unitate externa R32 compresor trifazat ,duct legata gresit.

Scris:
Lun Iun 10, 2019 11:04 pm
de MorosanuLiviu
Asta e memorabila.
Daca fazele l1 l2 l3 sunt in ordine l1 gri l2 negru l3 maro si (1)L si (2)N alimenteaza unitatea interna(vaporizator duct), era intre 2 faze
Buna este cartea
Re: unitate externa R32 compresor trifazat ,duct legata gres

Scris:
Sâm Iun 15, 2019 8:51 pm
de Sorin Rechin
borna 4 negru e faza2 si e bagata la nul, la interna rezulta ca avem faza de la borna 5 1L si faza de la borna de nul, deci interna a fost legata intre 2 faze
necalificatu(nesupravegheat) a ridicat cu incredere siguranta si i-a sarit imediat -
ce s-a intamplat?
dupa o interventie alaturi de un SUPER electrician si frigotehnist, (am spus rugaciuni sa nu fie placile din unitatea interna, era bun sefu de plata) am depistat cablul 3*1,5 care pleca de la interna la externa s-a topit si atat, aveau continuitate firele intre ele
Re: unitate externa R32 compresor trifazat ,duct legata gres

Scris:
Dum Iun 16, 2019 3:58 pm
de Ing. Olteanu Mircea
Sorin Rechin scrie:borna 4 negru e faza2 si e bagata la nul, la interna rezulta ca avem faza de la borna 5 1L si faza de la borna de nul, deci interna a fost legata intre 2 faze
necalificatu(nesupravegheat) a ridicat cu incredere siguranta si i-a sarit imediat -
ce s-a intamplat?
dupa o interventie alaturi de un SUPER electrician si frigotehnist, (am spus rugaciuni sa nu fie placile din unitatea interna, era bun sefu de plata) am depistat cablul 3*1,5 care pleca de la interna la externa s-a topit si atat, aveau continuitate firele intre ele
Ce sa zic Sorin ti-ai mancat 7 luni din viata la Buc sa inveti carte , de meserias nu pomenesc nimic =un amarat
Re: unitate externa R32 compresor trifazat ,duct legata gres

Scris:
Lun Iun 17, 2019 8:39 pm
de RosuFlorian
Destul de riscanta combinatia -3 Kg freon inflamabil si un "electrician nazdravan"! Nu sunt de acord cu instalatiile ce depasesc suta de grame de freon inflamabil, poate in alte state UE cei ce intervin au totusi o meserie la baza si respecta normele de protectie, altii vin in urma si dau accepul de functionare,... dar la noi, sunt adevarate bombe pe mainile unora care mai stau si cu tigara in coltul gurii in timp ce dau aerul afara din interna ("- Ce pompa de vid, 2-3 pufaituri si e stas").