Aparatul a fost incarcat cu 700 Grame de R407 Pierduse pe la olandezul de gaz
1) Unitatea externa
2)Ac-ul se vede ca nu pierde pe nicaieri Pompa a functionat 15 minute si pastreaza vidul
3)Cupla pe unde s-a efectuat incarcarea cu freon ac-ul avea valva de acces in sistem doar pe aspiratie.
4)Cantarul cu butelia de r407 aparatul s-a incarcat cu lichid deoarece refr din seria R4xx sunt alcatuiti din mai multi freoni.
5)Teava care intra in vaporizator incepuse sa faca un pic de zapada ,dar dupa 5 minute a disparul
6)Presiune statica 10 bari afara erau cam 34 C AC-ul statea in soare
7)Presiune de lucru 6 bari
8) Temperatura masurata la baleiaj 7,5 grade celsius si a coborat pina la 6,8 C