Reparatie combina Philco

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Mar Feb 17, 2015 2:41 pm

Primita de la Robert din Domnesti de Arges ,fost cursant al meu in urma cu cca 4 ani
Am predat la Dacia Group Renault in Mioveni ,am avut cursanti care il cunosteau ,Robert are un segment de piata al lui ,deoarece nu face rabat de la meserie si de la ce a invatat ,Continua sa se perfectioneze ,
Este unul din sutele de cursanti ai mei cu care ma mandresc , a pornit de la 0 si a ajuns departe ,am inteles ca va deschide un punct de lucru in Campu-Lung .
Azot uscat
R600 functioneaza in vac Tv -24 C
Proba de presiune si dotaqre atelier
Mesterind la agregat
Primul registru de tevi inclusiv largire
Registrele sunt gata
Vacumarea ,proble de presiune au fost trecute
Incarcarea agregatului 54 gr precizie 1gr
Fişiere ataşate
vaporiz.JPG
BUNA ZIUA DOMNUL PROFESOR VOI DESCRIE OPERATIILE EXECUTATE PENTRU O REPARATIE A UNEI COMBINE CUMPARATE CU 50 LEI ,
ACESTA ESTE VAPORIZATORUL UNEI COMBINE PHILCO ,CONGELATORUL NECESITA SCHIMBAREA REGISTRULUI DE CONDUCTE , DEOARECE NSITE CIUDATI DE SPECIALISTI ,AU INCERCAT SA IL REPARE ,AU BAGAT FREON DE TOATE NEAMURILE ,PRAFUL S-A ALES DE BIETUL COMPRESOR . DE UNDE SA STIE "MESERIASII " CA FIECARE TIP DE FREON ESTE COMPATIBIL CU ULEIUL LUI
SA VEDETI CE AM TRAS CU EL
FILTRUL SCHIMBAT CIND L-AM TAIAT PE BURTA PARCA AVEA IN EL IPSOS GRANULELE ERAU LIPITE ABIA LE DESFACEAM CU PATENTUL .AM INCERCAT TOT CE AM INVATAT LA SCOALA , DAR A FOST IREMEDIABILA ACEASTA CONTAMINARE!!!....DUPA SUFLAREA CU AZOT(3 TREI ORE AM CONSUMAT CAM 50 BARI DIN TUB ) , DUPA VIDARE(2 DOUA ORE), DUPA SCHIMBAREA A DOUA FILTRE, TOT NU A VRUT SA-SI REVINA. CA URMARE A ACESTUI FAPT AM DECIS :SA SE SCHIMBE CONDUCTA DIN INTERIOR! SI REFACEREA REGISTRELOR CU TEAVA DE CUPRU DE 8 , VOI PUNE SI O POZA CU PRESA DE CURBAT TEVI
vaporiz.JPG (41.89 KiB) Vizualizat de 5140 ori
Vaporizator original.JPG
ALTA POZA CU VAPORIZATORUL DIN COMPARTIMENTUL CONGELATORULUI RXTRACTIA A FOST SIMPLA O SA PUN POZE CU GAURA PE UNDE TRECEAU CONDUCTELE
REFACEREA REGISTRELOR ESTE DOAR CHESTIE DE ATENTIE SI CUNOSTINTE MINIME DE MASURAT CU RULETA ,NU ESTE MARE INGINERIE SA DESFACI REGISTRUL VECHI SI SA IL REPRODUCI DIN TEAVA DE CUPRU .EU FOLOSESC NUMAI TEAVA DE CUPRU DECALITA (MALEABILA )
Vaporizator original.JPG (39.2 KiB) Vizualizat de 5140 ori
Primul registru refacut.JPG
MAXIM O ORA A DURAT TOATA OPERATIA SCOS VECHIUL REGISTRU DIN TEAVA DE ALUMINIU DE PE SUPORT ,CURBAT TEAVA DE CUPRU DE 8 ,A MAI VENIT SI UN VECIN SA BEM O CAFEA ,AM MAI LIVRAT UN FRIGIDER REPARAT
AM LUCRAT BATRANESTE SE VEDE CONDUCTA DE CUPRU CARE VA FACE LEGATURA CU REGISTRUL DE SUS ,
PARTEA DE SUS (REGISTRUL 2) O PREGATESC PENTRU LARGIRE APOI LE ARGINTEZ SENSUL DE CURGERE CA IN PALNIE
Primul registru refacut.JPG (50.02 KiB) Vizualizat de 5140 ori
Registrul 2.JPG
REGISTRUL 2 ,GATA AM POTRIVIT PRESA PENTRU LARGIT CONDUCTA DE 8 ,LUNGIMEA CALIBRARII CUM AM INVATAT LA SCOALA MINIM O JUMATATE DE DIAMETRU .SENSUL CURGERII FLUIDULUI TOT CUM AM FOST INVATAT LA SCOALA CA IN PALNIE ,
Registrul 2.JPG (243.58 KiB) Vizualizat de 5140 ori
cong comp.JPG
GATA PE ZIUA DE ASTAZI AM REUSIT SA REFAC VAPORIZATORUL DE CONGELARE,REGISTRELE DE TEVI AU FOST ARGINTATE .RECOMAND SA LE FACETI CU MARE ATENTIE 99% DIN REUSITA ESTE LA OGLINDA DE INSPECTIE , VAPORIZATORUL A IESIT IDENTIC CA ORIGINALUL DAR CONDUCTA ESTE DE CUPRU PRIN INTERIOR NU MAI ESTE CONTAMINATA CU TOT FELUL DE MIZERII
cong comp.JPG (252.58 KiB) Vizualizat de 5140 ori
cap2x07.JPG
SE VEDE CAPILARUL CUM INTRA IN CONDUCTA DE 8 ,AM FACUT EXACT CA LA PRACTICA CU DVS AM FACUT UN BUZUNAR CU UN CUI DE 2 MM PARCA DE LA UN POP NIT ,APOI AM ARGINTAT SI AM VERIFICAT VIZUAL ARGINTAREA SA NU AM SURPRIZE LA PROBA DE PRESIUNE CU AZOT USCAT
cap2x07.JPG (32.22 KiB) Vizualizat de 5140 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 593
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Reparatie combina Philco Part II

