de RosuFlorian » Sâm Sep 03, 2022 11:20 pm
Am intalnit 3 astfel de cazuri si toate au avut aceeasi cauza: a fost intrerupt nulul de lucru. Posibile cauze: -1- contact imperfect pe nul in stecher/priza de alimentare, in siguranta automata sau in rigletele de legatura; -2- daca nu aveti siguranta automata bipolara ci doi monopolari si din diferite cauze ( diversi consumatori legati pe acelasi circuit, scurtcircuit, monopolar decalibrat/defect pe circuitul de nul) monopolarul de pe circuitul de nul se decupleaza, ramanand faza in placile electronice ce poate distruge oscilatoarele de frecventa, circuitul de semnal (comunicare)...etc; -3- daca alimentarea generala a locuintei este trifazata si nu este folosit un tetrapolar ci doar monopolari/tripolar pe faze si cu monopolar pe nulul de lucru (cu aceeasi valoare ca cele de pe faze sau mai mica), atunci este posibil sa gasiti din cand in cand "cazuta siguranta pe nul" si va duce la punctul 2; -4 - altele... fluctuatii/varfuri, socuri de tensiune provocate de diversi consumatori, tensiune de retea peste limita de 240V.