Acum este Lun Apr 20, 2026 9:11 am

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

Montare placa frigider Arctic R134

Albume Foto Cursuri Frigotehnisti pe teren la diferite Societati
Avatar utilizator
 
Mesaje: 147
Membru din: Mie Ian 07, 2015 7:13 pm
Localitate: Zimnicea

Montare placa frigider Arctic R134

Mesaj de iordan.dan » Mie Aug 26, 2015 4:58 pm

Mod executie SIV/SRL il gasiti aici viewtopic.php?f=13&t=567&p=1141#p1141

Vaporizatorul original a fost fisurat de catre proprietar incercand sa schimbe termostatul cu altul nou si a dat gaura in vaporizator penttru a prinde bulbul noului termostat.
Nu se merita sa il lipesc cu rasina deoarece gaura era pe ambele fete

Descriere operatii

Vaporizatoul original gaurit


Noul vaporizator


eticheta frigiderului r134 100grame



Suduri cupru-aluminiu


Sudare capilar la vaporizator



Frigiderul pus la vacuumat


Incarcarea cu refrigerant


Dupa ce am incarcat cu refrigerant am avut surpriza de a-mi intoarge zapada pe aspiratie si am inceput sa dau gura cu gura afara ,cam jumatate din cantitatea de freon si zapada tot persista asa ca am aplicat ce am invatat la scoala SIV/SRL
Voi face separat un tutorial cum l-am confectionat

Constructie SIV/SRL

Montare SIV/SRL
Fişiere ataşate
Imbinare Cu-Al cu tekro 4 (Custom).JPG
Imbinare Cu-Al cu electrozi speciali
Imbinare Cu-Al cu tekro 4 (Custom).JPG (78.56 KiB) Vizualizat de 2343 ori
Vap spart 1 (Custom).JPG
Vaporizatorul gaurit
Vap spart 1 (Custom).JPG (117.05 KiB) Vizualizat de 2344 ori
Placa 2 (Custom).JPG
Placa montata
Placa 2 (Custom).JPG (47.5 KiB) Vizualizat de 2346 ori
Etich Arctic 3 (Custom).JPG
Eticheta identificare
Etich Arctic 3 (Custom).JPG (82.46 KiB) Vizualizat de 2347 ori
Imb 5 (Custom).JPG
Teava de Cu imbinata cu Al de fabrica
Imb 5 (Custom).JPG (95.77 KiB) Vizualizat de 2349 ori
Capilar 6 (Custom).JPG
Argintare capilar
Capilar 6 (Custom).JPG (70.27 KiB) Vizualizat de 2349 ori
Pompa de vacuum 7 si rola de curent (Custom).JPG
Vacuumare agregat
Mi-am luat rola de curent de 50 m cu 60 lei de okazie
Pompa de vacuum 7 si rola de curent (Custom).JPG (110.32 KiB) Vizualizat de 2350 ori
Manom in -1 8 (Custom).JPG
De 24 min sta in -1
Manom in -1 8 (Custom).JPG (100.84 KiB) Vizualizat de 2352 ori
Incarcare 9 (Custom).JPG
Incarcarea cu R134
Incarcare 9 (Custom).JPG (76.03 KiB) Vizualizat de 2352 ori
Detaliu filtre 11 (Custom).JPG
Alt detaliu SIV/SRL (supraincalzirea vaporilor /subracirea lichidului)
Detaliu filtre 11 (Custom).JPG (76.43 KiB) Vizualizat de 2353 ori
SIV SRL din 2 filtre vechi (Custom).JPG
SIV/SRL Home Made cum am invatat la scoala
SIV SRL din 2 filtre vechi (Custom).JPG (81.91 KiB) Vizualizat de 2354 ori
Filtrele argintate 12 (Custom).JPG
Din doua filtre am facut SIV/SRL
Filtrele argintate 12 (Custom).JPG (86.44 KiB) Vizualizat de 2355 ori
Proba etansare 13 (Custom).JPG
Proba de etansare cu spuma alt detaliu
Proba etansare 13 (Custom).JPG (113.27 KiB) Vizualizat de 2357 ori
Proba etansare cu spuma 14 (Custom).JPG
Proba de etansare facuta cu spuma
Proba etansare cu spuma 14 (Custom).JPG (105.25 KiB) Vizualizat de 2358 ori
Presiunea de vaporizare  15 (Custom).JPG
Presiunea de vaporizare
Presiunea de vaporizare 15 (Custom).JPG (86.98 KiB) Vizualizat de 2360 ori
Termometrul 16 (Custom).JPG
Termometrul aici am facut proba termostatul era pus pe 4,am luat rotita de la termostat sa nu umble la el ca se sparg sticlele de bere si ingheata oala cu mancare Cu termostatul pe 1 am 4 C
Termometrul 16 (Custom).JPG (78.65 KiB) Vizualizat de 2361 ori
-PFA Zimnicea
-Tehnician Automatizari (Postliceala Carol I)
-Electrician
https://www.cursuridecalificareacredita ... ctricieni/
https://www.cursurifrigotehnisti.ro/cur ... nstructii/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 3
Membru din: Joi Aug 27, 2015 5:10 pm

Re: Montare placa frigider Arctic R134

Mesaj de Sebastian TJ » Sâm Aug 29, 2015 1:09 pm

Salut Dan am si eu o intrebare , gaura nu putea fi etansata cu rasina ,sau sudat cu electrozi de aluminiu

Multumesc

Avatar utilizator
 
Mesaje: 147
Membru din: Mie Ian 07, 2015 7:13 pm
Localitate: Zimnicea

Re: Montare placa frigider Arctic R134

Mesaj de iordan.dan » Sâm Aug 29, 2015 3:45 pm

Salut
Nu putea fi sudata pentru ca era gaurit pe ambele parti (strapuns ) ale vaporizatorului si marginile erau lipite si gaura era de 8mm
-PFA Zimnicea
-Tehnician Automatizari (Postliceala Carol I)
-Electrician
https://www.cursuridecalificareacredita ... ctricieni/