Pagina 1 din 1

Incarcare AC portabil 12000 BTU R410 550 gr

MesajScris: Joi Iul 30, 2015 12:46 pm
de Sandu gr 2
Buna ziua domnul profesor si multe salutari colegilor

Vad ca sunt de actualitate AC portabile ,din pacate am nimerit o "oferta speciala " asa de bine a fost facut ca nu avea VS ,am gasit pe unde a pierdut . Singurul capat de teva sertizat si argintat era la filtru dar nu puteam pune acolo VS ,eu trebuia sa o montez pe aspiratie sa traga comp din butelie

Am gaurit conducta de aspiratie si am sudat VS ,spiralul a fost uns cu ulei de comp ,prop a tras spanul cu aspiratorul ,pozitia in care am dat gaura a fost de jos in sus .
Valva perforanta nu am gasit la magazinele de profil
Dupa ce am astupat porul si am argintat VS am vac 20 min ,pompa a intrat in vac si in bataie ,Am incarcarcat cu 550 gr cu cantarul ,AC-ul functioneaza normal
Cel mai mult timp am pierdut sa ii scot toate placile ,am desf cam 30 HS

Re: Incarcare AC portabil 12000 BTU R410 550 gr

MesajScris: Joi Iul 30, 2015 1:01 pm
de Sandu gr 2
Nu am putut ridica mai mult de 5 poze Cert este ca l-am adus in mintile lui

Re: Incarcare AC portabil 12000 BTU R410 550 gr

MesajScris: Sâm Aug 01, 2015 11:46 am
de Nikki
Normal era sa incarci pe la filtru pe unde a bagat producatorul ,bagand lichid pe aspiratia compresorului il distrugi .Daca incarcai pe la filtru intra direct in condensator .

Re: Incarcare AC portabil 12000 BTU R410 550 gr

MesajScris: Mie Aug 05, 2015 3:29 pm
de DanF
Nikki scrie:Normal era sa incarci pe la filtru pe unde a bagat producatorul ,bagand lichid pe aspiratia compresorului il distrugi .Daca incarcai pe la filtru intra direct in condensator .


Salut Niki
La filtru ai presiune inalta si nu poti incarca cu ajutorul compresorului

Incarcarea se face numai pe aspiratie ,Sandu a procedat corect , VS a fost montata inainte de spargatorul de lichid ,urmareste traseul tevii de Cu
Incarcarea se face pe gaz unde este presiune joasa ,compresorul sa aspire din butelie ,Pana ajunge lichidul din butelie prin bat de manom la supapele compresorului ,freonul este deja vaporizat .

Re: Incarcare AC portabil 12000 BTU R410 550 gr

MesajScris: Joi Aug 06, 2015 1:00 pm
de Razvan gr 6
Incarcarea AC folosind compresorul se face doar pe aspiratie .Daca ai amestec R407,R410 obligat incarci cu lichid ,se vede la vizorul bateriei Daca ai R22 bagi gaz
Valva perforanta caut si eu de ceva timp si nu am gasit