winstonn33 scrie:Este bine sa definim :
.GWP=Potential inc globala
.ODP=coefficient afectare strat de ozon
R290 are :
-ODP= 0
-GWP= 3
-Un AC care functioneaza cu Propan (R290) functioneaza identic ca unul cu R22,R407,R410 , au ac parti componente .
In toate cazurile Tv=0 C unde Tv =Temperatura de vaporizare ,difera doar Pv presiunea de vaporizare de la refrigerant la refrigerant
Voi da cateva exemple cunoscute
Dupa ce studiati cele 4 manometre de presiune joasa ce concluzie tragem
Tv=0C Toate au Temp de vaporizare (Tv) 0C , difera Presiunea de vaporizare Pv le aveti mai jos
PvR22=3,8 Bari
PvR407=4,6 Bari
PvR134=2 Bari
PvR290=3.7 Bari
-Folosind refrigeranti din gama R600/290 consumul de energie scade cu (15-20 )% , sunt foarte stabili chimic si mult mai eficienti in comparatie cu cei clasici
-Impactul cu mediul este foarte redus ,nici gand sa fie inofensivi GWP=3
Manometrul de ecologici de mai jos il gasiti si aici postat de Mihai http://forum.cursuridecalificareacredit ... f=13&t=413
asta e o postare de aur. din cat imi amintesc sa predat si cred ca se mai preda inca si la cursuri.
printre altele, sper ca incepatorii sa invete pe de rost si valorile de mai sus.
contribui si eu cu un fisier de compatibiltate freon/uleiuri.
Ing. Olteanu Mircea scrie:winstonn33 scrie:Este bine sa definim :
.GWP=Potential inc globala
.ODP=coefficient afectare strat de ozon
R290 are :
-ODP= 0
-GWP= 3
-Un AC care functioneaza cu Propan (R290) functioneaza identic ca unul cu R22,R407,R410 , au ac parti componente .
In toate cazurile Tv=0 C unde Tv =Temperatura de vaporizare ,difera doar Pv presiunea de vaporizare de la refrigerant la refrigerant
Voi da cateva exemple cunoscute
Dupa ce studiati cele 4 manometre de presiune joasa ce concluzie tragem
Tv=0C Toate au Temp de vaporizare (Tv) 0C , difera Presiunea de vaporizare Pv le aveti mai jos
PvR22=3,8 Bari
PvR407=4,6 Bari
PvR134=2 Bari
PvR290=3.7 Bari
-Folosind refrigeranti din gama R600/290 consumul de energie scade cu (15-20 )% , sunt foarte stabili chimic si mult mai eficienti in comparatie cu cei clasici
-Impactul cu mediul este foarte redus ,nici gand sa fie inofensivi GWP=3
Manometrul de ecologici de mai jos il gasiti si aici postat de Mihai http://forum.cursuridecalificareacredit ... f=13&t=413
asta e o postare de aur. din cat imi amintesc sa predat si cred ca se mai preda inca si la cursuri.
printre altele, sper ca incepatorii sa invete pe de rost si valorile de mai sus.
contribui si eu cu un fisier de compatibiltate freon/uleiuri.
Foarte ok tratat acest subiet
Înapoi la Intrebari, Nelamuriri, Sugestii legate de cursurile de Frigotehnist