra
P=11.5 -12 Bari
Tlaser=32,4 -33 C
Identif Refrigerant 6.jpg (114.65 KiB) Vizualizat de 6008 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 3
Membru din: Mie Iul 15, 2015 5:25 pm
Localitate: Ploiesti

Re: Identificare freon

Mesaj de Dan gr 10 » Mar Iul 28, 2015 1:12 pm

Buna ziua domnul profesor si multe salutari colegilor de forum

Folosind ac metoda invatata la scoala , am salvat multe butelil nemarcate Cum spune si domnul inginer , conteaza foarte mult precizia masuratorilor si interpretarea lor

Avatar utilizator
 
Mesaje: 5
Membru din: Sâm Iul 25, 2015 11:41 am
Localitate: Tg Mures

Re: Identificare freon

Mesaj de Nelu23 » Joi Iul 30, 2015 9:44 pm

Va multumesc domnul profesor pentru timpul acordat ,am citit cu multa atentie explicatiile dumneavoastra si am inteles
Ce doresc sa va rog , unde gasesc sa cumpar manualul scris de dvs .

Va doresc numai bine

Avatar utilizator
 
Mesaje: 16
Membru din: Sâm Iul 18, 2015 4:57 pm
Localitate: Bals

Re: Identificare freon

Mesaj de DanF » Mie Aug 05, 2015 2:53 pm

Am aplicat metoda dumneavoastra si am gasit pe manometru de inalta (rosu) aproape 8 Bari termometrul indica cam 35 C

Este corect sa identific R134 in butelie

Va multumesc

Avatar utilizator
 
Mesaje: 10
Membru din: Mie Dec 17, 2014 5:15 am
Localitate: Zimnicea

Re: Identificare freon

Mesaj de Adrian gr 10 » Sâm Aug 08, 2015 3:45 pm

Este o metoda de identificare foarte utila ,se bazeaza pe relatia temp presiune Fiecare agent refrigerant are o anumita presiune de condensare functie de temperatura
Daca vreti o masuratoare buna cum a zis si domnul inginer ,temperatura masurata cu termometru laser in 3 locuri (obligat unde este lichidul ) ,presiunea masurata cu bateria dar sa nu fie decalibrata si sa masoare corect
In rest cum este explicat mai sus ,trebuie doar sa urmariti modelele date .Folosind cele invatate la scoala am recuperat mult R22 :) (am pus bateria chipurile sa nu fie apa) apoi am gasit ce freon are in interior ,nu mai scriu pretul de achizitie sa nu intre lumea la idei ,meseria si stiinta se platesc :)

Avatar utilizator
 
Mesaje: 597
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: Identificare freon

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Dum Aug 09, 2015 12:42 pm

DanF scrie:Am aplicat metoda dumneavoastra si am gasit pe manometru de inalta (rosu) aproape 8 Bari termometrul indica cam 35 C

Este corect sa identific R134 in butelie

Va multumesc


Daca masuratoarea este corecta Refrigerantul este R134
Fişiere ataşate
Manometru inalta  005 (Custom).jpg
Presiunea si temperatura conduc spre idenntificarea refrig R134
Manometru inalta 005 (Custom).jpg (106.04 KiB) Vizualizat de 5680 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Următorul

Înapoi la Practica Cursuri Frigotehnisti video

Cine este conectat