Acum este Dum Apr 28, 2024 5:56 am

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE

Clipuri Video si Albume Foto Cursuri Electricieni pe teren la diferite Societati
 
Mesaje: 1
Membru din: Mie Feb 05, 2020 10:59 pm
Localitate: Albesti

TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE

Mesaj de CiteaMinel » Mie Feb 05, 2020 10:59 pm

TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE PENTRU IMBUNATATIREA FACTORULUI DE PUTERE ,REDUCE ENERGIA REACTIVA
Fişiere ataşate
TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE PENTRU IMBUNATATIREA FACTORULUI DE PUTERE .jpg
TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE PENTRU IMBUNATATIREA FACTORULUI DE PUTERE
TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE PENTRU IMBUNATATIREA FACTORULUI DE PUTERE .jpg (45.59 KiB) Vizualizat de 2169 ori

 

Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE

Mesaj de CIS » Sâm Mai 30, 2020 7:50 am

O SCHEMA DE LEGARE A CONDESATOARELOR ?

 
Mesaje: 245
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE

Mesaj de RosuFlorian » Lun Iun 01, 2020 7:40 pm

Schema.
Fişiere ataşate
Power_compensation_enclosure.JPG
Power_compensation_enclosure.JPG (51.06 KiB) Vizualizat de 2014 ori

 
Mesaje: 245
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE

Mesaj de RosuFlorian » Lun Iun 01, 2020 8:10 pm

Am relocat o sectie a unei fabrici de mase plastice si am dat de o baterie de condensatoare facuta de mantuiala, fara sigurante fuzibile si fara un calcul in functie de puterea consumatorilor ( era la jumatate fata de cat era necesar), am gasit un condensator bubuit si doua umflate ( condensatorii umflati se decupleaza automat, deoarece se intrerup legaturile interne) la o baterie cu 5 trepte pe controller. Pe contactorii de 50A sunt legati in paralel doi condensatori, iar pe cei de 25A cate unul.
Fişiere ataşate
101553168_868672620302838_4213881345698430976_n.jpg
Condensator bubuit. Pe capacul condensatorului se vad rezistentele de descarcare la iesirea din sarcina.
101553168_868672620302838_4213881345698430976_n.jpg (90.19 KiB) Vizualizat de 2014 ori
101395951_249068243082056_5010966003832586240_n.jpg
Controller cu 5 trepte.
101395951_249068243082056_5010966003832586240_n.jpg (67.64 KiB) Vizualizat de 2014 ori
101374135_2930143013736858_8317897818807205888_n.jpg
Contactori de treapta, 25A si 50A.
101374135_2930143013736858_8317897818807205888_n.jpg (99.07 KiB) Vizualizat de 2014 ori
82252014_888451004990621_9163290289106845696_n.jpg
82252014_888451004990621_9163290289106845696_n.jpg (90.87 KiB) Vizualizat de 2014 ori

 
Mesaje: 245
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE

Mesaj de RosuFlorian » Mar Iun 30, 2020 6:58 pm

Am inlocuit condensatorii defecti si am montat sigurante fuzibile pe fiecare treapta in parte.
Fişiere ataşate
106437201_314184829618617_9219740631276348958_n.jpg
106437201_314184829618617_9219740631276348958_n.jpg (73.54 KiB) Vizualizat de 1882 ori
106781411_557958828229269_2795345345299809556_n.jpg
106781411_557958828229269_2795345345299809556_n.jpg (96.53 KiB) Vizualizat de 1882 ori

 
Mesaje: 16
Membru din: Dum Noi 28, 2021 8:28 pm
Localitate: Jilava

Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE

Mesaj de tibiTN » Dum Noi 28, 2021 11:34 pm

RosuFlorian scrie:Am relocat o sectie a unei fabrici de mase plastice si am dat de o baterie de condensatoare facuta de mantuiala, fara sigurante fuzibile si fara un calcul in functie de puterea consumatorilor ( era la jumatate fata de cat era necesar), am gasit un condensator bubuit si doua umflate ( condensatorii umflati se decupleaza automat, deoarece se intrerup legaturile interne) la o baterie cu 5 trepte pe controller. Pe contactorii de 50A sunt legati in paralel doi condensatori, iar pe cei de 25A cate unul.

era pe trifazat din ce vad

 
Mesaje: 8
Membru din: Joi Noi 03, 2022 4:46 am

Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE

Mesaj de GeorgescuTavi » Joi Noi 03, 2022 7:21 pm

Pentru imbunatatirea factorului de putere ?

 
Mesaje: 245
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE

Mesaj de RosuFlorian » Joi Noi 03, 2022 9:08 pm

GeorgescuTavi scrie:Pentru imbunatatirea factorului de putere ?

Da, deoarece sectia avea propriul transformator coborator de la 20Kv la 400v.

 
Mesaje: 245
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE

Mesaj de RosuFlorian » Dum Mar 17, 2024 1:54 am

Inlocuire condensatori, sigurante mpr si montat ventilatoare de racire cu comanda prin termostat ambient.
Fişiere ataşate
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.33.48.jpg
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.33.48.jpg (165.74 KiB) Vizualizat de 780 ori
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.33.48 (1).jpg
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.33.48 (1).jpg (168.37 KiB) Vizualizat de 780 ori
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.33.53 (1).jpg
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.33.53 (1).jpg (167.8 KiB) Vizualizat de 780 ori
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.33.53.jpg
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.33.53.jpg (169.5 KiB) Vizualizat de 780 ori
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.35.37.jpg
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.35.37.jpg (158.99 KiB) Vizualizat de 780 ori
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.33.59.jpg
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.33.59.jpg (165.8 KiB) Vizualizat de 780 ori
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.33.59 (1).jpg
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.33.59 (1).jpg (169.38 KiB) Vizualizat de 780 ori
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.33.57 (1).jpeg
WhatsApp Image 2024-03-16 at 18.33.57 (1).jpeg (108.67 KiB) Vizualizat de 780 ori


Înapoi la Practica Cursuri electricieni video si foto

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 2 vizitatori