de RosuFlorian » Dum Mai 31, 2020 11:55 am
Pompa de caldura aer-aer Daikin RXQ10P7W1B VRV3 pierde freon. Am gasit pori in serpentinele de la baza condensatorului din cauza amplasarii cillerului sub pomii de tuia, frunzele acestora cazand in interiorul aparatului s-au depus in strat gros si au obturat gaurile de scurgere a apei in timpul degivrarii in functia cald, iar serpentinele fiind in apa in toiul iernii, gheata a deformat tevile gaurindu-le in multe locuri, am taiat si anulat serpentinele defecte.
- Fişiere ataşate
-
- Vidare instalatie, in spatele bateriei de manometre se vad cele 10 capilare.
- 101527949_299672461046830_1925467266527264768_n.jpg (86.72 KiB) Vizualizat de 1725 ori
-
- Serpentinele de la baza anulate.
- 101353421_402786540679967_7541269475723575296_n.jpg (87.29 KiB) Vizualizat de 1725 ori
-
- Cele doua compresoare inverter.
- 101367989_662836957898653_2109390170007535616_n.jpg (90.08 KiB) Vizualizat de 1725 ori
-
- Supapele de sens si filtrele.
- 100787286_927082031078122_6432741380153409536_n.jpg (94.24 KiB) Vizualizat de 1725 ori
-
- Rezervorul de freon, valvele automate de expansiune(cele doua bobine negre), valva cu 4 cai si cele doua presostate HPsi LP.
- 82875869_835327276992058_3531326311249215488_n.jpg (72.56 KiB) Vizualizat de 1725 ori
Ultima oară modificat de
RosuFlorian pe Joi Dec 31, 2020 12:34 am, modificat 1 dată în total.