de Ing. Olteanu Mircea » Dum Ian 04, 2015 7:33 pm
Nu
Deoarece comp AC funct cu un anumit tip de ulei Dau un ex am un comp funct cu R22 de la un AC de xxxxxx BTU si il pun sa aspire R134 din instalatie Refrigerantul R134 nu este miscibil cu Uleiul compresorului ,o parte din ulei va ajunge in recipientul in care il stocati ,se cam cheama ca o sa aveti un Refr contaminat . Presupun ca ati gindit sa colectati lichidul saturat dupa ce iese din condensatorul racit fortat cu un vent axial ,apoi va intra in butelia unde stocati amestecul Refr+uleiul din comp Trebuie luat in calcul ca o parte din uleiul de ungere o sa ajunga in recipientul dvs ,iar o parte mica a uleiului din instalatia care vreti sa o goliti(recuperati ) va ajunge in baia comp deci iar dati de necaz nu dvs ci comp .
Va recomand sa imprumutati de la colegi un Recuperator de Refrigerant ,nu este bine sa umblati cu improvizatii Trebuie sa va amintesc ca un compresor mititel de frigider , poate lejer sa faca pe refulare peste 30 de bari si riscati sa crape butelia daca este o tinichea din comert chinezeasca
La variantele incepatori . mai foloseau fostii mei cursanti pina procurau PV (pompa de vacum) un comp si legau aspiratia la VS refularea o lasau in aer ,dar mereu completau uleiul ,deoarece la refulare se pierde . Face in acest caz un vacum ok .
Cu stima ,,,,,
Ps
Cam asa arata un comp care nu a functionat corect :Uleiul de ungere nu era compatibil cu Refrigerantul . Restul il intelegeti si dvs