Acum este Lun Apr 20, 2026 4:31 pm

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

Condensator de pornire defect

Albume Foto Cursuri Frigotehnisti pe teren la diferite Societati
Avatar utilizator
 
Mesaje: 2
Membru din: Mie Ian 07, 2015 3:27 pm
Localitate: Balotesti

Condensator de pornire defect

Mesaj de Viorel 37 » Mie Ian 07, 2015 8:20 pm

Am gasit prin calculator cateva poze mai vechi
.Un AC de 12000 il incarcau baietii cu refigerant la 2=3 zile i-am dat de cap dar numai la presiune cu azot 20 BARI si bagat in apa Am incercat si cu subst de contrast dar zona era prea extinsa si m-am lasat pagubas Azotul este sfant
Va mai atasez o poza cu un AC cond de pornire era defect
-Din cauza ca nu avea curent pe infasurarea de pornire ( cond intrerupt ) era dat afara din termic compresorul , dar ventilatorul mergea ok .Am aplicat cele invatate la curs si practica , efectiv am avut putine emotii ,dar dupa inlocuire totul a fost ok ,am capatat mai multa incredere in mine
Va rog sa le comentati dvs
Fişiere ataşate
Cond strapuns.JPG
Am gasit si poza cu condensatorul strapuns ,au fost socuri de tensiune repetate ,din pacate pe el scria Un 250 V cred ca de aici se trage problema lui Avea 3 conectori tata genul celor din inst electrice auto Un opin comun apoi veneau intre comun si stg Fanul si in dr compresorul
Cond strapuns.JPG (49.27 KiB) Vizualizat de 2574 ori
UI pierderi refigerant.jpg
Este vorba de o UI ,pierdea refigerant la coturi ,am bagat in ea presiune 20 bari de la tubul de azot ,in poza este bagata in cada de plastic sa pot pune in evidenta pe unde sunt scaparile Apoi am presat tolele pe unele le-am tuns cu foarfeca apoi am refacut cu statia argintarea
UI pierderi refigerant.jpg (124.09 KiB) Vizualizat de 2588 ori
UI cu por.jpg
AM VAZUT CATA BATAIE DE CAP V-A DAT ,MA BUCUR CA INCEPETI SA VA DESCURCATI CAM MULTE TOLE TAIATE PENTRU O SUDURA PROBABIL COND DE CUPRU ERA PROST EXECUTATA SI AVEA PORI
UI cu por.jpg (177.09 KiB) Vizualizat de 2589 ori
UI cu pori 1.jpg
AC UI DAR CU ALTE DETALII SUPLIMENTARE ,INTERESANT MODUL IN CARE A FOST REZOLVATA ,ESTE ADEVARAT DERANJEAZA DESTUL DE PUTIN 20 BUCATI DE TOLE LIPSA ,CRED CA NU A FACUT GHEATA DEOARECE SUPRAFATA DE SCH DE CALDURA A FOST REDUSA NESEMNIFICATIV
UI cu pori 1.jpg (127.4 KiB) Vizualizat de 2589 ori
inlocuire cond.JPG
Se vede comunul si cele 2 iesiri pentru alimentarea infasurarilor de pornire pentru compresor si pentru ventilator Nu mai stiu ce valori erau scrise pe condensator
inlocuire cond.JPG (108.66 KiB) Vizualizat de 2595 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 597
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: Condensator de pornire defect

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Joi Feb 26, 2015 12:11 am

Ma bucur pentru dvs si va doresc mult succes pe plan profesional
Pozele primite sunt super ok vor intra si in suportul de curs
Este foarte utila poza cu UE ,deoarece voi comenta in alt post , cum functioneaza dpdv electric UE de la un AC .

viewtopic.php?f=13&t=461

Cu stima ,,,
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 16
Membru din: Mar Dec 16, 2014 4:31 pm
Localitate: Videle

Re: Condensator de pornire defect

Mesaj de Petrica85 » Joi Mai 14, 2015 3:11 pm

Foarte des intalnesc acest defect ,am in masina peste 10 tipuri de condensatoare ,multe le gasesc umflate sau scurse ,sunt de proasta calitate ,am avut unul care a cedat dupa 3 zile si era luat din magazin ,cele vechi sunt super bune am facut si varianta cu 2 cond in paralel cand nu am avut valoarea corecta si functioneaza foarte bine