Eroare F1 AC inverter

Scris:
Dum Dec 01, 2019 10:26 am
de RosuFlorian
AC inverter cu eroare F1 dupa curatare si igienizare facuta de catre o firma autorizata. F1= lipsa comunicare intre UI si UE. Au reusit cumva sa introduca apa in placa UE, chiar in condensatorii de filtrare la iesirea din punte. Am refacut cablajul fata-verso, am inlocuit cundensatorii si a disparut eroarea. Am facut probe in rece si cald, functioneaza perfect. ...Eu folosesc pt. probe sau recuperare freon astfel de serpentine cu diferite piulite de mufare: 6-10, 6-12, 10-16. ATENTIE sporita la curatarea si spalarea UE inverter, placile sunt pline de praf si impuritati, chiar daca sunt in cutii de protectie un stop de apa e suficient sa faca mari probleme!!! La multi ani Romania ! La multi ani romani !
Re: Eroare F1 AC inverter

Scris:
Lun Dec 02, 2019 6:41 pm
de Halmai.Mircea
Ajuta foarte mult un curs de tehnician electronica si automatizari .Conditia este sa te invete cineva
Re: Eroare F1 AC inverter

Scris:
Vin Dec 20, 2019 10:51 pm
de CodrescuPavel
Halmai.Mircea scrie:Ajuta foarte mult un curs de tehnician electronica si automatizari .Conditia este sa te invete cineva
Foarte adevărat
Re: Eroare F1 AC inverter

Scris:
Vin Ian 24, 2020 9:17 pm
de RosuFlorian
Inlocuire compresor blocat si condensator pornire, recuperare freon. Capacimetrul, un aparat de masura ce nu trebuie sa lipseasca din trusa frigotehnistului.
Re: Eroare F1 AC inverter

Scris:
Lun Ian 27, 2020 1:41 pm
de Marian33
RosuFlorian scrie:AC inverter cu eroare F1 dupa curatare si igienizare facuta de catre o firma autorizata. F1= lipsa comunicare intre UI si UE. Au reusit cumva sa introduca apa in placa UE, chiar in condensatorii de filtrare la iesirea din punte. Am refacut cablajul fata-verso, am inlocuit cundensatorii si a disparut eroarea. Am facut probe in rece si cald, functioneaza perfect. ...Eu folosesc pt. probe sau recuperare freon astfel de serpentine cu diferite piulite de mufare: 6-10, 6-12, 10-16. ATENTIE sporita la curatarea si spalarea UE inverter, placile sunt pline de praf si impuritati, chiar daca sunt in cutii de protectie si un stop de apa e suficient sa faca mari probleme!!! La multi ani Romania ! La multi ani romani !
foarte utile sfaturile din experienta ta
Re: Eroare F1 AC inverter

Scris:
Mar Ian 28, 2020 5:47 pm
de RosuFlorian
Unitate externa 18000 btu defecta. Bornele si papucii conectori a-i compresorului oxidate.
Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily

Scris:
Vin Ian 31, 2020 12:26 pm
de FlamarescuMarian
Era prin forum o lista cu coduri de erori aere conditionate Nu am mai dat de ea
Re: Eroare F1 AC inverter

Scris:
Lun Apr 13, 2020 6:42 am
de RosuFlorian
AC Vortex inverter 12Kbtu cu eroare E5 ( lipsa comunicare UI-UE) in plina garantie. Clientul a renuntat la batalia cu garantia dupa "doar" trei luni de amanari, telefoane si hartii. ATENTIE!!! La aparatele inverter condensatorii de filtraj din UE raman incarcati foarte mult timp dupa decuplarea de la retea si orice atingere accidentala a placii (PCB) poate provoca accidente grave ( mai ales daca sunte-ti pe scara )!