de Ing. Olteanu Mircea » Mie Iun 24, 2015 5:32 pm
Din ce inteleg eu de la dvs .AC-ul functiona normal la vechiul prop ,apoi a fost demontat si remontat la o alta locatie Cand se alimenteaza aparatul cu tensiune decupleaza sigurantele
Deoarece este vorba de un magazin in acest caz executia inst electrice este mai stricta ,banuiesc ca aveti disj diferential de 30 mA pe circ de priza (vechiul prop nu avea asa ceva ) .AC-ul dumneavoastra da la masa si DD cand sesiseaza declanseaza. In acest fel interpretez ca AC functiona " normal " la vechea locatie si aici nu .AC a fost montat in Dormitor/sufragerie ,pe instalatia veche nu avea Np ddeoarece acum 25 de ani nu era prevazut Np in sufragerii/dormitoare Prize cu Np gaseati doar la intrare in baie si bucatarii .Cine a montat AC-ul trebuia sa cheme un electrician sa traga un circuit separat de 3x2,5 din tablou cu siguranta lui .
R22 12000 BTU ma duc cu gandul ca AC-ul dvs este un AC obisnuit nu este inverter , Ce va recomand :
-Cu aparatul scos de sub tensiune (tras din priza )
.Deconectati cele 5 cond care leaga UI de UE
.Daca mai gasiti inca 2 cond negre de o,5 mmp le lasati ,ele au 2 cuple albe sunt de la sonda UE (degivrare)
.Dupa ce a fost deconectata UE de UI se pune UI sub tensiune (baga in priza )
Sit A decupleaza siguranta =locul unde da la masa este in UI
.Asincron tang sau motor pas cu pas unul din ele da la masa , sau exista alta pierdere de curent pe care o sesizeaza DD diferential de 30 mA ,in ac caz vedeti integritatea conductoarelor
Sit B nu decupl siguranta din tablou inseamna ca defectul ramane afara
.Cond ciupite pe traseu (5x...) in urma executiei sau cu defectiuni
.Compresorul da la masa ,se scot bornele si se masoara fiecare pin conector cu ohmetrul fata de masa ,in caz ca exista pierderi se inlocuieste comp defecta
.asincron axial da la masa
.Vana 4 c bobina da la masa
.regleta din UE este plina de apa si alte mizerii
Daca doriti sa faceti masuratorile cu aparatul (AC-ul) scos de sub tensiune , se iau componentele vizate mai sus pe rand si se masoara rezistenta de izolatie .Dupa identificarea defectului se remediaza sau se inlocuieste componenta defecta Puteti avea noroc sa fie mizerie la borne/regleta de legatura . .
Recomand alc izoprop pentru curatenie , borne,reglete ,etc . .
Exista si o varianta de avarie dar nu am voie sa o descriu
Va recomand si dvs ca la cursantii mei sa faceti si cursul de Electricieni