Acum este Mie Apr 29, 2026 6:02 am

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

Cod eroare 32 AC LG Inverter

Aici cursanti pot expune ce nelamuri sau intrebari au legat de cursul de Frigotehnie
 
Mesaje: 248
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Cod eroare 32 AC LG Inverter

Mesaj de RosuFlorian » Joi Noi 28, 2019 8:14 pm

LG inverter cu eroare 32 pe placa unitatii externe = defect senzor temperatura teava refulare compresor. Am masurat senzorul si avea 600 kΩ, normal trebuie sa aibe 20 kΩ, l-am inlocuit cu unul recuperat din dezmembrari de la REMAT. Asta vara cand era cald si frumos imi faceam de cap prin curtea de fiare vechi si cu 3 lei/Kg mi-am luat compresoare, ventilatoare, placi electronice, sonde, valve cu 4 cai, piese pt. cuptoare cu microunde, placi electronice de la masini de spalat... si mi-a prins bine.
Fişiere ataşate
78993026_1483938811784977_5990216030469750784_n.jpg
Tabel erori
78993026_1483938811784977_5990216030469750784_n.jpg (127.66 KiB) Vizualizat de 1426 ori
78637856_1278420455678650_1201023471874736128_n.jpg
Sonda defecta
78637856_1278420455678650_1201023471874736128_n.jpg (153.73 KiB) Vizualizat de 1426 ori
78045609_568574533956825_6486107731785678848_n.jpg
78045609_568574533956825_6486107731785678848_n.jpg (96.85 KiB) Vizualizat de 1426 ori