Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Mar Iul 29, 2014 12:49 pm

Am primit de la d-l Silviu Tacu fost cursant ,o prima intilnire cu lucrarea inceputa de un frigotehnist local ,care a dat
"bir cu fugitii " Nu pot pune comentariile d-lu Tacu ,nici eu nu voi comenta nimic Totusi ma intreb de ce nu o fi pus "meseriasul " o placa de 400/430 ,daca era placa vinovata ,lucru de care ma indoiesc
Pozele vor ajunge in suportul de curs
Fişiere ataşate
FP 1.jpg
AICI SE VEDE MANA DE "MESERIAS" CUM ZICEA SI SILVIU ,PACAT CA PUTEA PUNE O PLACA 400X430 SI IL REZOLVA .DIN PUNCTUL MEU DE VEDERE ASA NECAJIT CUM ESTE FRIGIDERUL NECESITA PREA MULTA MUNCA SA FIE REABILITAT DAR SE POATE FACE CU CEVA RABDARE SI TUTUN
FP 1.jpg (38.3 KiB) Vizualizat de 4507 ori
FP2.jpg
Compartimentul compresorului se vede ca am un compresor cu pornire PTC si condensator
FP2.jpg (132.64 KiB) Vizualizat de 4507 ori
FP3.jpg
Poza mai detaliata
Compartimentul compresorului se vede ca am un compresor cu pornire PTC si condensator
FP3.jpg (96.52 KiB) Vizualizat de 4507 ori
FP4.jpg
Compartimentul special pentru capilar si aspiratie compresor Multe a tras bietul agregat
FP4.jpg (156.09 KiB) Vizualizat de 4507 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 593
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re : Combina dezmembrata

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Mar Iul 29, 2014 1:00 pm

Am inteles de la d-l Silviu ca a montat o valva de service , a incarcat cu cintarul si frigiderul era functional "Meseriasul " a identificat gresit pe unde se pierdea Refrigerantul ,era necesar sa fie date 2 tevi cap cap si nu facea asa ceva
Fişiere ataşate
FP5.jpg
Vaporizatorul ,se vede ce constructie "speciala are " Mai precis o teava de aluminiu sub forma de registru lipita de perete cu banda autoadez tot din Al
FP5.jpg (67.99 KiB) Vizualizat de 4506 ori
FP6.jpg
Condensatorul se vede prin el locul unde intra capilarul si iese conducta spre aspiratia compresorului Este si un locas special pentru legatuiri dar a fost .......
FP6.jpg (161.97 KiB) Vizualizat de 4506 ori
FP7.jpg
Aici este atasat un compresor de la un Arctic vechi care este inca functional A fost trecut pe R134 ,cu schimbarea uleiului din compresor cu ulei de R134 de la magazin .Cantitatea de R134 nu a mai corespuns cu ce aveam pe etcicheta R12 145 gr Dar stiam de la scoala si am pornit incarcarea de la 75 gr pina am optinut temp dorita Filtrul a fost schimbat ,nu am avut azot sa il suflu dar am ,,,,,,,,,,
FP7.jpg (121.43 KiB) Vizualizat de 4506 ori
FP8.jpg
Compresorul functioneaza pe R134 ,dupa montajul unei VS si o incarcare cum a invatat la scoala frigiderul racea
Cred ca problema lui a fost la conducta de degivrare de la compartimentul de congelare
FP8.jpg (124.2 KiB) Vizualizat de 4506 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 593
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re:Combina dezmembrata

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Mar Iul 29, 2014 1:07 pm

Nu voi respecta ordinea pozelor ,cine stie meserie le va pricepe ,cer scuze daca din greseala postez ac poza de doua ori ,dar si eu sunt marcat de soarta trista a nefericitului frigider
Fişiere ataşate
FP9.jpg
Vaporizatorul de refigerare se vede serpentina de aluminiu Daca privinm cu atentie se vede putul termostatului
FP9.jpg (99.38 KiB) Vizualizat de 4504 ori
FP10.jpg
Vaporizatorul de congelare ,se vad registrele de conducta ,este bine de vazut cum sunt inseriate ,Vaporizatorul de congelare era ok
FP10.jpg (66.67 KiB) Vizualizat de 4504 ori
FP11.jpg
Vaporizatorul de refigerare se vede serpentina de aluminiu Daca privinm cu atentie se vede putul termostatului
FP11.jpg (81.3 KiB) Vizualizat de 4504 ori
FP12.jpg
Vaporizatorul de congelare ,se vad registrele de conducta ,este bine de vazut cum sunt inseriate ,Vaporizatorul de congelare era ok
FP12.jpg (64.41 KiB) Vizualizat de 4504 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 593
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re:Combina dezmembrata

