Acum este Joi Apr 23, 2026 12:38 pm

forum.cursuridecalificareacreditate.ro

Forum Tehnic : Frigotehnisti ,Instalatori ,Electricieni si Sisteme Fotovoltaice

termostat pus aiurea

Aici cursanti pot expune ce nelamuri sau intrebari au legat de cursul de Frigotehnie
Avatar utilizator
 
Mesaje: 36
Membru din: Mie Feb 21, 2018 3:11 pm

termostat pus aiurea

Mesaj de Moshu59 » Mie Feb 21, 2018 3:20 pm

Din discutii adunate :
- La o combina pe R600 a, cu condensatorul la 0 grade celsius, a ajuns pe vap in congelator la -46 grade..
- Important e ca a ajuns. Nici nu exista scala de -46 la R600, era presiunea cam -0.9 bar
-De prosti au pus ăștia pe 600 refrigerare k59 și k 56 congelare, sa .i țină condensarea sus? Sa nu.l lase să meargă mai jos de 5 grade mediu?!
-Temperatura de -18 grade e standard cea mai mica temperatura de congelare. K56 si k54 are plaja pe min cam -19 _ - 17
-5 grade mediu. Cu k59, nu mai porneste motorul, dar nu pentru ca ar avea control pe condensare, pentru ca asta nu are nici un frigider, ci 5 grade este temperatura la care reporneste termostatul k59, practic, daca ai in camera 4,5 grade nu mai pleaca ever. Sunt frigidere care au rezistenta pentru forțarea plecarii din pauza.
Fişiere ataşate
termostate frigider.jpg
termostate frigide
termostate frigider.jpg (22 KiB) Vizualizat de 1424 ori
termostat frigider R600A.jpg
termostat frigider R600A
termostat frigider R600A.jpg (33.9 KiB) Vizualizat de 1424 ori

Avatar utilizator
 
Mesaje: 515
Membru din: Lun Mai 08, 2017 12:11 pm

Re: termostat pus aiurea

Mesaj de Organizator Cursuri » Joi Mar 08, 2018 11:52 am

Ce inseamna sastie omul meserie ,sa va rugati de sanatatea lor


Înapoi la Intrebari, Nelamuriri, Sugestii legate de cursurile de Frigotehnist

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 0 vizitatori