Priza de impamantare am terminat cursul de electrician cu gr 11 si deja aplic ce am invatat
Principalul motiv pentru care impamantarea instalatilor electrice este necesara il reprezinta siguranta. Vorbim aici atat de siguranta utilizatorilor cat si de cea a elementelor conectate la reteaua electrica. In cazul in care vom avea toate echipamentele electrice conectate la retea impamantate corect atunci ne asiguram ca, in cazul unei defectiuni, nu va exista un voltaj periculos pe suprafata carcaselor acestor elemente.
Asadar, impamantarea se refera la un sistem de protectie electrica impotriva electrocutarii, pentru aparatele cu carcasa metalica, sau cu elemente metalice ce pot ajunge sub tensiune. Totusi, cand ne gandim la impamantare trebuie sa avem in vedere ca ne vom referi de fapt la doua subiecte diferite si anume instalatia de legare la pamant si instalatia de impamantare a echipamentelor.

Nu am aplicat chestia de mai jos chipurile recomandata de niste specialist ,parati

Priza de impamintare are rolul de a prelua in caz de accident tensiunea periculoasa si de a cobori nivelul acesteia sub pragul de electrocutare. Nivelul maxim pentru un curent electric admis pentru corpul uman la limita electrocutarii este de aproximativ 25-30 mA, ceea ce se poate produce in conditii normale daca tensiunea aplicata depaseste valoarea de 24 Vca. O priza de pamant trebuie sa aiba o rezistenta masurata de maxim 4 Ohmi pentru instalatii la care curentul maxim de scurtcircuit este de 6A. Daca limitarea se face prin sigurante la o alta valoare trebuie sa asiguram o rezistenta maxima in asa fel incat sa nu depasim in caz de scurtcircuit valoarea de 24Vca.

R=U/I =24/I unde I=curentul maxim prin instalatie.

O impamantare se poate face astfel: se bat in pamant 3 tevi galvanizate de min 25-30 mm diametru, in lungime fiecare de aproximativ 2 metri, la o distanta intre ele de 0,6 - 2 metri. Se sudeaza electric intre ele cu o platbanda tot galvanizata (cu sectiunea de minim 100 mm patrati), iar sudurile este bine a se proteja cu un strat de smoala. Un capat al platbandei va fi scos la suprafata, protejat intr-o doza de legatura (sau piesa de separatie, unde se vor face si viitoarele masuratori periodice de verificare) de unde va pleca, printr-o legatura cu contact ferm, conductorul de protectie spre tabloul de distributie.
Fişiere ataşate
IMG_20190528_133041 (Small).jpg
AM GASIT BITUM =ZMOALA SA O TOPESC SA DAU LA SUDURI ,IMPAMANTAREA IESE OK
IMG_20190528_133041 (Small).jpg (110.2 KiB) Vizualizat de 166 ori
IMG_20190528_130439 (Small).jpg
AM FOLOSIT SI CEVA DIN PRIZA NATURALA ,LEGATURI CU ARMATURA TEMELIEI PRIZA ARE REZISTENTA R=1,6 OHMI
IMG_20190528_130439 (Small).jpg (101.56 KiB) Vizualizat de 166 ori
IMG_20190528_130318 (Small).jpg
IMPAMANTARE CASA LA CURTE
IMG_20190528_130318 (Small).jpg (134.99 KiB) Vizualizat de 166 ori
IMG_20190528_130250 (Small).jpg
VEDERE DE ANSAMBLU IMPAMANTARE
IMG_20190528_130250 (Small).jpg (172.7 KiB) Vizualizat de 166 ori
IMG_20190527_172651 (Small).jpg
AM LEGAT LA IMPAMANTARE O CONSTRUCTIE METALICA
IMG_20190527_172651 (Small).jpg (162.55 KiB) Vizualizat de 167 ori
IMG_20190527_172436.jpg
IMPAMANTARE DETALIU SPRE PIESA DE SEPARATIE
IMG_20190527_172436.jpg (1.79 MiB) Vizualizat de 168 ori
IMG_20190527_172423 (Small).jpg
Acolo voi monta piesa de separatie si am un tablou de distributie. Intra 3*10mm2 si ies mai multe coloane. Il voi reface frumos cum am invatat si voi cositori legaturile la final.
IMG_20190527_172423 (Small).jpg (139.15 KiB) Vizualizat de 175 ori
IMG_20190527_172354 (Small).jpg
Aici am adaugat si cel de-al 4-lea tarus 2m, si am invartit cu greu platbanda 40*4 astfel incat sa nu o mai taiem, sa ajung cu ea la piesa de separatie.
Platbanda urca pe fundatia de beton izolata cu folie de plastic cu crampoane. Folia am lipit-o vreo 20cm pe fundatie si am venit vreo 40 cm in exterior in panta, Am pus putin pietris si sub folie, si peste folie, in mare parte fundatia casei e uscata.
IMG_20190527_172354 (Small).jpg (145.37 KiB) Vizualizat de 175 ori
IMG_20190527_172344 (Small).jpg
santul are 90 cm in sant sunt electrozii si plat banda zincata de 120 mmp
IMG_20190527_172344 (Small).jpg (162.69 KiB) Vizualizat de 175 ori
IMG_20190527_172253 (Small).jpg
alt electrod de impamantare
IMG_20190527_172253 (Small).jpg (178.04 KiB) Vizualizat de 175 ori
IMG_20190527_172244 (Small).jpg
plat banda otel zincat , impamantare cu 10 electrozi Aici am facut legatura dintre platbanda din primul sant si cel de-al 2-lea. Am mai dus o platbanda aditionala la cei 4 stalpi metalici sa ii leg bine si pe acestia.
Legaturile le-am facut prin suruburi saibe piulite si sudura.