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Mie Feb 18, 2015 8:57 pm

Voi continua sa descriu reparatia combinei frigorifice .Proba de presiune se face la 8 bari Cand folosesc cuvantul azot uscat inseamna ca este la iesire din reductorul de presiune . INTERZIS sa improvizati : sa legati direct tubul prin baterie cu piese facute la strung fara reductorul de presiune . Bine este din cand in cand sa ii faceti si o revizie Metrologica ,recomand numai regulatoare de presiune omologate .Recomand sa nu evitati revizia periodica a tubului de azot deoarece nu stiti ce pierdeti .
Fişiere ataşate
preg proba presiune.JPG
REGISTRUL DE TEVI ESTE PUS PE BANC ,PENTRU PROBA DE PRESIUNE SI ETANSARE A ARGINTARILOR SE VAD "VS" (VALVELE DE SERVICE) PE UNDE CUPLEZ BATERIA DE MANOMETRE SA AM ACCES CU AZOTUL IN SISTEM .BATERIA VA ARATA DACA AM PIERDERI
AM FACUT PROBA DE PRESIUNE LA REGISTRU CONFECTIONAT CA MAI SUS LA 15 BARI SI DUPA 5 ORE BATERIA ERA INCREMENITA ,NU AVETI PRETENTIA DE LA MINE SA II FAC PROBA 24 DE ORE CA LA CARTE .PROBA NU FAC NICI PRODUCATORII SA FIM SERIOSI
CE TREBUIE REMARCAT PROBA DE PRESIUNE SE FACE CU AZOT ,FOLOSIND REDUCTORUL DE PRESIUNE .
CURGEREA FLUIDULUI VA FI EXACT CUM SE DEPLASEAZA REFRIGERANTUL IN CIRCUIT
TOATE IMBINARILE SE VOR VERIFICA CU SPUMA SPECIALA SAU APA CU SAPUN .SINCER SA FIU EU SUNT MAI INCANTAT DE METODA TRADITIONALA CU PENSULA SI CU SAPUN
INCA UN LUCRU CARE DORESC SA FIE REMARCAT : PROBA DE PRESIUNE SE FACE NUMAI DUPA CURATAREA IMBINARILOR DE ZGURA SI ALTE .........
PE MASA SE VEDE PRESA DE CURBAT TEVI PCT
preg proba presiune.JPG (47.58 KiB) Vizualizat de 5117 ori
Proba presiune 7,5 bari.JPG
REDUCTORUL DE PRESIUNE ,SE VEDE CA ESTE REGLAT LA 7,5 BARI .ESTE UN REDUCTOR ROMANESC FACUT PE VREMURI LA TARGOVISTE ,LUCRU TRAINIC PE CARE TE BAZEZI ,CE AM SESIZAT UNDE INTRA STUTUL DE BZ IN REDUCTOR FILETUL ESTE CON PE CON ,ETANSAREA SI FIXAREA CU ALIAJ PE BAZA DE COSITOR SI PLUMB ,NU CA LA CHESTIILE CHINEZESTI CU BANDA ALBA SAU IZOLIER BAND MANOMETRELE SUNT ETANSATE IN CORP CU SAIBE DIN ALUMINIU
-SE REMARCA IN PARTEA DREAPTA ROBINETUL CARE ESTE MONTAT PE REDUCTOR SPRE FURTUN
Proba presiune 7,5 bari.JPG (270.66 KiB) Vizualizat de 5117 ori
PROBA 7,5 BARI.JPG
PROBA DE PRESIUNE ESTE FRUMOS SA FIE FACUTA PRIN BATERIA DE MANOMETRE ,DEOARECE AM O DUBLA VERIFICARE
-MANOM DE LA REGULATOR
-MANOM DE LA BATERIE
DEOARECE PRESIUNEA ERA 7,5 BARI SUB 15 BARI AM FOLOSIT MANOM DE JOASA PRESIUNE
PROBA 7,5 BARI.JPG (52.73 KiB) Vizualizat de 5118 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 593
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Reparatie combina Philco Part III

