Pagina 1 din 1

Grup compresor dupa incarcare face zapada pe aspiratie

MesajScris: Lun Aug 24, 2015 5:22 pm
de Adams
Buna ziua si salutari colegilor

Am si eu o problema la o vitrina ,grupul compresor este in exteriorul cladirii
functioneaza cu freon R134 in congelare ,

Problema este asa
Au venit boschetarii si au rupt tevile ,am refacut traseul 4 argintari
Am lasat filtrul original
Am incarcat cat scrie pe eticheta dar dupa 3 ore vine zapada inapoi la compresor
Temperatura coboara super bine
Ce am mai facut
=Condensatorul-curatat luna
-Vaporizatorul nici urma de gheata
-Ventilatorul functioneaza ok
Sa fie de vina ca nu am inlocuit si filtrul

Multumesc si astept un raspuns

Re: Grup compresor dupa incarcare face zapada pe aspiratie

MesajScris: Mar Aug 25, 2015 9:50 am
de Dan gr 4
Au facut baietii paguba nu gluma ,vad ca au smuls si plasa de protectie

In mod normal sch filtrului era obligatorie ,ai avut tevi rupte R134 pierdut si a intrat aer in circuit =contaminat

Ai incarcat cu prea mult R134 ,eroare de cantar probabil ai furtune rigide sau ai sch pozitia bateriei in timpul incarcarii Este bine sa cantaresti butelia inainte sa o legi la baterie ,apoi o cantaresti la sf incarcarii tot scoasa de la baterie si faci diferenta si compari cu indicatiile cantarului cat a bagat in instalatie dupa ce ai tarat In felul acesta ai doua verificari

Faci in felul urmator :
-Montezi bateria si dai afara R134 (manevrezi robinetul foarte incet ,"gura cu gura "), pana se retrage zapada
-Obligat verifici temperatura din vaporizator cu termometrul
-Ce presiune de vaporizare ai cand functioneaza ?
-La ce temperatura decupleaza termostatul ?

Re: Grup compresor dupa incarcare face zapada pe aspiratie

MesajScris: Joi Aug 27, 2015 2:45 pm
de Adams
Dan gr 4 scrie:Au facut baietii paguba nu gluma ,vad ca au smuls si plasa de protectie

In mod normal sch filtrului era obligatorie ,ai avut tevi rupte R134 pierdut si a intrat aer in circuit =contaminat

Ai incarcat cu prea mult R134 ,eroare de cantar probabil ai furtune rigide sau ai sch pozitia bateriei in timpul incarcarii Este bine sa cantaresti butelia inainte sa o legi la baterie ,apoi o cantaresti la sf incarcarii tot scoasa de la baterie si faci diferenta si compari cu indicatiile cantarului cat a bagat in instalatie dupa ce ai tarat In felul acesta ai doua verificari

Faci in felul urmator :
-Montezi bateria si dai afara R134 (manevrezi robinetul foarte incet ,"gura cu gura "), pana se retrage zapada
-Obligat verifici temperatura din vaporizator cu termometrul
-Ce presiune de vaporizare ai cand functioneaza ?
-La ce temperatura decupleaza termostatul ?


Salut Dan
Asa am facut incarcarea dar nu am avut timp sa stau mai mult ,mai aveam 2 lucrari

Ai dreptate furtunele sunt foarte rigide ,trebuie sa le schimb

Am dat afara cam de 4-5 ori si zapada s-a retras ,spre jena mea iar ma grabeam si am apasat cu batul de chibrit la supapa , dimineata mi-au zis ca arata -23 C o temperatura buna zic eu