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Mar Iul 29, 2014 1:19 pm

Au fost recoltate toate piesele si cond au fost blindate sa nu se contamineze ,capilarul a fost turtit si el pe o mica portiune


Se evidentiaza cele 4 registre si modul lor de legare



Iata si solutia :
-la scoala cu inginerul la tabla explicand


Aplicand practic cele invatate
Fişiere ataşate
FP13.jpg
Deja a fost scos compresorul si conductele au fost blindate ,Slabe sanse ii dau sa mai functioneze in parametrii .Pacat ca "specialistul" a taiat placa de plastic din frigider ( chiar nu inteleg ce o fi fost in mintea lui ) ,fac referire la refrigerare unde omul tine berea si oala cu mancare
-Concluzie datorita la asa "specialisti" cei care stiu meserie vor trai bine
FP13.jpg (93.94 KiB) Vizualizat de 4502 ori
FP14.jpg
REGISTRELE DE TEVI 4 SI 3
Trebuie urmarit cu atentie modul cum sunt legate registrele de tevi ,ele vin inseriate
PRESUPUNEM UN CAZ
-4 REGISTRE DE TEVI ,LEGATURA POATE FI 1-4-2-3
-NU ESTE O REGULA ,VETI GASI PE FORUM SI ALTE MINUNI ESTE BINE SA LE STUDIATI
FP14.jpg (61.72 KiB) Vizualizat de 4503 ori
FP15.jpg
Trebuie urmarit cu atentie modul cum sunt legate registrele de tevi ,ele vin inseriate
PRESUPUNEM UN CAZ
-4 REGISTRE DE TEVI ,LEGATURA POATE FI 1-4-2-3
-NU ESTE O REGULA ,VETI GASI PE FORUM SI ALTE MINUNI ESTE BINE SA LE STUDIATI
FP15.jpg (65.07 KiB) Vizualizat de 4503 ori
FP16.jpg
REGISTRUL DE TEVI 4 ,3
Trebuie urmarit cu atentie modul cum sunt legate registrele de tevi ,ele vin inseriate
PRESUPUNEM UN CAZ
-4 REGISTRE DE TEVI ,LEGATURA POATE FI 1-4-2-3
-NU ESTE O REGULA ,VETI GASI PE FORUM SI ALTE MINUNI ESTE BINE SA LE STUDIATI
FP16.jpg (62.92 KiB) Vizualizat de 4503 ori
FP17.jpg
SE VEDE FOARTE CLAR UNDE INTRA CAPILARUL SI CONDUCTA DE ASPIRATIE CARE PLEACA LA COMPRESOR
IMBINARILE CU-AL SUNT DIN FABRICA DAR SE POT FACE SI CU ELECTROZI SPECIALI
FP17.jpg (72.83 KiB) Vizualizat de 4503 ori
FP18.jpg
DE REGULA ESTE FOARTE BINE SI INCURAJEZ LUCRUL IN ECHIPA ,AICI ESTE O POZA DE LA EUGEN SE INTALNISE CU COLEGII SI REPARAU NISTE AC ,ATELIERUL ESTE AL LUI EUGEN .
-CUM PUTEM SA AVEM UN ATELIER : EXISTA GARAJE LA P ECHIPATE CU CURENT ELECTRIC SI TOATE CELE NECESARE CU NICI 100 EU/LUNA SE POT INCHIRIA ,POTI REPARA CE VREI AI SI SCULELE ASIGURATA DE MUSAFIRII NEPOFTITI
FP18.jpg (102.12 KiB) Vizualizat de 4503 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 13
Membru din: Joi Dec 25, 2014 3:23 pm
Localitate: Alexandria