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Joi Feb 19, 2015 12:04 am

urmeaza alte minuni sa le punem
Fişiere ataşate
iesire conducte.JPG
SE OBSERVA GAURA ORIGINALA DATA IN IZOLATIE PE UNDE TRECEA TRASEUL DE CONDUCTE ( CAPILAR/ASPIRATIE)
-DE REMARCAT CA A FOST DAT JOS CONDENSATORUL SI PENTRU A NU SE CONTAMINA A FOST BLINDAT (CAPETELE DE COND ASTUPATE CU DOPURI DE CAUCIUC ) VA FI DESCRIS LA SFARSIT SI TIPUL CONDENSATORULUI FOLOSIT
iesire conducte.JPG (27.12 KiB) Vizualizat de 5102 ori
au iesit conductele.JPG
REGISTRUL DE CONDUCTE (VAPORIZATORUL COMP) A FOST MONTAT ,LOCUL PE UNDE TRAVERSEAZA CONDUCTELE IZOLATIA ,ESTE ETANSAT SA NU POATA PATRUNDE CALDURA
PE SPATE INAINTE DE MONTAREA CONDENSATORULUI SE DA CU SPUMA CARE EXPANDEAZA SI ETANSEAZA DEGAJAREA EXISTENTA PENTRU CONDUCTE
au iesit conductele.JPG (25.74 KiB) Vizualizat de 5103 ori
produsul finit.JPG
O VEDERE DE ANSAMBLU PENTRU PRODUSUL FINIT ,SE VEDE CA ARATA OK MASURATORILE AU FOST BUNE SI SE POTRIVESTE IN LOCUL CELUI VECHI ,CA EFICIENTA ESTE CLAR ,CUPRU LA TOATE CAPITOLELE DEPASESTE ALUMINIU ,PE NOI NE INTERESEAZA CONDUCTIA TERMICA O TEAVA DE CUPRU DE 6 LA ACEST CAPITOL ESTE MAI BUNA CA UNA DE ALUMINIU DE 8 DAR PIERDERILE DE SARCINA LINIARE SI LOCALE CRESC FOARTE MULT DEOARECE SE MICSOREAZA SECTIUNEA .
produsul finit.JPG (27.26 KiB) Vizualizat de 5104 ori
sonda termostatului.JPG
SONDA DE LA TERMOSTAT MONTATA PE CONDUCTA NU ESTE MARE LUCRU DE COMENTAT
sonda termostatului.JPG (22 KiB) Vizualizat de 5105 ori
condensatorul montat.JPG
A FOST MONTAT CONDENSATORUL ,TREBUIE SI AICI SA REMARC CONDUCTELE CARE TREC SUNT IZOLATE CU TUBOLIT DE 9 O IZOLATIE INTARITA ,CAND SPUN ACEST CUVANT INSEAMNA CA IZOLATIA ESTE MAI PERFORMANTA ,EXISTA TUBOLIT DE 6 EU NU IL AGREEZ ,ARMAFLEXUL ESTE CEL MAI OK DAR ESTE .........LA PRET
-MARE ATENTIE CU TRASEUL CONDUCT ELECTRICE ,RECOMAND COND DUBLU IZOLATE FIXATE CU CLEME SA NU ATINGA DE CONDENSATOR ,EXISTA VIBRATII DE LA COMPRESOR/COMPRESOARE CARE POT DUCE LA DETERIORAREA CABLULUI ELECTRIC DACA ESTE MONTAT NEGLIJENT SI ATINGE DE CONDENSATOR .ESTE BINE SA FACETI SI UN CURS DE ELECTRICIENI
condensatorul montat.JPG (54.89 KiB) Vizualizat de 5105 ori
2 comp dar de ce.JPG
AM LASAT SURPRIZA LA SFARSIT ,COMBINA NOASTRA ESTE FACUTA DIN 2 AGREGATE SEPARATE FIECARE CU COMPRESORUL LUI ,CU TERMOSTATUL LUI FUNCTIONAND INDEPENDENT SE VAD CELE 2 COMPRESOARE SI FILTERELE
-CONDENSATORUL PARE CA ESTE DINTR-O BUCATA DAR URMARITI TRASEELE SI O SA OBSERVATI CA SUNT 2 CONDENSATOARE CU INTRARI SI IESIRI SEPARATE
2 comp dar de ce.JPG (52.8 KiB) Vizualizat de 5106 ori
compresor R600 a inflamabil.JPG
ACEST COMPRESOR ECHIPEAZA CONGELATORUL ,SE VEDE PE ETICHETA CA LUCREAZA CU R600A UN REFRIGERANT INFLAMABIL ,DAR NOI AM INVATAT LA SCOALA CUM SA IL FOLOSIM .
-CE VREAU SA MENTIONEZ TERMICUL SI PORNIREA SUNT IN EXTERIOR O SA ATASEZ O SCHEMA ELECTRICA SA VA AJUTE
-INCA O PROBLEMA INTILNITA SISTEMUL DE PRINDERE SI PUFERELE DE CAUCIUC AU FOST MANUFACTURATE DE MINE
-COMPRESORUL ESTE UN SH I-AM VERIFICAT ULEIUL ESTE CURAT LUNA ,ELECTRIC MERGE "BRICI" PRESIUNE PE REFULARE SUPER OK ,NU AM AVUT TIMP SA IL LEG LA BUTELIE SA VAD DACA TRECE DE 23 BARI
compresor R600 a inflamabil.JPG (208.46 KiB) Vizualizat de 5107 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 593
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Reparatie combina Philco Part IV

