Inlocuit programator temperatura

MesajScris: Joi Oct 31, 2019 11:09 pm
de RosuFlorian
Am fost la o camera de congelare ( compresor trifazat, freon 404 ) unde degivrarea vaporizatorului se facea cu apa calda de catre angajatii firmei. Ce simptome avea: 1 -gheata pe aspiratie si pe o laterala a compresorului si 2 -vaporizator astupat de un bloc de zapada, ba chiar mai mult ca dupa pauza de degivrare atunci cand ventilatorul pornea, arunca cu zapada ce se forma in fata lui. Am gasit 2 probleme: 1- programatorul de temperatura electronic nu inchidea contactul spre contactorul rezistentei de degivrare atunci cand era programat ( releu distrus in interiorul programatorului,... l-as fi inlocuit dar prog. era vai de steaua lui, nu mai avea 2 butoane) si 2- unul din cele doua ventilatoare de pe condensatorul unitatii externe nu functiona ( defect condensator de pornire 5 μF ). Noul prog. nu a mai avut nevoie de trafo, avea alimmentare la 220 V.

Re: Inlocuit programator temperatura

MesajScris: Joi Oct 31, 2019 11:16 pm
de RosuFlorian
1

Re: Inlocuit programator temperatura

MesajScris: Sâm Ian 18, 2020 10:52 am
de RosuFlorian
Inlocuit programator defect de la o vitrina de mezeluri, nu se aprinde afisajul.