Mesaj de Leonard » Vin Feb 01, 2019 9:40 pm

Am la munca o masina de rectificat ,motorul ei a crapat A fost scos de niste prosti si se dau pierduti ca nu au habar ,sa il lege
Mentionez motorul a fost rebobinat ,are 6 borne Uitati ce am gasit in urma lor
Fişiere ataşate
borne motor asincron 5,5 kw.jpg
cutie legaturi
borne motor asincron 5,5 kw.jpg (21.17 KiB) Vizualizat de 1947 ori
date tehnice motor trifayat asincron 5,5KW.jpg
P=5,5KW trifazat asincron
date tehnice motor trifayat asincron 5,5KW.jpg (79.07 KiB) Vizualizat de 1947 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 18
Membru din: Mie Mar 27, 2019 3:13 pm
Localitate: Odaile

Re: Intrebare de 500 puncte , motor asincron trifazat 5,5KW

Mesaj de Dutu » Mie Mar 27, 2019 3:22 pm

Ai carte ai parte .Poate am chef sa pun rezolvarea ,dar nu o fac

Avatar utilizator
 
Mesaje: 27
Membru din: Sâm Mar 30, 2019 8:37 pm
Localitate: Zambeni

Re: Intrebare de 500 puncte , motor asincron trifazat 5,5KW

Mesaj de VirgilAndronache » Dum Mar 31, 2019 12:50 pm

Pentru aia mici
Hai sa dsu o mana de ajutor , daca il leg in triunghi motorulasincron functioneaza la tensiunea de 220V ,este vorba de tensiune de linie trifazata
Daca vreau sa il folosesc la alta tensiune de linie sa zicem U=380V tot trifazata , atunci modific modul legaturilor de la borne
Fişiere ataşate
STEA TRIUNGHI MOTOR TRIFAYAT.jpg
motor asincron trifazat legaturi electrice stea triunghi
STEA TRIUNGHI MOTOR TRIFAYAT.jpg (44.64 KiB) Vizualizat de 1233 ori
borne stea triunghi.JPG
Legaturile la borne stea si triunghji U=3x380V /U=3x220V
borne stea triunghi.JPG (37.46 KiB) Vizualizat de 1744 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 43
Membru din: Dum Apr 14, 2019 10:50 am
Localitate: Rahova

Re: Intrebare de 500 puncte , motor asincron trifazat 5,5KW

Mesaj de Codrinel » Dum Apr 14, 2019 12:08 pm

Leonard scrie:Am la munca o masina de rectificat ,motorul ei a crapat A fost scos de niste prosti si se dau pierduti ca nu au habar ,sa il lege
Mentionez motorul a fost rebobinat ,are 6 borne Uitati ce am gasit in urma lor

Bine este sa inveti carte sa ai habar ce inseamna legatura stea triunghi si cand / cum se foloseste

 
Mesaje: 244
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: Intrebare de 500 puncte , motor asincron trifazat 5,5KW

Mesaj de RosuFlorian » Dum Apr 14, 2019 2:52 pm

In industrie motoarele de puteri mari de pe utilaje au in tablourile electrice contactori de pornire stea-triunghi. Acel motor trebuie alimentat stea-triunghi, in el intra 6 fire, nu se fac strapuri intre borne, acele strapuri se fac prin contactori cu programator de timp. Pornirile directe doar pt. ventilatoare sau anumite cazuri cand cuplarea motorului se face dupa un timp programat sa intre in sarcina.

Avatar utilizator
 
Mesaje: 593
Membru din: Dum Feb 23, 2014 8:51 am
Localitate: Bucuresti

Re: Intrebare de 500 puncte , motor asincron trifazat 5,5KW

Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Dum Apr 21, 2019 8:40 pm

RosuFlorian scrie:In industrie motoarele de puteri mari de pe utilaje au in tablourile electrice contactori de pornire stea-triunghi. Acel motor trebuie alimentat stea-triunghi, in el intra 6 fire, nu se fac strapuri intre borne, acele strapuri se fac prin contactori cu programator de timp. Pornirile directe doar pt. ventilatoare sau anumite cazuri cand cuplarea motorului se face dupa un timp programat sa intre in sarcina.

Eu zic sa citesti cu atentie eticheta
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

 
Mesaje: 244
Membru din: Mie Mar 21, 2018 3:51 pm

Re: Intrebare de 500 puncte , motor asincron trifazat 5,5KW

Mesaj de RosuFlorian » Joi Apr 25, 2019 8:09 pm

Scuze ! Aveti dreptate, m-a furat "ciorba"de legaturi din cutia de borne si lipsa tablitelor conectoare. Stea in 380. Pleaca fara probleme in sarcina la 710 rot/min.

Avatar utilizator
 
Mesaje: 33
Membru din: Sâm Sep 07, 2019 10:46 am
Localitate: Bucuresti

Re: Intrebare de 500 puncte , motor asincron trifazat 5,5KW

Mesaj de GagiuFlorin » Sâm Sep 07, 2019 11:47 am

sunt ok legaturile electrice la trifazat in stea si triunghi

Avatar utilizator
 
Mesaje: 22
Membru din: Mar Sep 10, 2019 2:23 pm
Localitate: Mosteni

Re: Intrebare de 500 puncte , motor asincron trifazat 5,5KW

Mesaj de Sabin21 » Mar Sep 10, 2019 2:52 pm

Leonard scrie:Am la munca o masina de rectificat ,motorul ei a crapat A fost scos de niste prosti si se dau pierduti ca nu au habar ,sa il lege
Mentionez motorul a fost rebobinat ,are 6 borne Uitati ce am gasit in urma lor

o avem in manualul electricianului , este descrisa super tare .Amk invatat la scoala sa citesc etichetekle la motoare asincrone monofazate si trifazate , greu sa punem botu

Avatar utilizator
 
Mesaje: 32
Membru din: Vin Sep 13, 2019 11:56 am
Localitate: Afumati

Re: Intrebare de 500 puncte , motor asincron trifazat 5,5KW

Mesaj de Manea.Florea » Vin Sep 13, 2019 12:08 pm

Sabin21 scrie:
Leonard scrie:Am la munca o masina de rectificat ,motorul ei a crapat A fost scos de niste prosti si se dau pierduti ca nu au habar ,sa il lege
Mentionez motorul a fost rebobinat ,are 6 borne Uitati ce am gasit in urma lor

o avem in manualul electricianului , este descrisa super tare .Amk invatat la scoala sa citesc etichetekle la motoare asincrone monofazate si trifazate , greu sa punem botu