Inlocuire valva de laminare cu bulbul defect la o camera de congelare. Simptom...-compresorul nu mai pornea. Pe aspiratie era vacuum. Cartusul de laminare nu mai era actionat de membrana, deci era inchis. presiunea crescand in presostat peste limita reglata oprea compresorul. Eu folosesc doi magneti permanenti (demontati de la un magnetron de cuptor cu microunde) pentru a proba daca pistonul electrovalvei este blocat sau atunci cand recuperez freonul ori vacumez instalatia.
Fişiere ataşate
91732763_929384137498927_3294763554149761024_n.jpg (67.24 KiB) Vizualizat de 511 ori
Valva de laminare noua in stanga si cea defecta in dreapta.
91406050_259026428456779_6731934020378034176_n.jpg (80.51 KiB) Vizualizat de 511 ori
Agregat frigorific trifazat, freon 404. Vacumare instalatie pe aspiratie si refulare.
92101366_518577645381820_3350687047705690112_n.jpg (79.46 KiB) Vizualizat de 511 ori
Bobina electrovalvei.
91931975_3514386108578635_7186388736215613440_n.jpg (44.05 KiB) Vizualizat de 511 ori
Magneti permanenti.
91597629_974682696262244_3425348457076883456_n.jpg (70.96 KiB) Vizualizat de 511 ori
Magneti pusi in locul bobinei.
91282578_151837052796466_6612256680820342784_n.jpg (102.29 KiB) Vizualizat de 511 ori