Mesaj de Ing. Olteanu Mircea » Mar Iul 14, 2015 12:40 pm

Vor fi 18 intrebari/chestionar

Rolul Testarii :
-Verificarea cunost acumulate si aplicarea lor
-Daca exista neclaritati se vor rezolva de la caz la caz
-Evaluarea modului in care au fost asimilate cunost atat teoretic cat si practic :
a) Mod functionare masini frigorifice
b) Folosirea sculelor specifice profesiei de Frigotehnist ,aici sunt incluse si SDV-urile
c) Operatiile necesare remedierii defectiunilor unei masini frigorifice
-In functie de rezultatele obtinute , se vor programa ore suplimentare de practica la care vor fi prezenti toti cursantii

Durata examinarii max o ora ,dar nu va fi afectat programul de practica

1) Mergeti la o interventie la o Vitrina pe eticheta scrie R290 150 gr
Intrebare :
Aveti voie sa scoateti filtrul folosind statia de sudura sau Mapp-Gazul

2) Sunteti chemat la o combina frigorifica Arctic pe eticheta scrie R600a 90 gr
Intrebare :
Aveti voie sa scoateti filtrul folosind statia de sudura sau Mapp-Gazul

3) Unde se produce frigul artificial

4) Ce rol are vaporizatorul

5) Ce rol are condensatorul

6) Cum incarcati o combina frigorifica combina a trecut proba de presiune cu azot si este vacumata Pe eticheta scrie R600a 90 gr

7) Ce stare de agregare are refrigerantul la iesire din condensator

8) Ce stare de agregare are refrigerantul la aspiratia compresorului

9) Aveti de incarcat un AC pe eticheta scrie R407 790 gr 12000 BTU
Intrebare :
Cum faceti incarcarea presupunem ca a trecut proba de presiune si este vacumat

10) Aveti un AC de 18000 BTU pe eticheta scrie 1,85 Kg R410
Intrebare :
Cum faceti incarcarea presupunem ca a trecut proba de presiune si este vacumat

11) Aveti un AC de 9000 BTU pe eticheta scrie R22 700 gr
Intrebare :
Cum faceti incarcarea presupunem ca a trecut proba de presiune si este vacumat

12) Care este rolul capilarului la o masina frigorifica

13) Ce rol are vana cu 4 cai la un AC

14) Descrieti partile componente ale unei UE de 12000 BTU

15) Descrieti partile componente ale unei UI de 12000 BTU

16) Presupunem ca aveti un compresor de 120 W care a functionat cu R12
intrebare :
Ce operatii executati sa puteti folosi compresorul la o masina frigorifica functionand cu R134a

17) Cum argintati o conducta de Cu cu una de Ol ,dar doua conducte de Cu

18) Cum se face degivrarea UI ,AC este de 12000 BTU
-AC-ul are vana cu 4 cai
-AC-ul nu are vana cu 4 cai

19) Trebuie sa demontati un AC de 12000 BTU R410 deoarece blocul va fi reabilitat termic
Intrebare : cum executati demontarea AC-ului

20) Descrieti principalele operatii pe care le executati la montarea unui AC de 12000 BTU R410
Se vor descrie numai operatiile executate la traseul frigorific

21) Cum se executa legaturile electrice intre UI si UE la un AC de 9000 BTU functionand cu R407

22) Ce manevre executati sa comutati un AC in pompa de caldura Temperatura in camera este de 28 C

23) Sunteti trimis la o interventie la un Coafor , condensul curge din aparat cum remediati