Re: Combina dezmembrata

Mesaj de Ovidiu » Sâm Feb 21, 2015 5:14 pm

Cu putina bataie de cap, de pe urma lui as castiga peste 400 lei lejer
-Compresorul cu montaj inclus ........
Termostatul ,,,,,,,,,,,
-Condensatorul daca este suflat se poate folosi la alt frigider.......
-Usile daca sunt in stare buna .......
-Rafturile .cutiile de legume fructe
Vad ca registrele de congelare sunt ok ,se pot scoate si ele si se pot prelungi cu cond de Cu folosind electrozi speciali ,mai putin am baza pe rasina verde .

Avatar utilizator
 
Mesaje: 95
Membru din: Mie Mar 05, 2014 7:08 pm
Localitate: Bucuresti

Re: Combina dezmembrata

Mesaj de Razvan gr 6 » Joi Mai 07, 2015 9:10 pm

Am fostr si eu chemat sa repar ceva asemanator ,cand a auzit prop ca nu mai face nici doi bani .daca era acolo meseriasul il cocosa in bataie
Nu inteleg cum de se baga daca nu au habar ,dupa acesti netrebnici castig o paine buna

Avatar utilizator
 
Mesaje: 2
Membru din: Vin Mar 20, 2015 11:02 pm
Localitate: Voluntari

Re: Combina dezmembrata

Mesaj de Gabriel33 » Sâm Mai 09, 2015 6:02 pm

Cu un minim de cunost si scule ,citind cu atentie subiectele dezbatute in special cele cu reparatii ,o persoana interesata poate rezolva un frigider obisnuit.In materialul prezentat se vede arhitectura unei combine ,inserierea registrelor din partea de congelare ,cum este facut vaporizatorul de refrigerare .Sunt informatii pe care le gasesti greu ,am in firma frigotehnisti care nu au habar ce se intampla in agregat,baietii cred ca bateria de manometre este doar pentru incarcat ,aici sunt explicate pe intelesul tuturor Domnul ing faceti o treaba de nota 10 , vad ca unii au inceput sa prinda curaj si sa aplice ce citesc .

Avatar utilizator
 
Mesaje: 16
Membru din: Sâm Iul 18, 2015 4:57 pm
Localitate: Bals

Re: Combina dezmembrata

Mesaj de DanF » Mie Aug 05, 2015 6:36 pm

Foarte util pentru incepatori sa vada cum este construita o combina ,daca se urmareste cu atentie se vede si modul in care sunt legate cele 4 registre de teava de la vaporizatorul de congelare ,sper sa nu ma insel 1-4-2-3 Interesant este si vaporizatorul de la refrigerare o simpla conducta de Al sub forma de serpentina

Avatar utilizator
 
Mesaje: 9
Membru din: Lun Aug 10, 2015 12:58 pm
Localitate: Rosiori de Vede

Re: Combina dezmembrata

Mesaj de ene.daniel » Dum Aug 16, 2015 4:42 pm

Aici un incepator gaseste multe raspunsuri,nu mai este necesar sa faca bucati o combina sa vada cum este
construita
La congelare sper sa nu ma insel sunt inseriate 4-1-3-2
Vaporizatorul de refrigerare este o simpla teava facuta sub forma de serpentina ,este mentionat si locul unde vine sonda termostatului
Este bine daca se combina cu cele trei reparatii de pe site

Avatar utilizator
 
Mesaje: 593
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: Combina dezmembrata

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Lun Iul 04, 2016 3:50 pm

ene.daniel scrie:Aici un incepator gaseste multe raspunsuri,nu mai este necesar sa faca bucati o combina sa vada cum este
construita
La congelare sper sa nu ma insel sunt inseriate 4-1-3-2
Vaporizatorul de refrigerare este o simpla teava facuta sub forma de serpentina ,este mentionat si locul unde vine sonda termostatului
Este bine daca se combina cu cele trei reparatii de pe site


Am sa ma gandesc la prop dvs
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Următorul

Înapoi la Intrebari, Nelamuriri, Sugestii legate de cursurile de Frigotehnist

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 3 vizitatori