Mesaj de cristianul » Dum Mar 31, 2019 10:29 am

Am urmatoarea problema:In tabloul general(aflat la un subsol)intra 3 faze:R=231V,S=234V,T=234V.
Din el sunt alimentate celelalte tablouri electrice din cladire.La iesirea din sigurantele care
alimenteaza tabloul de la parter am aceeasi tensiune descrisa mai sus.La intrarea in sigurantele
generale ale tabloului de la parter am:R=212V,S=248V,T=240V.Am scos sigurantele generale din tablou,
(deci nu mai am nici un consumator)si pentru cateva secunde tensiunea oscileaza astfel: R=198V,
S=259V,dupa care revine cateva minute la 212V si 248V.CARE POATE FI CAUZA ???.

 
Mesaje: 35
Membru din: Vin Apr 05, 2019 12:09 am
Localitate: Boceni

Re: Probleme cu alimentarea unui tablou electric cu 380 V.

Mesaj de LeandruVasile » Vin Apr 05, 2019 12:23 am

vad doar tensiunea intre faza si nul ,nu vad tensiune intre faze =tensiunea de linie
Fişiere ataşate
trifazat.jpg
tensiunea de linie 400V tensiunea de faza 230V
trifazat.jpg (18.06 KiB) Vizualizat de 21 ori

 
Mesaje: 43
Membru din: Dum Apr 14, 2019 10:50 am
Localitate: Rahova

Re: Probleme cu alimentarea unui tablou electric cu 380 V.

Mesaj de Codrinel » Dum Apr 14, 2019 12:11 pm

cristianul scrie:Am urmatoarea problema:In tabloul general(aflat la un subsol)intra 3 faze:R=231V,S=234V,T=234V.
Din el sunt alimentate celelalte tablouri electrice din cladire.La iesirea din sigurantele care
alimenteaza tabloul de la parter am aceeasi tensiune descrisa mai sus.La intrarea in sigurantele
generale ale tabloului de la parter am:R=212V,S=248V,T=240V.Am scos sigurantele generale din tablou,
(deci nu mai am nici un consumator)si pentru cateva secunde tensiunea oscileaza astfel: R=198V,
S=259V,dupa care revine cateva minute la 212V si 248V.CARE POATE FI CAUZA ???.

Nu pricep chestia cu cele 3 faze , tensiunea de faza este una si tensiunea de linie este alta incearca sa te decizi