Pagina 1 din 1

Practica 28 august , gr 16 Frig

MesajScris: Mie Aug 28, 2019 12:29 pm
de Tricu.V
Practica 28 august , gr 16 Frig
Aer conditionat unitate externa curentul compresorului 7A

Re: Practica 28 august , gr 16 Frig

MesajScris: Sâm Aug 31, 2019 3:29 pm
de SIMON23
O zi de practica super buna , am dezmembrat o unitate externa , servisat tot .Masuratori electrice , curent absorbit de compresor

Re: Practica 28 august , gr 16 Frig

MesajScris: Sâm Sep 21, 2019 4:34 pm
de PaunCostel
Foarte important sa stie un frigotehnist ce face un electrician , eu am facut si cursul de electrician ,

Re: Practica 28 august , gr 16 Frig

MesajScris: Mie Sep 25, 2019 2:47 pm
de MitreaNicolae
SIMON23 scrie:O zi de practica super buna , am dezmembrat o unitate externa , servisat tot .Masuratori electrice , curent absorbit de compresor

peste 70% din deranjamentele unei masini frigorifice sunt de natura electrica

Re: Practica 28 august , gr 16 Frig

MesajScris: Lun Sep 30, 2019 4:10 pm
de Mane.D
Merita un frigotehnist sa faca masuratori electrice pe un agregate frigorifice indiferent de freon