TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE
Scris:
Mie Feb 05, 2020 10:59 pm
de CiteaMinel
TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE PENTRU IMBUNATATIREA FACTORULUI DE PUTERE ,REDUCE ENERGIA REACTIVA
Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE
Scris:
Sâm Mai 30, 2020 7:50 am
de CIS
O SCHEMA DE LEGARE A CONDESATOARELOR ?
Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE
Scris:
Lun Iun 01, 2020 7:40 pm
de RosuFlorian
Schema.
Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE
Scris:
Lun Iun 01, 2020 8:10 pm
de RosuFlorian
Am relocat o sectie a unei fabrici de mase plastice si am dat de o baterie de condensatoare facuta de mantuiala, fara sigurante fuzibile si fara un calcul in functie de puterea consumatorilor ( era la jumatate fata de cat era necesar), am gasit un condensator bubuit si doua umflate ( condensatorii umflati se decupleaza automat, deoarece se intrerup legaturile interne) la o baterie cu 5 trepte pe controller. Pe contactorii de 50A sunt legati in paralel doi condensatori, iar pe cei de 25A cate unul.
Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE
Scris:
Mar Iun 30, 2020 6:58 pm
de RosuFlorian
Am inlocuit condensatorii defecti si am montat sigurante fuzibile pe fiecare treapta in parte.
Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE
Scris:
Dum Noi 28, 2021 11:34 pm
de tibiTN
RosuFlorian scrie:Am relocat o sectie a unei fabrici de mase plastice si am dat de o baterie de condensatoare facuta de mantuiala, fara sigurante fuzibile si fara un calcul in functie de puterea consumatorilor ( era la jumatate fata de cat era necesar), am gasit un condensator bubuit si doua umflate ( condensatorii umflati se decupleaza automat, deoarece se intrerup legaturile interne) la o baterie cu 5 trepte pe controller. Pe contactorii de 50A sunt legati in paralel doi condensatori, iar pe cei de 25A cate unul.
era pe trifazat din ce vad
Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE
Scris:
Joi Noi 03, 2022 7:21 pm
de GeorgescuTavi
Pentru imbunatatirea factorului de putere ?
Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE
Scris:
Joi Noi 03, 2022 9:08 pm
de RosuFlorian
GeorgescuTavi scrie:Pentru imbunatatirea factorului de putere ?
Da, deoarece sectia avea propriul transformator coborator de la 20Kv la 400v.
Re: TABLOU ELECTRIC CU BATERIE DE CONDENSATOARE
Scris:
Dum Mar 17, 2024 1:54 am
de RosuFlorian
Inlocuire condensatori, sigurante mpr si montat ventilatoare de racire cu comanda prin termostat ambient.