Tablou electric trifazat , a crapat o faza ,o improvizatie

Practica Cursuri Electricieni Albume foto Practica
Cursuri Electricieni Albume Foto lucrari primite de la fostii cursanti
 
Mesaje: 1
Membru din: Mar Mai 28, 2019 2:55 pm
Localitate: Didea

Tablou electric trifazat , a crapat o faza ,o improvizatie

Mesaj de CloscaruMitu » Mar Mai 28, 2019 2:55 pm

Intercalat conductor pe circuitul de priye , aici a facut scurt Tablou electric trifazat , a crapat o faza
Fişiere ataşate
Intercalat conductor pe circuitul de priye , aici a facut scurt .jpg
Intercalat conductor pe circuitul de priye , aici a facut scurt
Intercalat conductor pe circuitul de priye , aici a facut scurt .jpg (35.53 KiB) Vizualizat de 1318 ori
tablou electric trifazat.jpg
tablou electric tesiunea de linie U=400V
tablou electric trifazat.jpg (146.46 KiB) Vizualizat de 1390 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 105
Membru din: Sâm Sep 21, 2019 11:57 am
Localitate: Buc sect5

Re: Tablou electric trifazat , a crapat o faza ,o improvizat

Mesaj de PaunCostel » Sâm Sep 21, 2019 12:53 pm

Peste tot in bucuresti gasesti asa ceva , tabloul electric trebuie refacut ,legatura in doza este o improvizatie