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Joi Feb 19, 2015 9:17 am

Ce trebuie remarcat ,verificare cu azot a fost facuta pe etape
-Registrul de tevi a fost probat prima data pe bancul de lucru
-Proba de presiune cu toata masina frigorifica montata
Fişiere ataşate
-14 C ).JPG
-14 C ).JPG (68.92 KiB) Vizualizat de 5054 ori
proba presiune agregat 7 bari.JPG
proba presiune agregat 7 bari.JPG (74.17 KiB) Vizualizat de 5078 ori
proba de presiune agregat la 7 bari.JPG
proba de presiune agregat la 7 bari.JPG (53.53 KiB) Vizualizat de 5078 ori
VERIFICARE DE RUTINA.JPG
VERIFICARE DE RUTINA.JPG (36.81 KiB) Vizualizat de 5079 ori
PREGATIREA POMPEI DE VACUM.JPG
PREGATIREA POMPEI DE VACUM.JPG (54.31 KiB) Vizualizat de 5079 ori
Vacumarea_zps26c1adb3.JPG
Vacumarea_zps26c1adb3.JPG (39.57 KiB) Vizualizat de 5080 ori
Cantarulcupreciziede1gr_zpsc9044f5e.JPG
Cantarul folosit este un cantar obisnuit ,precizia este de 1 gr si cantareste pina la 7 Kg Se gasesc peste tot in comert pretul intre 30-50 Lei
Cantarulcupreciziede1gr_zpsc9044f5e.JPG (186.82 KiB) Vizualizat de 5081 ori
Presiuneapeaspiratiesub0R600_zps99454511.JPG
Presiuneapeaspiratiesub0R600_zps99454511.JPG (267.9 KiB) Vizualizat de 5082 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 13
Membru din: Joi Dec 25, 2014 3:23 pm
Localitate: Alexandria