24) Sunteti trimis la o interventie unde gasiti :
-AC R410 12000 BTU cand funct Bateria de manometre indica : Pj 4 Bari , daca lasati aparatul oprit 20 min Ps=8 Bari
-Ac intrebare daca avem un AC similar dar functionand cu R22 manometrul indica : Pj 1,5 Bari cand functioneaza ,daca se lasa aparatul oprit 20 min bateria indica Ps 4 Bari
Cum remediati daca gasiti pata de ulei la piulita olandeza de gaz
Fişiere ataşate
Sch AC.JPG
Se da schema bloc a unui AC fara vana cu 4 cai Se cere :
-Identificarea componentelor si rolul lor
-Modul de functionare
Sch AC.JPG (36.29 KiB) Vizualizat de 6179 ori
racitor apa.JPG
Se da schema bloc a unui Racitor de apa :
Identificati componentele si explicati modul de functionare
racitor apa.JPG (37.43 KiB) Vizualizat de 6189 ori
ap masura (Custom).JPG
Se da aparatul de masura
Cum masurati :
Tensiunea de la priza
Tensiunea de la bornele acumulatorului masinii
Rezistenta infasurarilor compresorului
Continuitatea unui conductor 5x1,5 mmp
ap masura (Custom).JPG (76.64 KiB) Vizualizat de 6209 ori
sch mas frigorifica.jpg
Se da schema generala a unei masini frigorifice
Descrieti modul de functionare
sch mas frigorifica.jpg (41.1 KiB) Vizualizat de 6210 ori
Masurare curent consumat.jpg
Cum verificati tensiunea de alimentare si curentul consumat de un compresor
Masurare curent consumat.jpg (138.6 KiB) Vizualizat de 6882 ori
schema clasica color.JPG
Se da schema electrica a unui frigider indicati circuitul pentru aprinderea lampii din interior
schema clasica color.JPG (93.09 KiB) Vizualizat de 6883 ori
Statie de sudura.JPG
Explicati ordinea in care manevrati robinetii.Explicati ce rol au componentele statiei
Statie de sudura.JPG (96.25 KiB) Vizualizat de 6887 ori
Dist minime UE . (Custom).JPG
Care sunt distantele minime pentru montaj UE
a) A=150 mm B=1000 mm C=150 mm D=500 mm
b) A=50 mm B=100 mm C=150 mm D=200 mm
c) A=18 mm B=1000 mm C=150 mm D=500 mm
Dist minime UE . (Custom).JPG (35.22 KiB) Vizualizat de 6890 ori
Taiere filtru.JPG
Taierea filtrului ce informatii ofera Frigotehnistului
Taiere filtru.JPG (101.95 KiB) Vizualizat de 6903 ori
Bateria de manometre  006 (Custom).jpg
Sunteti la un AC auto la un Matiz ,ce indicatii aveti la Bateria de Manometre
Bateria de manometre 006 (Custom).jpg (109.35 KiB) Vizualizat de 6908 ori
Manom R407.jpg
Se presupune un AC functionand cu R407 ,ce indicatie va avea manometrul
Manom R407.jpg (109.04 KiB) Vizualizat de 6909 ori
Manom R22.jpg
Se presupune un AC functionand cu R22 ce indicatie va avea manometrul
Manom R22.jpg (108.53 KiB) Vizualizat de 6909 ori
sch mas frigorifica.jpg
Se da schema unei masini frigorifice identificati componentele
1..................
2...................
3..................
4..................
5................
sch mas frigorifica.jpg (41.58 KiB) Vizualizat de 6911 ori
Manom ecologici 1.jpg
Se da manometrul din figura se cere :
-Tip manometru
-Indicatie manometru
Manom ecologici 1.jpg (76.49 KiB) Vizualizat de 6915 ori
Manom Ecologici 2.jpg
Se da manometrul din figura se cere :
-Tip manometru
-Indicatie manometru
Manom Ecologici 2.jpg (75.73 KiB) Vizualizat de 6917 ori
Manom 3.jpg
Se da manometrul din figura se cere :
-Tip manometru
-Indicatie manometru
Manom 3.jpg (110.36 KiB) Vizualizat de 6918 ori
Manometru amoniac . (Custom).jpg
Se da manometrul din figura se cere :
-Indicatie Manometru
-Materialul din care este construit
Manometru amoniac . (Custom).jpg (69.54 KiB) Vizualizat de 6919 ori
Manom 1 (Custom).jpg
Se da manometrul din figura se cere :
-Tip manometru
-Indicatie manometru
Manom 1 (Custom).jpg (112.59 KiB) Vizualizat de 6922 ori
Lector Inginer Olteanu Mircea
Formator si Indrumator Cursuri de Calificare Frigotehnisti,Instalatori si Electricieni
http://www.cursuridecalificareacreditate.ro
http://www.cursurifrigotehnisti.ro/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 4
Membru din: Mar Iun 30, 2015 12:31 pm

Re: Testare Practica

Mesaj de Dark One » Mar Iul 14, 2015 5:35 pm

Buna ziua domnul profesor ,intrebarile sunt clare deja pot rezolva jumatate din ele .Pe la manometre vad ca ma incurc ,deoarece nu sunt atent la scala unde este temperatura de vaporizare a freonului respectiv ,ma refer la cele 4 scale Citesc foarte corect presiunea dar am tendinta sa citesc temperatura de vaporizare de la alt freon Daca voi fi mai atent si urmaresc scala iau nota mare .Cand ne intalnim la Freon Trading putem sa facem 30 minute o recapitulare ,am si o lisata de intrebari .
Totusi am o nedumerire iau ca ex manometrul albastru de joasa care indica 2 Bari ,cind descriu temp de vaporizare le scriu pe toate ?
P=2Bari
Tv=0 C R134
Tv=-20 C R404
Tv=-18 C R407
Tv=-16 R22

La testare le scriu pe toate ? O preiune si 4 temp de vaporizare fiecare refrigerant cu temp lui

Avatar utilizator
 
Mesaje: 12
Membru din: Joi Iul 02, 2015 3:45 pm

Re: Testare Practica

Mesaj de Tupac » Mie Iul 15, 2015 10:47 am

Buna ziua Domnul profesor aseara le-am rezolvat am o intrebare neclara
18) Cum se face degivrarea UI ,AC este de 12000 BTU
-AC-ul are vana cu 4 cai
-AC-ul nu are vana cu 4 cai

Avatar utilizator
 
Mesaje: 4
Membru din: Sâm Iun 20, 2015 10:45 am
Localitate: Bucuresti

Re: Testare Practica

Mesaj de Dan Danut » Mie Iul 15, 2015 3:50 pm

Tupac scrie:Buna ziua Domnul profesor aseara le-am rezolvat am o intrebare neclara
18) Cum se face degivrarea UI ,AC este de 12000 BTU
-AC-ul are vana cu 4 cai
-AC-ul nu are vana cu 4 cai


Este foarte simplu de raspuns

Vezi ca ai in UI 2 senzori de temperatura (vezi pozele de la practica ) :
-1)Temp mediului ambiant ,montat in fata tolelor
-2)Temp masurata pe conducta vaporizatorului .

