Mesaj de Dumbrava Marcel » Lun Mai 04, 2015 3:57 pm

O idee foarte tare sa folosim UI pe post de calorifer ,am si eu la servici niste UI care zac aruncate Astazi le-am verificat si ventilatoarele pornesc ,partea rea ca am nevoie de o telecomanda universala deoarece originalele s-au pierdut .Le stiu acolo de cand m-am angajat in urma cu 10 ani Pacat ca nu mi-a venit ideea sa le fac niste poze sa le trimit Carcasele de plastic sunt de nota 5-6 din 10 cu putina bataie de cap si niste super -glue le fac de nota 8,5 ,cuprul este foarte ok nu este foaie de tigare cum sunt cele moderne ,cred ca ma pot baza pe ele niste ani ,una din ele este Panasonic ,nici macar nu se aude ventilatorul cand functioneaza .
Cred ca ingroapa caloriferele de aluminiu din casa ,trebuie sa recunosc dupa 5 ani unul a crapat , in instalatie am avut apa distilata cu Ph neutru sa nu le corodeze

Restul componentelor le cunosc si le stiu rolul ,am lucrat 2 ani ca instalator

Avatar utilizator
 
Mesaje: 4
Membru din: Vin Mar 27, 2015 10:14 pm
Localitate: Harsova

Re: UI folosita ca VCV (ventiloconvector )

Mesaj de Virgil » Lun Mai 04, 2015 8:31 pm

Foarte interesanta folosirea UI la CT .pe post de VCV (calorifer) obligat cu apa tratata sau neutra chimic sa nu atace Cu

Avatar utilizator
 
Mesaje: 4
Membru din: Lun Mai 04, 2015 1:33 pm
Localitate: Giurgiu

Re: UI folosita ca VCV (ventiloconvector )

Mesaj de Tiberiu » Sâm Mai 09, 2015 3:06 pm

Salut Adrian foarte buna treaba sa folosesti UI pe post de calorifer ,am sa incerc si eu acasa .Ce vreau sa te intreb merita investitia ,ma intereseaza cat rezista in timp Cupru cu apa ,ce intretinere necesita ,Am inteles ca se baga in inst apa distilata cu antigel . Caldura cred ca da imediat

Multumesc si astept un raspuns

Avatar utilizator
 
Mesaje: 4
Membru din: Lun Mai 04, 2015 1:25 pm
Localitate: Balotesti

Re: UI folosita ca VCV (ventiloconvector )

Mesaj de Liviu » Dum Mai 10, 2015 5:27 pm

Am si eu o intrebare teava de Cu din UI nu este plina de ulei ,nu afecteaza circuitul pana la cazan ,nu inrautateste transferul de caldura ,daca UI este montata sus la cca 2 m caldura nu ramane acolo ,deoarece aerul cald este mai usor .

Avatar utilizator
 
Mesaje: 10
Membru din: Mie Dec 17, 2014 5:15 am
Localitate: Zimnicea

Re: UI folosita ca VCV (ventiloconvector )

Mesaj de Adrian gr 10 » Dum Mai 10, 2015 7:43 pm

Tiberiu scrie:Salut Adrian foarte buna treaba sa folosesti UI pe post de calorifer ,am sa incerc si eu acasa .Ce vreau sa te intreb merita investitia ,ma intereseaza cat rezista in timp Cupru cu apa ,ce intretinere necesita ,Am inteles ca se baga in inst apa distilata cu antigel . Caldura cred ca da imediat

Multumesc si astept un raspuns


Salut Tiberiu
Merita toti bani si da cald imediat ,UI din poza este montata pe un hol slab izolat cu exteriorul si in hol in februarie pun rasaduri de rosii si ardei deci am caldura .
Nu recomand montarea lor in bucatarii din cauza ca se ancraseaza cu ulei si este umezeala de la apa care fierbe ,nu il recomand in medii umede ,deoarece are grad de protectie scazut
-UI de la aparate vechi pe R22 scoase din uz le gasesti ieftin .Cupru rezista foarte bine la apa trebuie sa va amintesc ca se fac instalatii de apa pe Cu ,am si eu acasa si tine de peste 20 de ani ,deci sunt verificate in timp .
-Presiunea este redusa cam 2 Bari am in instalatia de incalzire
-Nu necesita intretinere speciala , bagi apa tratata si antigel sa nu ai surprize iarna , cand vine o pana de curent sau pleci la munte .
-In rest se curata de praf ca un AC obisnuit

