Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap

Mesaj de V Mihnea » Mar Mai 09, 2017 2:20 pm

Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap
Am pus 3 poze cu o lucrare facuta de niste necalificati in cofretul de bransament la un bloc in dr taberei
Fişiere ataşate
Siguranta pe circuit de prize pusa de niste electricieni parati.JPG
Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap au legat cu 1,5
Siguranta pe circuit de prize pusa de niste electricieni parati.JPG (84.4 KiB) Vizualizat de 661 ori
Nulul este comun la cele 8 apa.JPG
Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap avem coloane trifazice nulul comun la 8 ap
Nulul este comun la cele 8 apa.JPG (81.8 KiB) Vizualizat de 661 ori
8 apartamente cum se sucded pe cele 3 faze.JPG
Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap succesiune faze sa fie echilibrate
8 apartamente cum se sucded pe cele 3 faze.JPG (91.44 KiB) Vizualizat de 661 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 21
Membru din: Joi Mai 18, 2017 1:45 pm

Re: Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap

Mesaj de Toma » Joi Mai 18, 2017 1:56 pm

Sunt sute de chestii ca asta prin Bucuresti dar cam pauza de electricieni

Avatar utilizator
 
Mesaje: 15
Membru din: Vin Iun 02, 2017 9:42 pm

Re: Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap

Mesaj de Philip » Vin Iun 02, 2017 9:57 pm

Daca nu schimba distribuitorul coloanele si raman tot cele vechi este dezastru nu alta ,cam 90% din Bucuresti sunt in aceasta situatie si a crescut consumul/ap si tot sar sigurantele generale periodic

Avatar utilizator
 
Mesaje: 28
Membru din: Lun Iun 05, 2017 6:11 pm

Re: Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap

Mesaj de Viorel gr 7 » Lun Iun 05, 2017 6:41 pm

V Mihnea scrie:Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap
Am pus 3 poze cu o lucrare facuta de niste necalificati in cofretul de bransament la un bloc in dr taberei


Ce sa mai zic ,am tot umblat si eu ca omul in timpul liber sa mai scot un ban si as face un serial cu ce am gasit ,cam peste tot am gasit ac situatie cu coloane carbonizate ma refer la izolatia dupa ele ca merg prea fierbinti in special vara cand se baga aere conditionate si creste consumul si conductoarele nu tin

Avatar utilizator
 
Mesaje: 23
Membru din: Mar Mai 30, 2017 10:36 pm

Re: Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap

Mesaj de Mitu23 » Mie Iun 28, 2017 1:22 am

V Mihnea scrie:Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap
Am pus 3 poze cu o lucrare facuta de niste necalificati in cofretul de bransament la un bloc in dr taberei

Cam asa este tot bucurestiul deci o sa fie de munca la greu ,dar meseriasi calificati cam nu asa ca nu mai zic nimic

Avatar utilizator
 
Mesaje: 10
Membru din: Sâm Iul 22, 2017 3:28 am
Localitate: Ploiesti Sud

Re: Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap

Mesaj de Dani12 » Dum Iul 23, 2017 5:33 pm

V Mihnea scrie:Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap
Am pus 3 poze cu o lucrare facuta de niste necalificati in cofretul de bransament la un bloc in dr taberei

In ultima poza se vede clar cum sunt echilibrate fazele prin legarea apartamentelor in spirala ,

Avatar utilizator
 
Mesaje: 12
Membru din: Lun Iul 27, 2015 12:33 am

Re: Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap

Mesaj de Ronin » Joi Iul 27, 2017 2:29 am

V Mihnea scrie:Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap
Am pus 3 poze cu o lucrare facuta de niste necalificati in cofretul de bransament la un bloc in dr taberei

Cam asa este jalea prin Bucuresti ,sa vezi ce am gasit in Buzau o rupi de fuga ,circuite pe coloane vai de mama lor trase acum 50 de ani din aluminiu de 10 pana la aluminiu de 16 la baza coloanei ,efectiv daca scuipi pe ele sfaraie cand este cald si merg AC-urile

Avatar utilizator
 
Mesaje: 7
Membru din: Lun Aug 21, 2017 10:16 pm
Localitate: Comana

Re: Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap

Mesaj de MaVlad » Lun Aug 21, 2017 10:25 pm

V Mihnea scrie:Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap
Am pus 3 poze cu o lucrare facuta de niste necalificati in cofretul de bransament la un bloc in dr taberei


Arata super tare fata de ce cofret de bransament am vazut acum 5 zile ,era vraiste in el conductorii de trifazic erau cu izolatia dusa ,o sa vina randul sa cableze blocurile vechi

Avatar utilizator
 
Mesaje: 9
Membru din: Lun Sep 04, 2017 3:13 pm
Localitate: Bucuresti

Re: Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap

Mesaj de Danyel » Lun Sep 04, 2017 3:20 pm

tablou electric pe casa scarii contorul trifazic pentru lift
Fişiere ataşate
alt tablou electric (Small).jpg
tablou electric pe casa scarii contorul trifazic pentru lift
alt tablou electric (Small).jpg (43.81 KiB) Vizualizat de 565 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 23
Membru din: Mar Apr 10, 2018 7:19 pm
Localitate: Mostistea

Re: Cofret bransament si echilibrare faze la 8 ap

Mesaj de Arty » Mar Apr 10, 2018 7:46 pm

Trebuie să ai habar de trifazici apoi se face echilibrarea pe face Am electrician la muncă care nu are habar ce este tensiunea de linie si ce este tensiunea de faza