Acum este Lun Apr 20, 2026 12:24 am

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

Montare Ac la atelier R22-->R404

Albume Foto Cursuri Frigotehnisti pe teren la diferite Societati
Avatar utilizator
 
Mesaje: 147
Membru din: Mie Ian 07, 2015 7:13 pm
Localitate: Zimnicea

Montare Ac la atelier R22-->R404

Mesaj de iordan.dan » Joi Aug 18, 2016 3:56 pm

Se da un AC in mintile lui functionand pe R22 ( pierduse refrigerantul=goool) ,dar nu aveam R22 in atelier ,deoarece nu se mai comercializeaza :) Am dat o serciuiala prin atelier dupa niste R407 deoarece au puncte de funct apropiate ,dar buteliile erau goale :( In schimb aveam o butelie plina cu 404 si uleiul pentru compresor ,stiam de la scoala ca il pot face sa functioneze cu inloc uleiului :)
-Demontez tms-ul de la aspiratie sa scot uleiul dar nu a fost chip
-demontez din suporti compresorul ,il intorc cu fundul in sus chiar in mijloc ii dau un punct(cu punctatorul si un ciocan sa ghideze spiralul) si ii dau o gaura cu bormasina spiralul uns cu vaselina sa tina spanul,ati ghicit exact ca la comp SH venite pe post de fier vechi gaurite in fund in italia/germania si sudate in tara apoi bagat ulei ,ma rog ce ului or baga si cat
-golire compresor de ulei in vas gradat ,se recicleaza pe gard de lemn sa nu putrezeasca
-suflat
-incarcat cu ulei de 404
-bagat un surub mititel pe gaura pe post de dop (un pic mai lung ca tabla comp cca 4 mm) apoi am argintat
-asta a fost tot
AC-ul functioneaza belea sub 5 C pe refulare aer racit
Suport prindere UI Home-Made
Suportii UE prinsi pe perete
Legaturi electrice UE
Incarcarea cu refrigerant R404
Fişiere ataşate
1 (Custom).jpg
placa ui home made
1 (Custom).jpg (40.62 KiB) Vizualizat de 1537 ori
2 (Custom).jpg
inainte de montaj consolele sunt in boloboc
2 (Custom).jpg (69.92 KiB) Vizualizat de 1537 ori
3 (Custom).jpg
regleta legaturi
3 (Custom).jpg (57.04 KiB) Vizualizat de 1537 ori
4 (Custom).jpg
a inceput sa brumeze
4 (Custom).jpg (59.2 KiB) Vizualizat de 1537 ori
5 (Custom).jpg
ue pe consolele home made
5 (Custom).jpg (70.76 KiB) Vizualizat de 1537 ori
7 (Custom).jpg
Presiune lucru
7 (Custom).jpg (61.48 KiB) Vizualizat de 1537 ori
6... (Custom).JPG
cantitate refrigerant
6... (Custom).JPG (80.99 KiB) Vizualizat de 1537 ori
-PFA Zimnicea
-Tehnician Automatizari (Postliceala Carol I)
-Electrician
https://www.cursuridecalificareacredita ... ctricieni/
https://www.cursurifrigotehnisti.ro/cur ... nstructii/

Avatar utilizator
 
Mesaje: 95
Membru din: Mie Mar 05, 2014 7:08 pm
Localitate: Bucuresti

Re: Montare Ac la atelier R22-->R404

Mesaj de Razvan gr 6 » Lun Aug 22, 2016 3:15 pm

Ai procedat corect cu trecerea AC-ului pe 404 cu sch uleiului ,exista un spor de performanta de cca 10%
Ai dreptate cu compresoarele gaurite am incercat cu Florin 5 bucati si erau busite ,nu merita 80 de Lei


Înapoi la Practica Cursuri Frigotehnisti Albume foto Practica

Cine este conectat