Avatar utilizator
 
Mesaje: 10
Membru din: Mie Dec 17, 2014 5:15 am
Localitate: Zimnicea

Re: UI folosita ca VCV (ventiloconvector )

Mesaj de Adrian gr 10 » Dum Mai 10, 2015 7:45 pm

Liviu scrie:Am si eu o intrebare teava de Cu din UI nu este plina de ulei ,nu afecteaza circuitul pana la cazan ,nu inrautateste transferul de caldura ,daca UI este montata sus la cca 2 m caldura nu ramane acolo ,deoarece aerul cald este mai usor .


Salut Liviu
Este adevarat in interiorul tevii este un film de ulei deoarece refrigerantul (freonul) este miscibil cu uleiul de ungere de la compresor Stai linistit filmul de ulei este de nici o zecime de mm deci cantitatea este neglijabila ,tot neglijabil este si sch de caldura impiedicat de ulei
-Nu conteaza ca este montat la tavan , deoarece se pozitioneaza baleiajul in jos sau se lasa functional , exact ca la un AC in pompa de caldura ,nu uitati ca este prevazut cu ventilator tangential
-Simpla treaba si cu un cost redus am cel mai tare corp de incalzit ,ca eficienta este peste un calorifer cu mult ,imediat se simte ca da caldura

Daca mai aveti nelamuriri va raspund cu placere ,chit ca intru foarte rar

Avatar utilizator
 
Mesaje: 10
Membru din: Lun Mar 23, 2015 3:15 pm
Localitate: Brasov

Re: UI folosita ca VCV (ventiloconvector )

Mesaj de Octavian Bv » Lun Mai 18, 2015 3:35 pm

In atelier avem 3 UI de 12 BTU si doua calorifere de tabla ,avantajul UI este ca dau caldura imediat Noi le avem de 2 ani si doar vara curatam UI ca le un AC obisnuit ,nu le-am demontat sa le spalam in interior cu solutii speciale gen cele folosite la CT de apartament

Avatar utilizator
 
Mesaje: 5
Membru din: Sâm Mai 23, 2015 1:21 pm
Localitate: Popesti Leordeni

Re: UI folosita ca VCV (ventiloconvector )

Mesaj de Damian gr 3 » Sâm Mai 23, 2015 2:40 pm

Am pus si eu UI pe post de calorifer ,legata la CT da caldura la greu Ca intretinere : anual curat UI de praf (exact ca la un AC filtre ,tole etc ) , Dupa trei ierni de folosire nu am spalat prin interior tevile UI,folosind solutii speciale genul celor folosite la spalarea CT,cand se face revizia .
UI nu necesita o intretinere deosebita .

Avatar utilizator
 
Mesaje: 3
Membru din: Lun Mai 04, 2015 1:29 pm
Localitate: Satu Mare

Re: UI folosita ca VCV (ventiloconvector )

Mesaj de Albu Cristian » Vin Mai 29, 2015 7:07 pm

UI folosita pe post de VCV am folosit si eu la un prieten ,functioneaza foarte bine de 3 ani .Anul trecut in oct am curatat UI prima data avea mizerie in ea dar am folosit generatorul de abur si niste solutii low cost si arata ca nou .Ca fiabilitate se comporta foarte bine este mult peste un calorifer de tabla ,caldura da imediat Cum a spus si colegul nu este indicat in bucatarii sau in frizerii deoarece se ancraseaza foarte repede ,acolo se vor folosi calorifere .

Avatar utilizator
 
Mesaje: 4
Membru din: Lun Mar 23, 2015 3:00 pm
Localitate: Bucuresti

Re: UI folosita ca VCV (ventiloconvector )

Mesaj de Mosul52 » Lun Iun 15, 2015 12:03 pm

Bine a scris un coleg mai sus sa nu fie montate prin bucatarii sa nu se ancrareze cu ulei si alte mizerii Am la mine in dormitor o UI de 12000 BTU si face fata Obligat numai la instalatii cu centrala de apartament ,incarcata cu apa tratata sau dedurizata .Nu se monteaza la reteaua de termoficare deoarece se infunda ,apa este cu Ph acid