Re: Reparatie combina Philco

Mesaj de Ovidiu » Sâm Feb 21, 2015 4:21 pm

Am sa va trimit si eu niste poze sa le comentati dvs ,o reparatie de combina dar cu un singur compresor
voi atasa poze dvs sa le ridicati

Avatar utilizator
 
Mesaje: 12
Membru din: Sâm Ian 10, 2015 12:14 am
Localitate: Bucuresti

Re: Reparatie combina Philco

Mesaj de Vali26 » Joi Mar 12, 2015 5:38 pm

Explicatiile sunt super ok ,numai domnul profesor poate face asa ceva . Rar am vazut asa un om dedicat ,si eu am pornit de la 0 cu domnul ing si am ajuns sa stiu meserie ,teoria predata a fost foarte utila nu te lasa la greu si nu rade nimeni de tine .
Manualul dvs am ramas fara el ,eram la Piatra Neamt si l-am luat cu mine mai erau si alti frigotehnisti si .............offffffff ce util era ,parca am ramas fara un prieten Platesc cat o fi dar il vreau si eu

Avatar utilizator
 
Mesaje: 5
Membru din: Lun Iun 22, 2015 3:46 pm
Localitate: Bucuresti

Re: Reparatie combina Philco

Mesaj de NoName » Mar Iul 14, 2015 10:31 am

Buna ziua domnul profesor ,am experienta in frig de 8 ani si urmaresc cu multa placere ce posteaza colegii de forum
Reparatia combinei Philco este cea mai complexa descriere gasita pe internet , foarte clar explicati modului cum se repara cap coada o combina .Un incepator gaseste pe acest forum majoritatea raspunsurilor.
Am ramas surprins ce raspunsuri documentate dau fostii dvs cursanti ,se vede ca au avut de la cine invata

Va urez mult succes in activitate

Avatar utilizator
 
Mesaje: 2
Membru din: Sâm Aug 08, 2015 7:19 pm
Localitate: Chilia Veche

Re: Reparatie combina Philco

Mesaj de DVlad » Mar Aug 11, 2015 6:22 pm

Buna ziua

Am o intrebare
-Este obligatoriu sa folosesc azotul la proba de presiune ?
-Nu este suficient sa tina in vacuum 20 min

Multumesc

Avatar utilizator
 
Mesaje: 23
Membru din: Lun Mai 30, 2016 12:50 pm

Re: Reparatie combina Philco

Mesaj de SebiGil » Mar Iun 07, 2016 4:02 pm

Cat costa un tub de azot cu reductor cu tot .La practica invatam sa folosim azotul cum citesc aici

Avatar utilizator
 
Mesaje: 593
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: Reparatie combina Philco

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Mie Aug 09, 2017 10:11 pm

tubul de azot pentru decontaminare masina frigorifica.
manometru de joasa presiune vaporixare R600 -0,5 bari.
vidare combina.
vaporizator cupru comgelare.
cantar cu preciyie de 1 gr R 600A freon ecologic.
Fişiere ataşate
vidare combina.jpg
vidare combina.
vidare combina.jpg (44.12 KiB) Vizualizat de 1702 ori
vaporizator din cupru.jpg
vaporizator din cupru.
vaporizator din cupru.jpg (61.77 KiB) Vizualizat de 1702 ori
vaporizator cupru comgelare.jpg
vaporizator cupru comgelare.
vaporizator cupru comgelare.jpg (54.65 KiB) Vizualizat de 1702 ori
reductor presiune purjare cu azot traseu frigorific.jpg
reductor presiune purjare cu azot traseu frigorific.
reductor presiune purjare cu azot traseu frigorific.jpg (58.01 KiB) Vizualizat de 1702 ori
manometru de joasa presiune vaporixare R600 -0,5 bari.jpg
manometru de joasa presiune vaporixare R600 -0,5 bari.
manometru de joasa presiune vaporixare R600 -0,5 bari.jpg (49.92 KiB) Vizualizat de 1702 ori
cantar cu preciyie de 1 gr R 600A freon ecologic.jpg
cantar cu preciyie de 1 gr R 600A freon ecologic.
cantar cu preciyie de 1 gr R 600A freon ecologic.jpg (30.81 KiB) Vizualizat de 1702 ori
azot pentru proba presiune (Mobile).jpg
tubul de azot pentru decontaminare masina frigorifica.
azot pentru proba presiune (Mobile).jpg (56.63 KiB) Vizualizat de 1702 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni