Mesaj de RosuFlorian » Sâm Sep 05, 2020 10:46 am

O gama foarte mare de agregate frigorifice sunt echipate astazi cu programatoare electronice de temperatura ce inlocuie cu succes vechile termostate si programatoarele mecanice de degivrare. Voi prezenta in paginile urmatoare diverse tipuri de programatoare cu schemele de lagatura si programare aferente.

 
Mesaje: 194
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: Programatoare electronice de temperatura

Mesaj de RosuFlorian » Sâm Sep 05, 2020 11:19 am

EVK - 203 cu doua sonde. Bornele : 1-FAZA si 2-NUL sunt pt alimentarea aparatului la 220V, 4,5 si 6 sunt pt. cele doua sonde de temperatura, 5 este comun. Intre 4 si 5 se leaga sonda de ambient, iar sonda de pe vaporizator intre 5 si 6. Borna 9-FAZA este o borna comuna si suporta un curent de maxim 10A. Intre 8 si 9 se leaga compresorul printr-un contact NO, intre 9 si 10 se leaga ventilatorul vaporizatorului printr-un contact NO, intre 9 si 12 se leaga rezistenta de degivrare sau bobina electrovalvei de degivrare cu gaze calde printr-un contact NO, 9 si 11 este un contact NC si se poate folosi in automatizare ca un interblocaj sau opreste ventilatorul condensatorului in cazul degivrarii cu gaze calde.
Fişiere ataşate
termostat-digital-evk203-cu-2-sonde-si-3-contacte.jpg
termostat-digital-evk203-cu-2-sonde-si-3-contacte.jpg (26.28 KiB) Vizualizat de 653 ori
118611802_588154508531918_6255410105338108649_n.jpg
118611802_588154508531918_6255410105338108649_n.jpg (106.28 KiB) Vizualizat de 653 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 546
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: Programatoare electronice de temperatura

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Sâm Sep 05, 2020 11:22 am

Florinel sa faci un tutorial ,Un capitol scris de mana ta cu numele tau sa il bag in Manualul electricianului si in cel de frig ,Il termini urgent si in Oct il scot
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 546
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: Programatoare electronice de temperatura

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Sâm Sep 05, 2020 5:55 pm

RosuFlorian scrie:O gama foarte mare de agregate frigorifice sunt echipate astazi cu programatoare electronice de temperatura ce inlocuie cu succes vechile termostate si programatoarele mecanice de degivrare. Voi prezenta in paginile urmatoare diverse tipuri de programatoare cu schemele de lagatura si programare aferente.

Florin ,cate pagini iti aloc _ ? Poti face si un tutorial despre utilizarea osciloscopului ?
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

 
Mesaje: 194
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: Programatoare electronice de temperatura

Mesaj de RosuFlorian » Sâm Sep 05, 2020 9:34 pm

-
Ultima oară modificat de RosuFlorian pe Joi Oct 22, 2020 7:31 am, modificat 1 dată în total.

 
Mesaje: 194
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: Programatoare electronice de temperatura

Mesaj de RosuFlorian » Lun Sep 07, 2020 8:09 am

EVK - 203 cu doua sonde. Schema cu legaturi electrice. ATENTIE! Aceasta schema este doar pentru compresoarele, ventilatoarele sau rezistentele de degivrare ce se incadreaza in curentul consumat specificat in schema programatorului. Pentru puteri ce depasesc specificatia se folosesc sigurante, relee termice, contactori sau relee auxiliare.
Fişiere ataşate
119038131_322914135697093_504229101569542943_n.jpg
119038131_322914135697093_504229101569542943_n.jpg (98.76 KiB) Vizualizat de 625 ori
Ultima oară modificat de RosuFlorian pe Lun Sep 07, 2020 10:46 am, modificat 1 dată în total.

 
Mesaje: 194
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: Programatoare electronice de temperatura

Mesaj de RosuFlorian » Lun Sep 07, 2020 9:42 am

EVK - 203 cu doua sonde. Modele EVK 203; 213; 223; 233; 253 au un program de blocare a functiilor, iar pentru a se putea intra in meniu trebuie sa urmati cativa pasi. Se apasa SET+ ↓ timp de 5 secunde si apare LOC ( blocat ), se elibereaza butoanele timp de o secunda si se apasa iar, va apare UNL ( deblocat ). Vizualizarea temperaturilor de ambient sau vaporizator se poate face chiar daca meniul este blocat. Pentru a vizualiza temperaturile de ambient sau vaporizator trebuie apasat butonul ↓ 3 secunde, apare Pb1, daca se apasa butonul SET apare temperatura de ambient (Pb1). Pentru a vizualiza temperatura vaporizatorului se apasa butonul ↓ si apare Pb2, se apasa SET si afisajul indica temperatura vaporizatorului. Pentru a intra in functiile de setare ( numai dupa ce se deblocheaza meniul ) se apasa simultan butoanele ↓ si ↑ timp de 5 secunde si apare PA, apasa SET si va afisa 0, se apasa butonul ↓ pana se ajunge la -19, apasa SET, apare PA, se apasa simultan butoanele ↓ si ↑ timp de 5 secunde si apare SP (set point), iar de aici prin butoanele ↓ sau ↑ se navigheaza pentru a vizualiza toate functiile programatorului. Pentru a vizualiza parametrii unei functii anume se apasa SET, pt. modificarea unei functii se folosesc butoanele ↓ sau ↑. Am sa redau doar o parte din functiile programatorului. P0- tipul sondei ( 0=PTC/1=NTC ); P1- afisare cu zecimale ( 0=nu/1=da ); P2- temperatura in grade C sau F ( 0=C/1=F ); r0- diferenta de temperatura ; r1- temp. minima setata ; r2- temp. maxima setata ; C2- timp de pauza la pornirea compresorului ( 3 minute ); d0- interval timp de degivrare ( ore ); d1- tip de degivrare ( 0=electric/1=gaze calde ); d2- temp. de oprire a degivrarii la nivelul sondei vaporizator ; d3- timp de degivrare.

