Atunci cand repara si monteaza aere conditionate "meseriasii buni la toate" mai apar si erori... pe afisaje.
Eroare E1 la un AC Samsung Inverter nou de 9k btu . Aici are si producatorul partea lui de vina dar...! Bormele de legaturi electrice de la stanga la dreapta in UI: L N F1 F2 (faza, nul, semnal, semnal) , iar in UE: F1 F2 L N (semnal, semnal, faza, nul). "Meseriasii" nu au bagat de seama si au legat in UE ca in UI, adica faza si nulul in semnalul de comunicare intre unitati, au alimentat aparatul si... . Piese defecte in placa UE: o dioda TVS smd, 3 condensatori ceramici smd si bobina de filtraj. Primul lucru facut, am curatat cablajul de cuprul depus in urma scurtcircuitului si am masurat iesirile transmitatorului. Daca nu functiona transmitatorul ( trebuia sa-l comand si dura cateva zile) "meseriasii" erau buni de plata, clientul cerea alt aparat daca nu il repara pana a doua zi. Reparatie la urgenta, sambata de la 19 la 22. I love inverter technology!