Cand incepe sa inghete si temp ajunge pe la 0 C apa incepe sa se solidifice si face gheata pe tevi si tole si senzorul 2 montat pe teava vaporizatorului impreuna cu placa electonica actioneaza in doua moduri functie de modelul cu vana cu 4 cai sau fara vana
-nu am vana cu 4 cai AC-uri mai vechi sau mai ieftine
Compresorul si ventilatorul axial sunt oprite din placa electronica
Ventilatorul din UI functioneaza la turatie medie ,pana se topeste gheata si temperatura sondei creste pe la 6 C
Dupa ce se topeste gheata porneste iar AC-ul
-Ai vana cu 4 cai
Placa electronica comuta in pompa de caldura si ai condensatorul in casa ,datorita caldurii degajate in proc de condensare gheata de pe fostul vaporizator (acum este condensator) se topeste cand ajunge pe la 6 C comuta iar in frig si gata
Am uitat cat timp este in degivrare si vana este comutata tangentialul nu se roteste este oprit

Avatar utilizator
 
Mesaje: 147
Membru din: Mie Ian 07, 2015 7:13 pm
Localitate: Zimnicea

Re: Testare Practica

Mesaj de iordan.dan » Mie Iul 15, 2015 4:09 pm

Sunt foarte usoare intrebarile toti cursantii ar trebui sa ia cu nota maxima examenul.
-PFA Zimnicea
-Tehnician Automatizari (Postliceala Carol I)
-Electrician
https://www.cursuridecalificareacredita ... ctricieni/
https://www.cursurifrigotehnisti.ro/cur ... nstructii/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 4
Membru din: Joi Iul 09, 2015 3:26 pm

Re: Testare Practica

Mesaj de Shadow Boy » Mie Iul 15, 2015 5:57 pm

Dane cum rezolv cu AC-ul de auto (Matizul ) unde este bateria cu cele doua manometre La cel albastru stiu trebuie sa stea in 0 C si ma uit pe scala de la R134 cam 2 Bari Cat trebuie sa fie cel de inalta

Avatar utilizator
 
Mesaje: 147
Membru din: Mie Ian 07, 2015 7:13 pm
Localitate: Zimnicea

Re: Testare Practica

Mesaj de iordan.dan » Mie Iul 15, 2015 11:44 pm

Cel de inalta trebuie sa fie prin jurul la 10 bari depinde si de temperatura mediului cu cat temperatura mediului este mai mare creste si presiunea
-PFA Zimnicea
-Tehnician Automatizari (Postliceala Carol I)
-Electrician
https://www.cursuridecalificareacredita ... ctricieni/
https://www.cursurifrigotehnisti.ro/cur ... nstructii/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 8
Membru din: Lun Iul 13, 2015 1:39 pm

Re: Testare Practica

Mesaj de Blackrose » Joi Iul 16, 2015 11:41 am

Intrebarile sunt foarte ok cu Mihai le-am rezolvat Ce vreau sa va intreb cat timp dureaza Testarea , deoarece la unele intrebari trebuie sa scriem cam o jumatate de pagina

Avatar utilizator
 
Mesaje: 26
Membru din: Vin Iul 17, 2015 2:38 pm

Re: Testare Practica

Mesaj de Alf » Vin Iul 17, 2015 2:40 pm

Cum a spus si colegul as dori sa facem o recapitulare 99% le rezolv , ma incurc AP de masura

Avatar utilizator
 
Mesaje: 12
Membru din: Joi Iul 02, 2015 3:45 pm

Re: Testare Practica

Mesaj de Tupac » Dum Iul 19, 2015 12:38 pm

Alf scrie:Cum a spus si colegul as dori sa facem o recapitulare 99% le rezolv , ma incurc AP de masura

Pun o poza gasita pe net sigur te ajuta Eu am dat 15 lei pe un aparat in piata si in 2 ore am invatat sa masor cu el ,Functioneaza exact ca cel de la Practica
Fişiere ataşate
de 8.JPG
Ai descrise toate masuratorile exact cum am invatat la scoala Seamana cu Clamp-ul dar acesta nu masoara curentul indirect
Vezi ca sonda de Temperatura nu este asa precisa ,la mine arata cu 2 C mai mult
Temp o masori in felul urmator
Rotesti pana ajunge unde ai sageata albastra ,in cele doua borne rosu si negru bagi sonda culoare la culoare ,apoi astepti sa vezi ce indica