 
Mesaje: 194
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: Programatoare electronice de temperatura

Mesaj de RosuFlorian » Lun Sep 07, 2020 10:45 am

STC-9200 cu doua sonde, intre borna 7 si 8 se leaga senzorul de ambient, iar intre 8 si 9 senzorul de la vaporizator. Pentru deblocare taste se apasa simultan butoanele ↓ si ↑ timp de 10 secunde, SET+↓ timp de 10 secunde pentru a intra in meniu. Functiile programatorului se schimba prin apasarea sagetilor ↓ sau ↑: SEt- temperatura setata; HY- diferenta de temperatura; US- temp. maxima setata; LS- temp. minima setata; AC- timp intarziere pornire compresor; idF- timp interval ciclu degivrare ( ore ); MdF- timp degivrare ( minute ); dtE- temp. la sonda vaporizatorului in timpul degivrarii ; Fdt- timp de asteptare dupa degivrare ( drenare apa ); tdF- mod de degivrare ( EL=electric/HtG=gaze calde ); ot- calibrare temperatura (-10°C/+10°C).
Fişiere ataşate
119006010_362867231387247_3574397655221920509_n.jpg
ATENTIE! Aceasta schema este doar pentru compresoarele, ventilatoarele sau rezistentele de degivrare ce se incadreaza in curentul consumat specificat in schema programatorului. Pentru puteri ce depasesc specificatia se folosesc sigurante, relee termice, contactori sau relee auxiliare.
119006010_362867231387247_3574397655221920509_n.jpg (58.16 KiB) Vizualizat de 625 ori
118541312_342591340452580_769025123949929210_n.jpg
118541312_342591340452580_769025123949929210_n.jpg (67.27 KiB) Vizualizat de 625 ori
118616503_579770329357683_1906924715995361304_n.jpg
118616503_579770329357683_1906924715995361304_n.jpg (74.28 KiB) Vizualizat de 625 ori

 
Mesaje: 194
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: Programatoare electronice de temperatura

Mesaj de RosuFlorian » Lun Sep 07, 2020 12:08 pm

STC-8080 doar cu sonda ambient. Este un programator foarte usor de programat, doar cu 8 functii. Pentru a intra in meniu se apasa SET pana apare pe afisaj F1, iar din sageti se schimba functiile de la F1 la F8. Pentru a intra in fiecare functie in parte se apasa SET. Functiile aparatului: F1- tempetratura de pornire compresor; F2- tempetratura de oprire compresor; F3- temp. de calibrare; F4- timp de asteptare la pornire compresor; F5- alarma temperatura; F6- timp alarma; F7- timp intre ciclurile de degivrare; F8- timp de degivrare. E2- alarma defect sonda.
Fişiere ataşate
118980226_628955757990680_4144074098022680552_n.jpg
STC-8080 doar cu sonda ambient.
118980226_628955757990680_4144074098022680552_n.jpg (64.3 KiB) Vizualizat de 623 ori
118889679_2479451825678636_7876128007876403325_n.jpg
118889679_2479451825678636_7876128007876403325_n.jpg (70.93 KiB) Vizualizat de 623 ori
118992718_363016318190254_3961441868714386946_n.jpg
ATENTIE! Aceasta schema este doar pentru compresoarele, ventilatoarele sau rezistentele de degivrare ce se incadreaza in curentul consumat specificat in schema programatorului. Pentru puteri ce depasesc specificatia se folosesc sigurante, relee termice, contactori sau relee auxiliare.
118992718_363016318190254_3961441868714386946_n.jpg (72.52 KiB) Vizualizat de 623 ori

 
Mesaje: 194
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: electronice de temperatura

Mesaj de RosuFlorian » Lun Sep 07, 2020 9:02 pm

Dixell XR60CX cu doua sonde este unul dintre cele mai complexe programatoare, avand aproximativ 100 de functii. Pentru deblocare taste se apasa simultan butoanele ↓ si ↑ ( Pon=deblocat/Pof=blocat ); se apasa simultan butoanele SET+↓ pentru a intra in meniu; se apasa simultan butoanele SET+↑ pentru a reveni la afisajul temperaturii ambientale. Functii uzuale: LS- temp. minima setata; US- temp. maxima setata; ot- calibrare temperatura prima sonda; oE- calibrare temperatura a doua sonda; CF- unitate de masura in °C sau °F ; tdF- tip de degivrare ; dPo- degivrare inainte de a porni compresorul ( n= nu/y=da ); IdF- interval de timp intre cicluri de degivrare ; MdF- timp de degivrare.
Fişiere ataşate
119046308_688561658426602_7251734425141696507_n.jpg
ATENTIE! Aceasta schema este doar pentru compresoarele, ventilatoarele sau rezistentele de degivrare ce se incadreaza in curentul consumat specificat in schema programatorului. Pentru puteri ce depasesc specificatia se folosesc sigurante, relee termice, contactori sau relee auxiliare.
119046308_688561658426602_7251734425141696507_n.jpg (83.25 KiB) Vizualizat de 616 ori
119042712_462844154676139_6126230197372269281_n.jpg
119042712_462844154676139_6126230197372269281_n.jpg (106.22 KiB) Vizualizat de 616 ori
118990378_3222853024467349_2609547386556190040_n.jpg
118990378_3222853024467349_2609547386556190040_n.jpg (100.64 KiB) Vizualizat de 616 ori

Următorul

Înapoi la Intrebari, Nelamuriri, Sugestii legate de cursurile de Frigotehnist

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator