de RosuFlorian » Sâm Feb 19, 2022 10:48 pm
UPS PROsinus -700 reparatie, masuratori electrice si electronice.
- Fişiere ataşate
-
- Mosfeturi defecte.
- 252299202_627112678702692_8093208401504341611_n.jpg (99.88 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Mosfeturi noi IRF3205
- 270047293_1031734497684220_3961338846742575335_n.jpg (121 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Punte mosfeturi.
- 273648789_333429425352480_6625190916799607266_n.jpg (118.95 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Punte mosfeturi.
- 261523402_1022186501974176_6688820241357612307_n.jpg (106.78 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Tranzistori intermediari PNP - NPN si rezistentele de comanda intre mosfeturi si procesor. Tranzistorul Q14 AGR defect si rezistentele R28 si R29 pe care le-am inlocuit cu cate doua rezistente de 4,7ohm(cod 4R70) montate in paralel.
- 261165667_1331374363953578_1536047773795745601_n.jpg (96 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Tranzistor PNP A733 recuperat care este compatibil cu AGR.
- 272438174_315926883929514_5611209575428747748_n.jpg (71.99 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Tranzistori intermediari PNP - NPN si rezistentele de comanda intre mosfeturi si procesor.
- 273471860_1609602459378240_4767500395691189247_n.jpg (97.35 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Masurare semnale patrate primite la portile mosfeturilor, canalul 1 albastru pt. mosfeturile cu tensiune + (plus), canalul 2 galben pt. mosfeturile cu tensiune -- (minus).
- 254044896_1531131127285501_1450674692690700213_n (1).jpg (103.3 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Masurare semnale patrate primite la portile mosfeturilor, canalul 1 albastru pt. mosfeturile cu tensiune + (plus), canalul 2 galben pt. mosfeturile cu tensiune -- (minus).
- 254534793_3918899035001343_6747351968657891797_n.jpg (100.59 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Frecventa de 50 Hz masurata cu osciloscopul la iesirea UPS-ului alimentat din acumulator, sinusoida este chiar mai curata decat cea a retelei.
- 273038433_372736240957191_4917452664979912257_n.jpg (107.8 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Frecventa de 50 Hz masurata cu osciloscopul la iesirea UPS-ului alimentat la retea, practic este frecventa retelei, UPS-ul face incarcarea acumulatorului.
- 272786118_958452795058668_1422450203282437292_n.jpg (105.36 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Curentul de incarcare scade odata cu incarcarea acumulatorului de la 4,13Acc la 2,46Acc.
- 273763054_918783848800158_5546100963329855180_n.jpg (91.81 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Tensiune acumulator incarcat.
- 262502881_1077448656224168_6216570698797072245_n.jpg (86.44 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Decuplat de la retea, functionare din acumulator.
- 258823720_661162088637726_7507601733637489263_n.jpg (67.13 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Curent de incarcare acumulator descarcat masurat in Acc.
- 272769168_1508930179501058_7138883467292515472_n.jpg (90.23 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Cuplat la retea UPS-ul incepe incarcarea acumulatorului. Masurat tensiunea in Vcc.
- 272971612_4748197888609805_6985294359946867413_n.jpg (109.53 KiB) Vizualizat de 1123 ori
-
- Cuplat la retea.
- 272943330_260150872933399_6129982570676857257_n.jpg (78.76 KiB) Vizualizat de 1123 ori